Bonsoir a tous
je souhaiterais activer la fonction Power Control sur Mon MP2 , mais je suis en configuration a distance avec veconfig et un cerbo GX.
comment puis-je faire pour activer et paramétrer le Power Control ?
5 Answers
Bonjour,
J'ai noté que les certifications VFR2019 des Multiplus II 8000 / 10000 sont en cours. De mémoire, @Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) a évoqué d'ici la fin de l'année.
Peut-on avoir une idée de la date la plus probable, ainsi que de la date "la pire" ? Ce n'est pas un engagement, juste une info pour s'organiser côté installation.
Si la date était trop lointaine, est-ce Victron peut donner quelques références de relais de découplage acceptés par le Consuel ?
D'avance merci.
18 Answers
Bonjour , une question de précaution, car j'avais déjà abordé le sujet avec le technicien qui me conseille pour l'auto installation .
Tout fonctionne de manière parfaite mais je dois déplacer le Multiplus 2 GX 48/3000/35, le mppt 250/70 et la batterie pylontech 2400 Wh pour cause de bruit et de bon refroidissement dans mon garage, et installer un tableau avec IDiff et disjoncteur pour prise renforcée véhicule électrique.
Dans l'ordre je fais comme cela:
1. Je mets le Multiplus sur OFF, je coupe le disjoncteur qui le protège
2. Je déconnecte les panneaux ( je ferais ça de nuit quand la tension est la plus basse), du mppt
3.Je mets la batterie Pylontech sur OFF et je la déconnecte du Multiplus et du MPPT
4.Je déconnecte les différents câbles de data et ACout 1 et 2 du tableau
Pour le remontage je procède dans l'ordre inverse
Pour le tableau alimentant la prise véhicule électrique je vais me mettre en parallèle sur ACin
Est ce correct ? des subtilités que je louperais ?
Merci d'avance de votre aide
EricD
2 Answers
Bonjour,
J'ai un système avec un Multiplus II 5000, un FRONIUS Primo 3 avec 4 batteries PYLONTECH US 2OOO.
Depuis un certain temps le pourcentage de charge des batteires ne passe plus les 47 %.
Cela vient il d'un problème de paramétrage ?
Merci pour vos retours.
10 Answers
Bonjour à tous,
Je suis entrain de configurer un système PV sur site isolé de 250kWc avec FRONIUS + VICTRON QUATTRO. J'ai proposé 6 VICTRON QUATRO de 15 kVA et 9 Fronius ECO de 25kW, la capacité de la batterie est de 400kWh (j'ai utilisé 84 batterie PYLONTECH de 100Ah/48V.
je souhaite savoir si la configuration est correcte et si vous avez des propositions à me faire ?
pour le système de monitoring (GX touch 70 Victron, Gerbo GX Victron , Modem GX LTE 4G Victron ) , est ce que la liste des composants est exhaustive ? si non faites mois des propositions de ce qui manque svp .
Merci beaucoup
2 Answers
Bonjour , peux t:on mettre en // un mp2 5000 et 3000 ? je pose la question mets en theorie il vaux mieux qui soie identique !!! non merci ?
1 Answer
je souhaiterai profiter du relai 2 disponible sur le Cerbo GX pour commander une fonction de coupure de pompe, le relais 1 étant déjà utiliser pour le démarrage du groupe électrogène
je souhaiterai donc paramétrer le déclenchement du relais sur le niveau bas de jauge de réservoir d'eau propre pour couper la pompe à eau.
comment peut-on reparamétrer cette sortie
1 Answer
I have Venus GX and Cerbo GX devices connected to Internet via WIFI.
If I connect computer to Ethernet port on GX device, would it be possible to access Internet from this computer? If so, what do I need to do to setup such us IP routing?
Thanks in advance.
1 Answer
Bonjour,
Je ne trouve pas comment faire un reset à mon Bluesolar MPPT 150/35 pour le passer d'un banc de batterie en 24v vers un 48v, il est connecté à un CerboGX mais pas moyen de trouver depuis la console comment changer le paramètre du voltage qui ne se met pas à jour automatiquement et est réglé au premier démarrage...
Quelqu'un ?
6 Answers
bonjour,
j'ai un MPPT 150/35 avec 3 x 345Wc en série et je viens de rajouter un MPPT 100/20 avec 2 x 405Wc. L'orientation est identique mais l'inclinaison est différente.
Le tout supervisé par un GX avec DVCC et un parc de 4x12V pb en batteries.
Les paramètres de charge implémentés dans les deux MPPT sont identiques (absorp et float + compensation, courant de queue)
Depuis que j'ai ajouté ce 100/20, je constate que le 150/35 ne débite plus vraiment. Le matin c'est le 100/20 qui démarre, il fait donc monter la tension du parc et le 150/35 à sa tension PV qui reste sous la tension du parc et ne démarre pas. Sauf quand le soleil frappe bien dessus, là celui-ci débite.
[image]
N'y a t il pas quelque chose à paramétrer en plus du DVCC pour forcer une synchronisation ? Car je trouve ce comportement curieux. J'ai me sentiment que je ne récupère pas le maximum du gisement solaire.
Merci
6 Answers
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème de réinjection réseau avec mon installation,
J'ai 3 multiplus ll programmé en triphasé
Couplé au CC avec un rs 450/200
Cerbo gx
30kw/h de batterie 48v (fais maison avec cellule eve et bms daly, qui n'est pas encore raccorder en CAN)
Et 11,6kw de panneau
Je précise que je n'est pas de compteur sur le système
J'ai mis l'assistant ESS
Mais voilà hier en fin de journée après avoir tout mis en route les multiplus on commencer a décharger les batteries dans le réseau principalement sur les phase 2 et 3, jusqu'à 2kw en instantané
J'ai donc sectionné les batterie, et la plus de réinjection, par contre se matin (batterie toujours coupé) les multiplus ne puise pas dans le photovoltaïque alors que j'ai une co sommation d'environ 3000w
Dans l'onglet injection dans le réseau rien n'est coché
Dans les paramètre multiplus l'inter virtuel n'est pas utilisé
DVCC non activé (je ne sait pas si il peut y avoir un lien)
est-ce que quelqu'un pourrais m'aider ?!
Merci
Walter Quentin.
2 Answers
Bonjour
J'ai installé Victron connect sur mon PC sous windows 10
Mon bluetooth voit mes appareils, mais comment faire pour l'appairage?
2 Answers
Bonjour,
J'en appelle à votre savoir.
Dans mon véhicule j'ai actuellement et pas encore brancher ou paramétré attente du mk3 un MultiPlus 12/800 et un phoenix inverter 12/1200 sur deux circuits ac différents.
J'ai besoin de plus de 800w pour la plaque vitrocéramique c'est pour ça l'inverter.
Tout le reste tourne sous les 800w.
Système sous raspberry pi sous Venus OS.
J'aimerais me faciliter la vie et avoir le MultiPlus et l'inverter communiquant et travaillant en cascade, j'ai vue la possibilité d'utilisé l'inverter comme un générateur.
L'un de vous aurez t'il un schéma de montage ou des explications.
Plus les consignes du branchement sur l AC.
Merci pour votre précieuse aide.
2 Answers
Bonsoir,
Afin de bien comprendre le fonctionnement de VE-MPPT Calc
Lecture des resultats de VE-MPPT Calc
La question est la suivante : les indications 57.1A , 43.7A correspondent elles pour 1 entrees MC4
ou est-ce pour les 3 entrées ?
Panneaux pour exemple
Manufacturer : JA Solar Type : JAM54S30-415/MR
Power : 415 wc Voc : 37,45 V
Vmpp : 31,61 V Isc : 14,02 Amp
Impp : 13,13 Amp V temp coeff [%/°C]: -0,35 I temp coeff : 0,045
Je voudrais faire une montage serie // de mes panneaux donc j’utilise l’outil victron VE-MPPT Calc
Pour déterminer mon mppt.
J’envisage 3 strings de 3 panneaux en series en // (un dessin est beaucoup mieux !)
[image]
Dans le calculateur de chez victron l’ai bien renseigné les données des panneaux.
Soit
La question est la suivante : les indications 57.1A , 43.7A correspondent elles pour 1 entrees MC4 ou est-ce pour les 3 entrées ?
je sais que chaque entrées de ce régulateur n’acceptent que 30A max (c’est juste pour comprendre le calculateur)
En vous remerciant par avance
2 Answers
Bonjour j’ai récupéré un Generateur Honda EX500 dans un état exceptionnellement neuf. J’ai parcourue le forum et j’y est trouvé tout un tas de réponses que je me posai à savoir par exemples la qualité de l’elélectricité peut provoquer un refus de fonctionnement du système...je suis sur site autonome et le générateur sera déclenché manuellement pour la charge batterie uniquement et ce seulement en cas de longue période nuageuse et sans attendre le seuil critique de décharge. Le groupe développe 400Watts sur un fusible 220v à 2A. Il est équipé d’un Hz.METRE. Mes questions :
1 - Est ce que je brancher tout simplement mon générateur sans qu’i y est un incident, ou bien comme je l’ai lu je désactive la fonction UPS et j’active « l’entrée CA dégradée » ?
2 - je règle le générateur à quelle fréquence 50 ou 60 Hertz?
3 - Au moment de la charge faut il comme je l’ai lu branché une seconde source pour une qualité d’électricité plus propre ou stable?
4 - est-ce qu’il y a une plage de puissance d’entrée et si oui est elle programmable et si oui comment SVP?
5 - Enfin quel est la référence de la connectivité AC In
Pour tout ça merci Pop
3 Answers