Cyrix ct120 + Blus smart IP22

Bonjour, Dans mon van j'ai une batterie de démarrage et une batterie auxiliaire reliées par un coupleur-séparateur Cyrix CT12. J'ai installé un chargeur Blue smart IP22 à ma batterie auxiliaire, quand elle est chargée à 100% je pensais que le coupleur permettrait au chargeur de charger ma batterie de démarrage mais il ne le fait pas. Avez-vous une solution ? Bonne journée à tous Arnaud

DEVILLERS asked
Stef edited ·

3 Answers

Compatibilité interrupteurs externes pour le Phoenix 12|375

Bonjour,

Je m'intéresse au Phoenix 12|375 et j'ai vu qu'il y avait un interrupteur officiel (Phoenix Inverter Control VE.Direct).

Ma question est de savoir est-ce qu'un de ces interrupteurs, d'une autre marque, seraient compatibles:

- Interrupteur n°1: https://www.busterandpunch.com/shop/electricity/other-switches/dp-switches/20a-dp-switch-smoked-bronze/

- Inteerupteur n°2: https://www.busterandpunch.com/shop/electricity/light-switches/toggle-switches/1g-toggle-switch-smoked-bronze/


Merci!

gullerpat asked
David Foret (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

MPPT 75/15 et batterie AGM

Bonjour,

J’ai acheté il y a quelque temps un régulateur MPPT Victron Energy 75/15, mais d’un autre côté ma batterie est une simple AGM d’une autre marque.
Je ne sais donc pas comment configurer mon régulateur. Celui-ci est actuellement réglé en Gel Victron deep discharge(2), mais ma batterie n’est pas Gel, d’un autre côté ma batterie n’est pas non plus AGM Spiral Cell.

Qu’elle configuration régler ?

Merci

Foxarnaud asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

2 Answers

à partir de batteries, produire du mono ou du triphasé?

Bonjour,

j'ai 3kWh de batteries, un multiplus 24/5000/230 pour éclairage, petit matériel électrique monophasé. J'aimerais faire fonctionner un razbot-dégauchisseurs triphasé à l'occasion.

Je suppose qu'il faut 2 autres multiplus et un bon paramétrage.

Les mono et tri peuvent-ils fonctionner en même temps?

Lionel SEYDOUX asked
David Foret (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

Tension de charge MPPT 75/15

Bonjour,
J'ai sur mon véhicule deux panneaux solaire de 100W, un MPPT 75/15 avec une batterie au plomb à décharge lente Banner Energy Bull 12v 130 ah sur un camping car.
Dans les configurations du MPPT 75/15, il n'y a pas les configurations de tension pour les batteries au plomb à décharge lente pour les tension d'absorption et de floating.
14.4 pour l'absorption et 13.1V pour le float, vous semble t il correct ?
On voit parfois une tension de floating plus importante (13.8 V), mais cela ne risque til pas de provoquer l'évaporation de l'electrolyte pendant la période de non utilisation?


edit moderation: correction du titre pour que ça soit plus simple a retrouver !

AlainB asked
Carrara Frederic edited ·

5 Answers

Batterie en sécurité

Bonjour,

Système Multigrid 48/3000/35 - MPPT 150/70 - Batterie LG resu 3,3 ColorControl - 2 groupes panneaux PV : 9 x 300 WW + 6 x 270 W.

Tension Absorption et Float à 57 v sur MPPT.

La batterie se met en sécurité très souvent, sans raison apparente si ce n'est qu'elle affiche 100% malgré la config à 57 v (pas plus de 98% admis).

Il arrive même que tout le système plante, alors les panneaux ne chargent plus et seul le réseau public fonctionne.

Merci de m'aider ...


Michel FREROTTE asked
MichelG edited ·

4 Answers

communauté francophone !

Bonjour,

Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture de la section francophone de Victron Community.

Ce site https://community.victronenergy.com, déjà existant en anglais et espagnol, sera pour l’ensemble des utilisateurs français un outil qui vient en complément du support technique dispensé par les distributeurs et installateurs Victron.

En effet, Victron consacre beaucoup de temps et d'énergie à la formation de ses clients, afin qu’ils soient compétents et autonomes pour répondre à tout type de questions et configurations sur les produits Victron dans le but de mieux servir les utilisateurs finaux de nos produits.

Votre installateur ou distributeur restera donc votre interlocuteur privilégié.

Le forum étant un forum d’entraide, nous comptons sur la communauté d’utilisateurs pour répondre au mieux à vos questions.

Nous espérons que cette communauté grandira avec un bon mélange de passionnés et d‘utilisateurs des produits Victron Energy, qu'il s'agisse de revendeurs ou d'utilisateurs finaux.

Au besoin, le personnel de Victron Energy pourra intervenir sur le forum en tant que modérateur.

L’équipe Victron France

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) asked
Eric_S answered ·

3 Answers

SOC en dessous du SOC mini

Bonjour à tous

J'ai un problème avec le soc mini de mes batteries Byd qui étant réglé à 20% descend parfois en dessous (18%) et provoque la charge des batteries à partir du réseau. Ce problème intervient surtout en fin de nuit et provoque la coupure du disjoncteur réseau car la charge des batteries (48v 80A limité par DVCC) et mes autres charges sont supérieures au réglages du disjoncteur réseau.

Si je descends DVCC en dessous de 80A, je ne bénéficie pas de la pleine puissance PV en journée pour recharger mes batteries.

Est-ce que l'on peut régler le problème du soc qui descend en dessous du soc mini ou bien est ce que l'on peut interdire la recharge à partir du réseau?

Quattro 48/10000/140 firmware 475

CCGX 2.54

Batteries Byd pro 20Kw (2x(4x2.5))

18 Kwc PV parallèle ACin L1

200/300w en ACout 1

[image]

[image]

Arneze asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) commented ·

2 Answers

Regulateur MPPT 50A/100V et 8 PV de 250w 12V en parallele et 4 batteries 200A qui ne charge pas (Bulk)

Bonjour,

Mes 4 batteries de 200A et 12 V ne chargent pas, toujours Bulk un mois après leur installation. J'ai 4 PV de 250W et 4 de 270W soient 8 au total en parallèle. J'ai un convertisseur de 12V. Le régulateur c'est du 24 V MPPT 50A/100V.

Pourquoi les batteries ne chargent t ils pas?

Quand je regarde le statut du régulateur le champ solaire ne dépasse pas 105w pour les 8 panneaux, alors qu'on atteint les 50 degré au soleil.

Merci de me donner des pistes.

SACKO asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

2 Answers

compatibilité smartsolar 75/15 et orion tr smart 12/12 18

Bonjour,

j'ai déjà un smartsolar 75/15 avec panneaux solaires 175W qui charge une batterie gel 105 Ampères dans mon van et je veux rajouter un orion tr smart 12/12 18 pour pouvoir charger ma batterie en roulant. Mais si je roule de jour, les 2 appareils vont charger ensemble. Cela pose-t-il un problème car la batterie va recevoir du courant des 2 appareils. Est ce qu'elle va charger trop vite ou poser des conflits entre l'orion tr smart et le smartsolar? Merci de m'éclairer car pour moi c'est un peu confus.

J'ai aussi une autre question: est-on obligé de connecter la borne positive de la batterie après contact sur le connecteur vert du chargeur ou est ce qu'on peut laisser le pont? j'ai cru comprendre que l'application victron connect peut allumer ou éteindre l'appareil. Donc quelle est l'utilité de cette connection si on possède l'application.

j'espère que vous comprenez mes questions et je suis à votre disposition pour en discuter. Merci.

ronanp809 asked

0 Answers

Demande conseils LoRaWan
Bonjour,J'ai une installation solaire autonome sur ma caravane, se composant de:1 Panneau solaire de 190 W, 1 Régulateur solaire Victron MPPT 75/15 (12V) avec Bluetoo, 1 Batterie de 100Ah, 1 Convertisseur Phoenix 12/375, 1 Contrôleur de batterie BMV 712 Smart, 1 Sonde Température de batterie
J'aimerais installé un Module LoRaWAN ou autre , voici ma question:Puis je connecter le régulateur solaire, le convertisseur, le contrôleur de batterie sur ce module, afin de contrôler toute mon installation solaire à distance?

Grizzlou asked
WKirby answered ·

1 Answer

Systeme coupure de decharge batterie suivant un créneau horaire (FR/ESS/EDF-HP-HC)

Bonjour,

voila mon architecture et la suivante

- j ai un Multiplus 5Kva raccorder à une batterie plomb carbone en 48V de 440ah

- un régulateur MPPT 150/85 avec 2640w de pv


le but serai de désactiver la décharge de la batterie sur le créneau horaire des heures creuse en France de 23h à 7h.

actuellement pour se faire je suis obliger de le faire de façon manuel en allant tous les jours dans le menu ESS de mon venus Gx et modifier le SOC minium (sauf défaillance réseau) pour qu'il arrête de décharger la batterie et repasser sur le réseaux.


merci


Hello,

here is my architecture and the next

- I have a Multiplus 5Kva to connect to a lead carbon battery in 48V of 440ah

- an MPPT 150/85 regulator with 2640w of pv


the aim will be to deactivate the battery discharge during the off-peak time slot in France from 11 p.m. to 7 a.m.

currently to do so I have to do it manually by going to the ESS menu of my venus Gx every day and modifying the SOC minium (except network failure) so that it stops discharging the battery and going back to the networks


thank you








quad37 asked
lucode answered ·

1 Answer

Français help MultiPlus chargeur 24v-3000w-220v (a chaque démarrage le ventilateur tourne) ??? help merci.

bonjour,

j'ai un gros souci avec mon convertisseur victron explication : a chaque fois que j'allume mon convertisseur multiplus 3000w-24v-220v victron le ventilateur tourne dé sont démarrage ??? et il reste toujours en route et cela depuis quelque mois ???? , pourtant avant tout marcher très bien (le ventilateur ne tourner pas a chaque démarche) ils enclenché uniquement quand je recharger les batteries de cellule est qu'il était en ( Absorption) , si quelqu'un d'ici a déjà rencontré se problème ou c'est comment résoudre mon problème qui me le dise car moi je suis totalement perdu , merci d'avance pour votre aide.

tome38France asked

0 Answers

Comment réduire la consommation des data du GSM GX sur VRM

Bonjour à tous !

Je voudrais réduire la consommation mensuelle des data sur VRM, j'utilise un VENUS GX et un GSM GX.

Les paramètres configurées sont : mises à jour auto désactivé, intervalle entre journal 4h : pour ce paramètre, j'ai comme l'impression que VRM d'actualise toutes les 10min malgré le fait d'avoir mis à 4h.

Merci d'avance pour l'assistance.

Gyno asked

0 Answers

Message erreur

Bonjour,

Voilà j'ai un écran de contrôle mppt qui a un message d'erreur fetching history. Après plusieurs recherche je n'ai trouvé aucune solution mise à part le déconnecter du régulateur mais cela ne dure qu'un temps.

Merci de vos réponses

Mathieu 0203 asked

0 Answers

Multiplus II 92,5% et stop la charge ?

[image]

Bonjour ,je n'arrive pas a charger à 100% mes batteries alors qu'il y a réinjection réseau ?

Il y a un multiplus II ,4 gel Victron sans BMS ,venus GX ,bmv 702.

Qui aurait la réponse ?

Merci excellente journée.

florian17000 asked
florian17000 edited ·

1 Answer

ESS avec 2 compteur EM24

Bonjour,

J'ai un système ESS avec un compteur réseau triphasé EM24 et un capteur de courant AC pour la production photovoltaïque. Etant arrivé à la limite de puissance du capteur de courant, je l'ai remplacé par un second compteur EM24. Le second compteur est raccordé en 3,6,9 sur le réseau et en 1 pour la production photovoltaïque. Les deux compteurs sont sur la même entrée Usb/RS485 mais bien configuré en adresse 1 pour le compteur réseau et en 2 pour le compteur photovoltaïque.

Quand je reconnecte la prise USB/RS485, impossible de trouver un compteur. Les 2 leds rouge et verte clignotent en même temps et que de temps en temps. J'ai essayé avec une résistances e 120 ohms sur les fils vert et marron du câble RS485 puis avec une autre sur le deuxième compteur, puis les deux mais aucun résultat. Même redémarrant le CCGX.

Les 2 compteurs EM24 sont à 20cm l'un de l'autre et connecté au CCGX avec le câble Victron USB/RS485 de 5 m. J'ai vérifié plusieurs fois le câblage.

Dès que je connecte un des fils du second compteur, le 41 A- par exemple, je perd le compteur de réseau sur le CCGX.

Quelqu'un a-t-il une solution?

Merci

Arneze asked
Arneze answered ·

2 Answers

Est-ce que le Multiplus II 5000VA peut compléter le manque de puissance photovoltaïque avec la source EDF ?

Par exemple si on a besoin de 2kW, pourrait-on avoir 500W fourni par la production PV et 1500W fourni par le stockage ou l’entrée AC ?

Yoann asked
Yoann answered ·

2 Answers

Interupteur différentiel et ecomulti
  1. Bonjour J'ai installé un Ecomulti chez un client. A chaque coupure réseau (fréquente en Guyane) l'onduleur prends correctement le relais mais lors du retour du courant l'interupteur différentiel a l'entrée AC de l'onduleur tombe, si on le remonte il retombe immédiatement. Lorsque le soleil revient et l'onduleur réseau sur la sortie de l'écomulti a rechargé les batteries alors il est possible de remonter l'inter différentiel. Merci pour votre aide.

solguy asked

0 Answers

Charge impossible avec l'assistant ESS installé

Bonjour,

J'ai récemment installé un système MultiPlus 2 5000/48 V470, CCGX v2.52, MPPT 250/60, BMV 712,

lorsque le MultiPlus 2 est configuré avec un assistant ESS 0176, celui-ci refuse de charger les batteries Lifepo4 via le secteur, il indique Capacité Directe.

[image]

[image]


En retirant l'assistant ESS de la configuration, le Multiplus charge normalement, mais désactive la charge du MPPT.


Si j'essaye d'activer une charge d'égalisation le CCGX me renvoie un message "Chargeur pas prêt : légalisation ne peut pas être démarré"

[image]


assistant ESS est configuré pour fonctionner avec un BMS CAN, mais visiblement le problème ne vient pas d'ici, car j'ai fait une configuration de l'assistant ESS en batterie plomb et le résultat est pareil le MultiPlus ne veut pas charger.


Avez-vous une idée d'où provient le problème ??

Est-ce que je dois essayer avec une ancienne version de l'assistant ESS ?


Merci pour votre aide.

Alexis


Hello,

I recently installed a MultiPlus 2 5000/48 V470, CCGX v2.52, MPPT 250/60, BMV 712 system,

when the MultiPlus 2 is configured with an ESS 0176 assistant, it refuses to charge the Lifepo4 batteries via the mains, it indicates Direct Capacity.

By removing the ESS wizard from the configuration, the Multiplus charges normally, but deactivates the charging of the MPPT.


If I try to activate an equalization charge the CCGX sends me a message "Charger not ready: legalization cannot be started"

ESS assistant is configured to work with a BMS CAN, but obviously the problem does not come from here, because I have made a configuration of the ESS assistant in lead battery and the result is similar the MultiPlus does not want to charge.


Do you have any idea where the problem is coming from?

Should I try with an older version of the ESS wizard?


Thanks for your help.

Alexis

Cogito44 asked
Cogito44 answered ·

3 Answers

augmentation de la fréquence quand batteries ne sont pas encore chargée / Frequency is increasing even though batteries are not yet charged

Bonjour à tous,

Je viens d'installer un système offgrid composé de 65 Kwc de PV, 9 onduleurs SMA 5.0 et 3 quattro 48/15000. Le stockage est composé de 12 batteries BYD de 13.8KWh.

Tout fonctionne à merveille mais alors que la charge des batteries n'est pas encore complète, le quattro maître augmente la fréquence de sorte que je ne peux pas profiter de toute ma puissance photovoltaïque. Je vois sur le CGX que je peux charger/décharger mes batteries avec un courant de 2100A sous plus de 50 v et qu'en réalité, il charge à 360 A .

Comment expliquer celà ?


Merci à tous


Dominique


[image]

[image]

Dom asked
Dom answered ·

7 Answers

Raccordement batteries

Bonjour,

J'ai 3 convertisseurs quattro 48/15000 en // pour réaliser un réseau offgrid mono de 45 KVA.

Je stock l'énergie dans 12 batteries BYD de 13.8 KWh.

Tout ce petit monde est installé dans un container de 20 pieds.

Voici la photo du débuts des travaux.

Sur quel base dois-je calculer le câblage entre les batteries et le bus DC (en dessous des quattro).

Certaines batteries sont proches du bus DC et d'autres en sont éloignées.

En théorie, il me faut les même longueurs de câbles pour chaque batterie... mais ceci est quasi impossible !

Quelqu'un pour solution sympa ?

Merci de votre retour,

Dominique

[image]


Dom asked
Daniël Boekel (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

Multiplus compact : Problème avec courant fourni avec certains appareils

Bonjour,

Tout d'abord merci pour ceux qui prendront le temps de lire ma question.

J'ai un problème avec mon Multiplus Compact 12/3000 - C'est un chargeur/convertisseur.

En mode convertisseur : Cela fonctionne avec la majeur partie des appareils électriques. En revanche je rencontre un problème lorsque je branche mon chargeur rapide MAKITA celui s'allume et s'éteind à interval régulier comme si le courant étant interromput. Lorsque je mets une grosse charge au cul - style un frigo - et bien là cela fonctionne.

Je peux constater ce problème aussi avec une radio pour qui la musique n'est pas interromptu mais l'écran lcd lui s'allume et s'éteind..... pareil avec la led témoin d'une multiprise qui clignote par intermittence....

Pourriez vous m'indiquer là ou je me suis planté dans mes réglages ?

Par avance merci.

nop asked
Matthias Lange - DE answered ·

1 Answer

Utilisation du module Ac-Thor / MyPv sur un système "Off-Grid" DC

Je ne comprend pas les paramétrages à effectuer pour faire travailler un module MyPv Ac-Thor sur un système off-grid DC.

L'article (https://www.victronenergy.com/live/actor_offgrid ) parle de passer en mode “Frequency-Mode” et d'installer le "PV Inverter support Assistant". Je ne comprend pas la logique de cette démarche dans un système DC. L'information doit venir du BMV via le VenusGX, pas du multiplus.

Serait-il possible d'avoir plus d'informations sur ce couplage ?

Cordialement



Hello,

I do not understand the settings to make to work a MyPv Ac-Thor module on a off-grid DC system.

The article (https://www.victronenergy.com/live/actor_offgrid) talks about switching to "Frequency-Mode" mode and installing the "PV Inverter Support Assistant". I do not understand the logic of this approach in a DC system. The information must come from the BMV via the VenusGX, not the multiplus.

Would it be possible to have more information on this coupling?

Cordially

AkouaEnergies asked
Stef edited ·

1 Answer