comptage le plus précis avec MP II pince AC ou ET112

Bonjour,


Mon installation et constitué d'un Multi plus II 5Kva 230v/48v

actuellement le relevé des conso et fait par la pince ampèremétrique relier au MP II


le MP et régler en ESS avec un point de consigne réseau à 0W


en regardant VRM sur mon tel en réseau local celui ci m'indique des valeur import ou export de l ordre de quelle que watt mais quand je regarde sur mon linky au même moment j'ai souvent des import et j ai des valeurs qui tourne à 500Va


de même sur le portail VRM il y a un écart de valeur entre ce qui et relever par le linky et la pince du MP (environ 10KwH sur la ligne Depuis réseau) et la somme des valeur de conso ne retombe pas a zéro

[image]


Ma question et la suivante le quel des comptage et le plus précis la pince AC direct sur le multi ou le compteur ET112 connecter en rs485/usb sur le venus

baptiste bodier asked

0 Answers

Gestion de deux pack de batteries LFP de marque différente

Bonjour à tous.

je n'ai pas trouvé la réponse à ma question. si c'est que j'ai mal chercher effacez mon message.


j'ai un multiplus II 48v 5000 avec un pack de 6 batteries

Pylontech US2000C 48 Volts 2,4 6 Kw/h dim:442x410x89 6000 cycles

un color control avec connexion au réseau et du photovoltaïque sur le toit.

on me propose d'autres batteries des DLG E-BOX-48100R qui ressemblent comme deux goutes d'eau aux Pylontech et qui sont LFP aussi.

me question est la suivante.

est il possible de gérer deux pack different avec le Victron ou même en ajoutant du matériel ?

merci par avance de votre aide.


Alex



axelfolly asked
axelfolly commented ·

4 Answers

Quel CPI pour installation ESS avec un EasySolar II GX ?

Bonjour

J'envisage d'utiliser un EasySolar II GX 3000/48 avec ESS plutot qu'un Imeon pour réaliser une installation en autoconsommation avec sortie secourue de 3kWc, avec deux modules de batterie Pylontech, et avec vente du surplus.

Seulement pour être OK consuel avec un chargeur MPPT 250/70, il faut ajouter un CPI coté photovoltaique, et je n'arrive pas à trouver d'appareils abordables, je n'ai rien trouvé à moins de... 3800€ !!

Avez-vous connaissance d'appareils pouvant faire l'affaire, et chez quel fournisseur ?


Merci

yann asked
seed edited ·

8 Answers

Cumul des puissances Fronius + Multiplus en couplage AC

Bonsoir,

Je dimensionne une installation Hors-Réseau avec un Multiplus + couplage AC Fronius Primo + couplage DC.

J'ai bien compris la règle 1:1 en couplage AC.

Mais je cherche à savoir si sur une belle journée et avec les batteries chargées on peut cumuler ou dépasser la puissance du convertisseur + celle de l'onduleur. P_tot=P_Multiplus + P_Fronius

Le client souhaite alimenter une machine de 2000W uniquement lors des belles journée mais avec ces autres équipements il peut y avoir des consommation jusqu'à 4200W au total sur 2h cumulées.

Je pense coupler en AC un Multiplus 3kVA avec un Fronius Primo 3kVA et commencer avec 1.5kWc en couplage DC que je peux facilement faire évoluer.

Le but est de na pas passer sur 5kVA car le client ne consomme pas plus de 2000W 70% du temps

Merci de votre lectures et vos réponses

tdy74 asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

2 Answers

Positionnement du Orion tr-smart 12/12-18A monté dans un van

Bonjour la communauté !

Dans mon van (Renault Trafic) les batteries se trouvent dans un bac situé sous le plancher du conducteur.

Il me reste dans ce bac, un peu de place pour loger le chargeur Orion sur un des côtés et les conditions de ventilation seraient respectées. Toutefois, ce bac n'étant pas étanche, je m'interroge sur les risques d'humidité et de corrosion, d'autant que les bornes de connexion doivent être dirigées vers le bas... Pourtant, ce serait l'endroit le plus judicieux, ne serait-ce que pour la longueur des câbles.

Dans l'habitacle moteur c'est trop exigu, il y fait trop chaud et les câbles seraient trop longs...
Sur le tableau électrique derrière le siège chauffeur, il serait mal ventilé et les câbles seraient encore plus long...

Qu'en pensez-vous ?

D'avance merci pour votre aide :)


[image]




albatros asked
albatros edited ·

5 Answers

inclinaison convertisseur DC DC

Bonjour,


Je n'ai plus de place pour un convertisseur DC DC. Est-il possible de le mettre en vertical mais incliné à 90 degrés (c'est-à-dire que les inscriptions en façade seraient inclinés à 90 degrés, les câbles seraient branchés sur le côté à droite au lieu de en-dessous). Est-ce qu'il y a une inclinaison à ne pas dépasser ?

Merci.

roucoups asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

Indicateur de charge 92%

Bonjour,


J'ai un souci sur mon installation.

Je possède 4,95kWc de modules et onduleur Quattro avec ESS et un régulateur Mppt et contrôleur GX.

Il avait 2x4 Batteries au Gel Victron qui était hors-service et je les ai remplacé par une batterie LG resu 6.4.

La batterie fonctionne très bien elle se décharge à 15 % et recharge uniquement avec le surplus du solaire.

Mais elle stop à 92 % et ne monte pas jusqu'à 100 %.

J'ai régler les paramètres de tension dans le Quattro

Absorption 56.8V

Float 56.7V

Et sur le GX

J'ai mis la fonction optimisé sans Batterie life.

Soc 15%

Décharge intensité 50A


Merci d'avance pour vos réponses.

christophe-blin asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

Système ESS et Fronius en AC IN ?

Bonjour,

heureux possesseur d'un ESS composé de 3 multiplus 48/5000 et d'un parc lfp 48v 60kWh je m'interroge sur les possibilités de "rajouter" un champ PV déjà existant à l'écosystème Victron à l'aide d'un Fronius. (ce champ est "autonome" pour le moment et avec un autre onduleur, du coup j'ai des "overlap" sur la production avec le victron, étant en zero injection cela me crée pas mal de problèmes .. c'est un autre sujet ^^)

Quelques questions qui restent floues.

Si je connecte le Fronius sur l'AC IN, que je suis en zero feed mais arrive une surproduction coté AC In que je ne consomme pas, le système ESS vas t'il utiliser cette énergie pour passer mon parc de batteries en mode charge ?

Si c'est le cas, sommes nous d'accord que cela me permettrait de charger mes batteries plus rapidement (si je suis au max coté MPPT/DC, cela rajouterai la partie charge des multiplus AC>DC) ?

Puis-je utiliser plusieurs Fronius coté AC In ?


Merci par avance de votre retour/liens :)

fgingat asked
fgingat edited ·

4 Answers

Maintenance des batteries

Bonjour à tous. Mon système off grid de 3kW avec ses 12 batteries de 2volts fonctionne à merveille et ne fait jamais parler de lui depuis un an que je l'ai. C'est presque trop beau ! Cependant je me demande si j'ai des opérations de maintenance à effectuer . Je pense en particulier à l'égalisation des batteries. Pourquoi la faire et quand la faire ?

yoland asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

Reglages dynamique du courant de charge avec Powercontrol


Bonjour,

Je souhaite régler la charge de batteries afin de ne pas surcharger le GE. Système avec 3 x Quattro 8k + 19kxh de Pylontech + 9kwc fronius Symo.

Je ne comprends pas le réglage du Powercontrol en fonction de la tension ?

Merci de votre aide.

vtomasini asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

9 Answers

Pylontech tension élevée

Bonjour.
Mon système comprend deux batteries Pylontech US3000C, l'onduleur RS Smart Solar 48/6000 avec son MPPT, le Cerbo GX et le GX Touch.

Tous les jours, lorsque les batteries atteignent 100% de charge, j'ai une alerte de tension élevée indiquant une valeur allant environ de 54 à 54,2 V. Hors, effectivement, la tension maximale des batteries devrait se limiter à 53,5 V.
Je suis donc allé dans la section DVCC (qui est activé), pour activer "Limit managed battery charge voltage" et régler "Maximum charge voltage" à 52,5 V. La limite de tension de charge (CVL) de la batterie est de 53,2 V.
Cependant, ce réglage semble n’avoir aucun effet sur l'installation et j'ai toujours des alarmes au-delà de 54 V. J'ai même essayé de mettre "Maximum charge voltage" à 51 V.

Tous les logiciels sont à jour et j’essaye de ne plus avoir cette alarme depuis cinq jours (jour de l’installation du système). Cette tension d’environ 54 V est brève et le système passe en "float" très vite. Si je branche alors quelque chose qui consomme comme un aspirateur, l’énergie solaire rentre à nouveau vite dans les batteries et une nouvelle alarme se déclenche.

Que puis-je faire ?

bosti asked
Metraz Jean luc answered ·

8 Answers

multiplus 2 en ess et mppt 150/100 rev 2 qui charge très irrégulièrement voire pas du tout

bonjour voici mon problème avec un mppt 150/100 Rev 2 ve can qui charge très irrégulièrement voire pas du tout

description installation :

4 batteries ultracell 200a

un cerbo gx,

un bmv 712

un multiplus 2 est un 48 v 5000va ( il fonctionne en ess)

2 mmpt un 150/100 rev2 avec 6 panneaux longi 320 w et un mppt 150 /60 avec 9 panneaux URE 335w

j'avais exposé mon problème sur ce lien : pourquoi le mppt 150 100 ne charge pas mes batteries en 48 volts mais les charge en 36 ou en 24 volt?

depuis j'ai reçu un autre appareil en rma. mais j'ai toujours le même souci : le mppt 150/100 rev2 charge de manière très irrégulière voire pas du tout alors que les batteries sont en demande.

il y un autre mppt, un 150/60 sur le cerbo lui fonctionne très bien et en permanence

solutions essayées sans succès

mise à jour de toute l'installation

j’ai tout réinitialisé sur ce régulateur mppt 150/100, je l’ai complètement débranché , supprimé de la liste des appareils et remis en ligne
j’ai arrêté l'autre mppt 150/60 je l’ai débranchét pour que le 150/100 reste seul en ligne
j’ai tout rechargé les batteries avec le réseau pour bien réinitialiser le soc,
j’ai tout remis ensuite sur batterylife
Tous les paramétrages de tension sont identiques sur les mppt et le multiplus
mais j’ai toujours 5 w maxi…sur le mppt 150/100 avec 119 volt sur la ligne je ne comprends pas

jean-paul asked
jean-paul answered ·

12 Answers

Ondulation CC élevée

Bonjour,

Lorsque je charge une batterie lithium 200Ah avec un Multiplus 12/500, au bout de quelques temps le chargeur se coupe et l'alerte "ondulation CC élevée" apparait. Impossible de la charger à fond. J'ai sorti la batterie et le Multiplus du système électrique pour les relier directement entre eux, mais le problème persiste ...
Donc j'imagine que l'erreur vient soit de la batterie, soit du multiplus ?

Avez-vous déjà rencontrer ce problème ? Quelle est la cause d'après vous ?

Merci d'avance

abraxas asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

13 Answers

Connexion dongle VE-Direct

Bonjour à tous, j'ai acheté récemment un fourgon aménagé équipé d'un MPPT BlueSolar 75/15. Je viens de commander un dongle VE-Direct pour pouvoir avoir les infos du MPPT sur mon smartphone. Ma question est, peut-on connecter directement le dongle au MPPT si celui-ci est déjà en fonctionnement (branché aux capteurs solaires et aux batteries) ou faut-il éteindre le MPPT pour connecter le dongle. Merci pour votre aide.

maolea33 asked
maolea33 answered ·

2 Answers

Ve bus BMS et smart dongle sur le Multiplus

Bonjour, est il possible d' utiliser les 2 prises rj45 du Multi, une pour le ve bus BMS et l' autre pour piloter le Multi avec mon ve bus smart dongle? Ou doit on brancher le dongle sur le BMS? Je ne trouve pas de telles configurations.

merci pour votre aide.

twintip asked
twintip answered ·

14 Answers

Flashing bulk light on mppt controller

Good day,

We have 2 MPPT controllers on our yacht. we have lithium batteries. One of the controllers is not charging and the bulk light is flashing.

I have read that this can happen when the batteries are full but they are still reading 80Ah consumed and the second controller is still charging as usual.

Could you please tell me what it could be and if I need to reset the controller in some way.

zastron asked
Alexandra edited ·

1 Answer

Optimisation de la consommation et des micrologiciels

Bonjour.

J’aimerai savoir s’il est possible d’éteindre et d’allumer l’écran du RS Smart Solar via un appareil GX. Dans un système DVCC, ce qu’il indique semble avoir peu d’importance et je suppose que son éclairage n’est pas pour rien dans les 20 W qu’il consomme à vide.

L’écran du GX Touch, en luminosité minimale, reste trop éblouissant la nuit. Est-il possible de diminuer davantage la luminosité ?

Enfin, mon système ne comportera jamais d'entrée CA et se serait bien de pouvoir personnaliser un minimum l'affichage sur le GX.

Existe t-il un endroit où l’on peut faire remonter des suggestions d’améliorations comme celles-ci ?

bosti asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

7 Answers

Comment réinitialiser le calcul du pourcentage charge du Multiplus II 48/3000/35-32

Bonjour,

Je bataille depuis quelques jours avec le paramétrage de mon Multiplus pour essayer d'obtenir un pourcentage de charge juste. Le pourcentage a été à 100% lorsque j'ai paramatré pour la première fois il y a 1 semaine, et depuis il baisse (inférieur à 50 %). CE qui est faux car tous les jours en milieu de journée j'atteints la phase float et une tension de 55 V. Je voudrais réinitialiser le calcul du pourcentage du niveau de charge, mais je n'ai pas trouvé cette fonction, ni dans les menus du Multiplus via VictronConnect, ni dans ceux du régulateur de charge, ni dans le Color GX. Auriez-vous une idée ?

Quelqu'un sait pourquoi le calcul du pourcentage devient farfelus ?

Merci d'avance pour votre aide.

Fred

fredo asked
fredo answered ·

6 Answers

Orion-Tr isolee 12/24 15A

Bonjour,


J'ai remarqué que le câblage de mes 2 convertisseurs orions étaient particuliers.

Ils rechargent un parc de batterie en 48v.

1- Le Négatif du 24v ( sortie ) était branché sur le Negatif 12v ( entrée).. cela peut endommagé les batteries ?

2- que signifie isolated pour mon cas ?

3- pour la recharge du parc en 48v les 2 orions doivent être réglé sur quelle tension exactement? 27.6v ?


Merci de vos conseils


patrice34 asked
patrice34 answered ·

6 Answers

Connexion entre Cerbo GX et Onduleur RS 48/6000

Bonjour.

Dans la liste des appareils reliés au Cerbo GX, j’ai le SmartShunt et les batteries Pylontech, mais l’onduleur RS 48/6000 n’apparaît pas. Il est écrit « off » sur le graphique du GX Touch alors qu’il est allumé. Je l’ai relié au Cerbo GX d’un port VE.Can à un port VE.Can, avec un câble UTP RJ45 cat6, standard.

Avec le Cerbo GX est fournis deux embouts RJ45. J’en ai alors mis un dans le VE.Can inutilisé du Cerbo et l’autre dans l’onduleur. Ça ne change rien au problème. À quoi servent ces embouts au juste ?

Voyez-vous une solution ? C’est une nouvelle installation.

bosti asked
bosti answered ·

12 Answers

EASY SOLAR 12/1600

Bonjour,

Easysolar 12/1600. Batterie auxiliaire

2 PJ : extrait du manuel + photo

Dans le manuel au format pdf, il est indiqué qu'il "est équipé d'une connexion (+) pour la charge d'une batterie de démarrage. Pour le raccordement voir l'annexe 1."

Sauf erreur, il n'y a pas d'annexe 1 dans le manuel ! mais seulement des appendices référencés de A à D qui ne renseignent pas sur le raccordement de cette connexion.

Voir photo. Pouvez-vous me dire s'il vous plait où se situe cette connexion ?

Merci

Cordialement

Screen Shot 2021-08-22 at 8.24.21 AM.jpg

IMG_1998.jpg

olivier-vitu asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

12 Answers

multiplus bloqué

Bonjour,

j'ai un easy solar IIGX et le multiplus qui le compose me dit qu'il est bloqué et donc je n'ai pas de sortie en ACout 1.

Si vous avez des idées......

Cordialement,

m asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

3 Answers

Tension élevée en mode charge sur multiplus compact

Bonjour, dans mon véhicule aménagé j' ai un multiplus compact 12/1600 qui charge une batterie lithium Ultimatron équipée d' un BMS.

lorsque le BMS stoppe la charge, le multi alimente toujours le frigo à compression et autres (éclairage, etc). A partir de ce moment là, la tension CC de sortie du multi varie entre 13.6V et 15.45V, ça m' inquiète une telle variation.

j' ai baissé de 14.40V à 14.20V le multi avec ve config, c' est quasiment pareil.

la charge est paramétrée sur 25A.

Y a t'il une manip à faire? Merci

[image]

twintip asked
twintip answered ·

10 Answers

Changement de smartphone

Bonjour,
Je possède une petite installation solaire pour un usage personnel. J'ai installé l'ensemble des équipements et, tous fonctionnent très bien. Le problème que je rencontre est que j'avais installé le system avec un smartphone et depuis j'ai dû en changer. Avec le nouveau téléphone, je n'arrive pas à me connecter avec 'victron connect" via le bluetooch, à mon matériel, MPPT 75/10. J'ai essayé de désinstaller la liaison sur l'ancien appareil, je désactive bien mon wifi pour la connexion avec mon bluetooch, mais, rien n'y fait. Si vous pouvez m'aider, j'ai essayer de poser la question à mon revendeur, mais je reste sans réponse de sa part.

Merci de votre aide.

Cordialement

Michel

bazm asked
bazm answered ·

3 Answers

ip non reconnue

mon ordi trouve bien mon easy solar IIGX via victron connect mais sur le portail VRM cette adresse n'est pas reconnue. Merci pour votre aide

m asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

Cerbo gx reset

Bonjour

Je souhaiterais savoir si je procède au reset du cerbo gx est-ce que 1ma centrale fonctionnera normalement ?

Faudra-t-il reprogrammer la liaison entre batterie, onduleur, régulateur etc...?

ced971 asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

Comment renitialiser le mot de passe de la Console à distance sur Cerbo GX

Comment renitialiser le mot de passe de la Console à distance sur Cerbo GX

J'ai ajouté un mot de passe pour le console à distance sur un cerbo gx et lorsque j'ai essayé de me connecter, le mot de passe est incorrect. Et depuis Impossible d'accéder à la console à distance via victron connect car le mot de passe est non valide. Alors existe-t-il un moyen de réinitialiser le mot de passe ou d'essayer d'accéder d'une autre manière ?

[image]

ced971 asked
ced971 commented ·

1 Answer

charger batteries avec le MPPT et/ou le Multiplus

bonjour. Je suis en site isolé. Je n'ai pas encore installé les appareils et je cherche à savoir une ou deux choses pour ne rien laisser au hasard avant déploiement.

D'un coté j'ai la charge via le régulateur 150/35 SmartSolar sur un string de 3x300w. De l'autre le Multiplus 500VA qui peut être relié à un GE 4000VA inverter. Tout ca pour un pack en 24v/150Ah GEL

Existe t il des contres indications sur un usage simultané ? Si le MPPT produit (car ensoleillé), allumer le GE pour dépasser la puissance délivrable par le Multi+, qui de fait, va être susceptible de charger également les batteries. Les deux chargeurs vont-ils se gêner ? J'ai lu qu'il fallait paramétrer une tension de charge sur le Multi+ légèrement supérieure à celle du MPPT pour le prioriser...

Je précise que tout sera relié à un Cerbo GX pour supervision (je sais pas si ca aide à faire que ca soit plus compatible avec le problème)

Autre question sur les sondes de température. Le multi+ en est équipée.

J'ai également un BMV 712 avec l'option température possible. J'ai lu que via le Cerbox GX, le Multi+ pouvait partager la température avec le SmartSolar MPPT. Est-ce possible ? Sinon comment faire pour faire remonter la température batterie au régulateur ? L'option température du 712 ?

L'objectif étant de pouvoir contrôler un maximum de paramètres (si possible à distance) car le site est également inoccupé. En particulier concernant les batteries. Les calculs de production assurent une décharge ne dépassant pas le 60% toute l'année sans avoir recours au GE (celui-ci étant principalement destiné à dépasser la puissance du Multiplus pour de l'outillage électroportatif sur le site isolé) mais le GE pourrait en cas d'un trop nombres de jours sans soleil, servir à charger.

Merci pour les infos.


xavier188 asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer