Avería multiplus

Buenas tardes. Un multiplus 48/5000/70 comprado en el año 2013 se ha averiado y no funciona. Lo retiré y entregué al SAT de la zona que a su vez lo remitió al SAT nacional. El aparato estaba muy cuidado pero no hacía nada. La sorpresa es cuando me comunican del SAT provincial que le decís que no tiene arreglo. Por lo que veo es una respuesta muy común últimamente. Cómo es posible que un aparato de ocho años y de, supuestamente, primera calidad diga un SAT que no tiene arreglo?.

anton04 asked
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

sistema backup con Multiplus 24/300/70 120 v Resuelto

Buenas noches, les escribo desde Venezuela.


Dada la cantidad de fallas electricas que tenemos, decidi instalar un Multiplus 24/3000/70 120 V como sistema de respaldo para las cargas esenciales del hogar. El sistema es bastante básico, el mutiplus, dos baterias AGM VICTRO220 amp en serie y u bmv702, el multiplus alimenta un tablero de cargas prioritarias del hogar.


Estoy teniendo problema con las cargas de baterias, ya que no se están cargando correctamente, por lo que quisiera saber si me recomiendan configurar la red como si fuera un generador?


Agradeciendo vuestros comentarios


Atte


Angel

angel-tamargo asked
angel-tamargo edited ·

2 Answers

conectar inversor al multiplus 2 o cc/cc


Hola ,gracias por su repuesta, pero no corresponde a mi pregunta, les copio la pregunta de nuevo para saber como cargar las baterías de 48v aparte de las placas solares.

1 - Con un convertidor conectado a la segunda batería (que la carga el alternador) de c/c 12 a 24V y a la salida de este, uno de c/c 24/48 que se pueda programar para que dé el voltaje de tres etapas de carga que necesitan las baterías de litio de 48v.

2- Colocar directamente a la segunda batería (que la carga el alternador) un inversor 12/1200 watios (o mayor si se pudiese) que se puede conectar a la entrada de corriente alterna del multiplus 2 (este pensara que esta conectado a la red eléctrica) y así seria el multiplus 2 el que se encargue de cargar correctamente las baterías de litio de 48v.

3 - Otra opción que ustedes consideren..

--------------------------------------------------------

¿Que necesito para suministrar carga a las baterías de 48v con multiplus 2 y alternador vehículo ?

Hola, estoy montando un sistema de 48v con cargador/inversor victron multiplus 2 48/3000 y 2 baterías de fosfato de litio en una gran volumen camper.

Con dos placas solares que suministran 680w max. a un mppt victron100/20-48v que alimenta dos baterías de litio de 2,4kw cada una.

El siguiente paso es poder cargar la batería cuando el vehículo este marcha con el alternador inteligente que lleva (euro 6.2) .

Al llevar dos baterías de 12 v y un alternador de 240ah de fabrica . ¿.como me aconsejáis cargar las baterías de 48v,(independientemente del cargador del multiplus 2 que se comunica con el cargador solar a traves de un cerbo gx)?

Hay varias opciones pero dudo que con el alternador inteligente sea factible pues no se cuantos amperios saldrán, quizás con un bms 12/200 pueda hacer lo siguiente:

1 - Colocar un bms de victron después de la segunda batería y con un convertidor de c/c 12 a 24V y a la salida de este, uno de c/c 24/48 que se pueda programar para que dé el voltaje de tres etapas de carga que necesitan las baterías de litio.

2- Colocar un bms de victron y directamente un inversor 12/1200 watios (o mayor si se pudiese) que se puede conectar a la entrada de corriente alterna del multiplus 2(este pensara que esta conectado a la red eléctrica) y así seria el multiplus 2 el que se encargue de cargar correctamente las baterías de litio.

Gracias.

Multiplus-II

Me gusta 0 Me gusta0 · Save · Agregar comentario

1 Respuesta · Añadir tu respuesta

[image]

angel-tamargo Respondido · hace 20 horas

Buenos dias, para este tipo de aplicación lo mas recomendable es colocar el battery protect.

Le dejo el link para que revise

https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-Battery-Protect-12V-24V-65-A-100-A--220-A-EN-NL-FR-SV-DE-PT-ES-TR-IT.pdf

franchuchin asked
angel-tamargo answered ·

1 Answer

Carga baterias Pylontech

MultiplusII 48/5000 /70-50 GX, regulador Smartsolar 250/100, 2 baterías pylontech US3000C y 2400W de placas solares es lo que tengo instalado y en las imagenes adjuntas dejo los parametros configurados y paso a explicaros la carga de las baterias: En bulk me carga hasta el 89% de la batería y siempre con el diodo azul en intermitente para pasar a la fase de absorción también con el diodo en intermitente y cargando de una forma muy lenta a muy pocos watios hasta llegar al 100% de la batería que sigue en esta fase y jamas ha pasado a la fase de flotación. Por otra parte si mido tension entre negativo y toma de tierra me da 58v cc y si lo mantengo me baja a 32v y no se si esto es normal


[image]

[image]

cayetanito asked
cayetanito commented ·

1 Answer

Que generador es adecuado
Hola, me montaron un victron energy múltiplus el año pasado y ahora queriamos poner un generador de Apollo y me han recomendado el Mulhacén sol 7000w y me gustaría saber si sirve antes de comprarlo.Espero contestación, muchas gracias y un saludo.


andytoni75 asked
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

Por que no sube el porcentaje de baterias y solo baja en vrm?

el porcentaje de las vaterias en el vrm solo baja cuando carga mediante solar aun estando las baterias a 28 V no sube el porcentaje de carga a que es debido?

[image]

jemosal asked
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

Exceso de voltaje de salida multiplus 24v 1600va 40amp

Hola muy buenas me an regalado un multiplus compac 24v 1600va 40amp es antiguo y no se donde ha estado montado antes y tengo el problema que de la salida de corriente alterna me da 350v en vez de 230v las baterías están bien cuando le entra corriente 230v se pone en carga perfectamente y la otra salida de alterna sale bien pero en cuanto entra en funcionamiento el inversor me da otra vez 350v y no se ni donde enviarlo a reparar o revisar?

danielsr asked
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

¿Que necesito para suministrar carga a las baterías de 48v con multiplus 2 y alternador vehículo ?

Hola, estoy montando un sistema de 48v con cargador/inversor victron multiplus 2 48/3000 y 2 baterías de fosfato de litio en una gran volumen camper.

Con dos placas solares que suministran 680w max. a un mppt victron100/20-48v que alimenta dos baterías de litio de 2,4kw cada una.

El siguiente paso es poder cargar la batería cuando el vehículo este marcha con el alternador inteligente que lleva (euro 6.2) .

Al llevar dos baterías de 12 v y un alternador de 240ah de fabrica . ¿.como me aconsejáis cargar las baterías de 48v,(independientemente del cargador del multiplus 2 que se comunica con el cargador solar a traves de un cerbo gx)?

Hay varias opciones pero dudo que con el alternador inteligente sea factible pues no se cuantos amperios saldrán, quizás con un bms 12/200 pueda hacer lo siguiente:

1 - Colocar un bms de victron después de la segunda batería y con un convertidor de c/c 12 a 24V y a la salida de este, uno de c/c 24/48 que se pueda programar para que dé el voltaje de tres etapas de carga que necesitan las baterías de litio.

2- Colocar un bms de victron y directamente un inversor 12/1200 watios (o mayor si se pudiese) que se puede conectar a la entrada de corriente alterna del multiplus 2(este pensara que esta conectado a la red eléctrica) y así seria el multiplus 2 el que se encargue de cargar correctamente las baterías de litio.

Gracias.

franchuchin asked
angel-tamargo answered ·

1 Answer

Comunicanción entre Blue Solar y Smart Solar

Hola,

Tengo una duda de comunicación sobre una instalación a la cual se le ha realizado una ampliación.

La instalación original tenía un regulador bluesolar 150/85 (Can Bus) y un inversor Xantrex.

La ampliación consta de un smart solar 150/85 Tr VE.can y un cerbo.

La instalación funciona y esta conectada a internet, además el cerbo ve ambos reguladores pero si un regulador trabaja, el otro para de gestionar la carga de paneles y viceversa.

Ambos tienen una comunicación directa con el cerbo, es decir, el VE.can de cada regulador va al puerto VE.can del cerbo y cada regulador tiene su terminador conectado dado que no se debería enseriar la comunicación de los reguladores.

[image]

(la alerta no tiene nada que ver con este tema)

Por defecto, es el smart solar el regulador que trabaja a no ser que forcemos que no produzca, en cuyo caso el bluesolar arranca instantáneamente.

El sistema DVCC del cerbo está activado y aun así no se consigue que trabajen juntos.

¿Como se podría configurar para que ambos se comunicasen y trabajasen a la par?

Muchas gracias de ante mano

dario-dm asked
Eugenio Velasco answered ·

2 Answers

Corriente Fuga AC Multiplus/Quattro

Buenas tardes. Tenemos unos equipos Multiplus II y algún Quattro que están instalados aguas abajo de un transformador de aislamiento, con esto alimentamos cargas críticas en modo SAI.


EL problema esta en que el vigilante de aislamiento detecta una corriente de fuga en AC, por parte del Victron Multiplus II/Quattro, de unos 5 a 7 mA.

Nos comentan que esto puede ser debido al filtro CEM que tenga el inversor en sus entradas AC, la pregunta es podemos hacer algo para eliminar esta corriente de fuga y de esta forma que no se dispare el vigilante de aislamiento.


Gracias y un saludo

Eugenio Velasco asked
Eugenio Velasco answered ·

1 Answer

Funcionamiento anomalo Asistente BMS de dos señales.

Tengo un ESS formado por un Multiplus II 48/5000, con bateria de litio y un bms de 2 señales una se activa cuando la bateria esta cargada y la otra cuando esta descargada, ambas cierran un contacto cuando se activan.

He escogido el Asistente ESS con BMS de dos señales.

[image]

[image]

[image]

La bateria cargada tiene una tension de 65V, descargada de 48V. Son 16 celdas de litio de 3,65V nominales. El BMS es programable y se puede seleccionar estas tensiones en funcion de la tension de las celdas segun convenga, con lo que la salida de bateria vacia en realidad no es el 0% de SOC(por margenes de seguridad), al igual que la salida de bateria cargada tampoco es el 100% de SOC.


[image]


El primer problema que encuentro es que si escogiendo la entrada AUX1 cerrada como bateria cargada y elijo desactivar cargador, el inversor deja de funcionar cuando el BMS activa la señal de bateria llena. Es normal??


[image]

Tuve que dejarlo en Forzar a flotacion para que siga invirtiendo cuando la bateria esta al 100%. Lo normal seria que el desactivara el cargador, pues la bateria esta llena? Porque sucede esto?


El segundo problema es que cuando AUX2 se activa porque la bateria esta vacia, directamente se pone a cargar la bateria con la corriente de la pestaña de "cargador" 10A, con lo que entra en bucle de carga y descarga hasta que vuelve a haber produccion solar. En ningun momento la tension de la bateria se aproxima a la tension de mantenimiento, no entiendo porque le inversor se pone a cargar la bateria?


[image]


[image]

[image]

Ampliando estos ciclos repetitivos de carga y descarga, se obserba que la tension minima es aproximadamente 58,3V y la maxima cuando deja de cargar es de 59V. No veo una relación directa con la configuración del ESS. El intervalo de reinicio esta en 1,2V y la tension de desconexion es fija a 48V.

[image]

[image]


No encuentro un manual que explique el BMS de dos señales(¿existe ese manual?). Por que motivo esta actuando asi el ESS?


Victor Bonilla asked
Victor Bonilla answered ·

2 Answers

Gestión carga coche electrico en sistema fotovoltaico aislado

Saludos a todos los miembros de la Comunidad Victron Energy.

Tenemos instalado un sistema energético aislado, con inversores Victron Quattro 8000, Bus de Alterna con 2 Fronius 8000, ColorGX, 21KWh Baterias Ion Litio ByD.

El campo fotovoltaico total es de unos 10KW, y queremos gestionar la carga de un coche eléctrico. La idea que tengo, es de obtener la lectura de mediciones de SOC batería, Consumo Casa y Producción FV, proveniente del ColorGX ( mediante ModBUS TCP y un Arduino). La idea seria utilizar un Dependiendo de estos parámetros quisiera gestionar la carga del cargador del coche eléctrico, con los sobrantes de la producción fotovoltaica

¿Sabe alguien si hay otros proyectos semejantes en desarrollo? Agradecería ideas/comentarios para poder avanzar en este proyecto.

Saludos

Rafael Capó

rafael-capo asked
Victor Bonilla edited ·

3 Answers

*Solucionado* Consumiendo de la red eléctrica, si pierdo la conexión mi Multiplus 24/3000/70 no conmuta a baterías

Hola, cuando estoy consumiendo de la red por la noche

[image]

y quiero mantener las baterías al 80%, por ejemplo

En mi configuración del ESS aparece la opción SOC mínimo descarga (salvo fallo de red) 80%, entiendo que en el caso de que la red falle, debería conmutar a consumir de las baterías. Pero no lo hace y "me quedo a oscuras".

[image]

¿Puede ser que tenga algo mal configurado? ¿Estoy equivocado en el funcionamiento de la función SAI?
En el VE Configure tengo estos parámetros

[image]

Espero que me puedan ayudar.

Un cordial saludo

nacho-leon asked
nacho-leon edited ·

1 Answer

Multiplus ll con Huawei en ac-coupling
  1. Como cumicar Multiplus II con Huawei en ac-coupling

albertog asked
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

Problemas de configuración en la app! No tengo electricidad!

Hola necesito ayuda no los manuales! Estoy desesperada! Resulta que esta mañana hemos calculado mal y hemos consumido todas las baterías. Nos hemos quedado sin energía. Estamos off the grid. No tenemos alternativa a energía.

Las baterías comenzaron a cargar pero la electricidad no volvía a casa. He estado tocando en el app dónde esa la programación y creo que el código de error no se elimina y sigue titilando los battery en la quatro. La electricidad no regresa a casa y estoy al borde de un ataque. La comida se va a hechar a perder y no tenemos tampoco agua porque va a través de la bomba eléctrica.

Alguien sabe que debo colocar en la programación para que el quatro regrese a su programación y no siga dando error de low battery?

Alguien ha tenido este problema?

Gracias

[image]

[image]

mae asked
mae commented ·

1 Answer

UTILIZAR PHOENIX INVERTER COMPACT DE AISLADA PARA AUTOCONSUMO

Buenos días soy usurario final, tengo conocimientos de electrónica pero no de estos equipos.

Tengo una instalación aislada con un Phoenix Inverter Compact 24/ 2000W 220V y como no lo utilizo en ese lugar, lo quiero instalar en la vivienda habitual con unos paneles y sin baterías. Necesito saber que equipo tendría que conectar para adaptar el inversor a la red eléctrica, para que me pudiera conmutar, verter a la red la sobrante, monitorizar, etc.

Muchas gracias

joselozano asked
farriaza answered ·

2 Answers

Variaciones extremas carga descarga

Quisiera saber porque mi victron al ponerlo en marcha hace variaciones extremas a la hora de descargar. Por ejemplo con un consumo de 500W se pone a descargar 1500 luego carga a 800 a continuación descarga a 2300 vuelve a cargar a 1100.... Si me he fijado que al meter una carga de otros 500 mínimo se estabiliza y hace la descarga bien durante una hora y otra vez las variaciones. Alguna idea?

atlantida asked
atlantida commented ·

2 Answers

Conexión trifásicamente inversores cargadores

Tengo una instalación monofásica, quiero realizar un sistema trifásico de 35 kW mediante 3 inversores quattro de 15 kVA, lo cual es posible, mi pregunta es la siguiente. ¿Puedo conectar cada uno de estos de inversores cargadores a mi instalación monofasica para la carga de baterías, pero aún así tener una salida trifasica, que necesito para mi nueva carga?

felipe-aao asked
felipe-aao commented ·

1 Answer

SmartSolar MPPT 75/15 no enciende

Hola, tengo un sistema aislado híbrido eólico fotovoltaico instalado, el panel solar 270 w me lo instalaron por separado con un mppt victron SmartSolar 75/15, las baterías son las Solarx 240 12v de xunzel. La instalación me la hicieron con cables azul y marrón de 4mm, con una distancia de 10 m. Y, el cable azul(negativo) iba colocado correctamente en el mppt pero estaba puesto en conector + del panel. Empezamos a sospechar que algo no iba bien, porqué en días de sol y viento las baterías nunca cargaban al 100%. Al consultar en 3 sitios, las respuestas fueron unánimes, el cable no era el correcto y más aún con esa distancia. Nos aconsejaron poner un cable para fotovoltaica de corriente alterna y cuanto más grueso mejor, rojo positivo y negro negativo en las respectivas secciones con sus símbolos +/- correspondientes. Eso hicimos además de acortar la distancia del panel en 5 metros desde las baterías y la casa. Tengo que señalar que al mover el mppt para conectar los nuevos cables, se soltó uno de los que van a las baterías y el otro echó un chispazo (el panel estaba desconectado en ese momento), se volvió a poner en su sitio y se aisló con cinta aislante, luego se conectaron los cables del panel. Resultado...el MPPT no enciende, está en modo nocturno con la luz azul parpadeando. Tengo un cargador conectado a un generador que tiene 7 funciones e indica eventuales fallos en las baterías, todo está bien...Alguien tiene alguna sugerencia? Esa chispa puede haber dañado el fusible? Gracias

pedrita asked
juanalfelix answered ·

1 Answer

Quattro + Fronius

Ayuda!

Instale un Fronios Primo 5.0-1 en la Salida 1 de un Quattro 10000.

Funcionaba hasta que la producción de energía del Fronius igualaba la carga consumida. En ese momento el Quattro se apagaba y volvía a encender con una notificación de sobrecarga.

Ahora el Quattro no enciende. Se queda encendida el led de sobrecarga.




bernardo asked
pedro answered ·

1 Answer

Perdida de Red. Reinicio Color control

Hola buen dias.

quizás sea una chorrada y ya este respondida, pues no creo que solo me pase a mi.

Cada mes aproximadamente, mi color control, pierde internet y deja de enviar datas.

Le he configurado el reinicio automático y lo hace, cada vez que lo pierde se reinicia, pero no recupera internet, para que lo haga, tengo que desconectarle la alimentación, esperarme unos 10 segundos y volver a restablecer la alimentación.

Me da la impresión, que al no peder la alimentación el modulo de comunicaciones, no se restablece.

El firmware que tiene instalado, es el ultimo publicado.

Tiene alguna solución esta situación, pues en algunas ocasione estoy fuera de casa y pierdo el control.

Saludos

pedro asked
pedro edited ·

2 Answers

Monitor de fallo de red no muestra alarma

Hola, tengo un sistema compuesto por un inversor Quattro y un Venus GX y he activado la opción de "monitor para fallo de red" en mi Venus GX con la intención de que si hay un corte de red me llegue una alarma para notificarlo.

He apagado el magnetotérmico que da corriente de entrada al Victron Quattro por el ACin1 y no ha sucedido nada. No ha aparecido ninguna alarma ni el portal VRM ni en el propio Venus GX.

¿Esta opción sirve para esto? ¿Cómo puedo hacer que si hay un corte de red eléctrica de la calle me avise el sistema?


Gracias de antemano.

Javier Pardo asked
juanalfelix answered ·

2 Answers

Color control wifi no conecta

La color control lleva funcionando varios meses conectada a la wifi y ahora de repente no conecta incluso se a borrado la contraseña, pero la pongo de nuevo y no la guarda y no hace por conectar.

albertog asked
juanalfelix answered ·

1 Answer

SmartShunt 500a Error en la lectura del voltaje.
Hola, gracias por atenderme.

Mi principal duda es el voltaje. En la aplicación de Victron me está marcando mayor voltaje que si lo mido directamente con un polímetro. ¿Es normal?
Por ejemplo, cargada al 100%, con el cargador en estado de flotación, la app me indica 12.77v y el multímetro 12.69v.

La otra duda que tengo es la siguiente. La batería es una AGM de 90ah. Con un consumo de 5ah en dos horas (2.5ah por ahora) me dice que el Estado de Carga es del 96% pero el voltaje ha bajado a 12.4. No creo que 12,4 se corresponda con el 96%.

A ver si me podéis ayudar. Gracias!

[image]



borowar asked
juanalfelix answered ·

1 Answer

No saca voltaje mppt blue solar 75v/15

Buenas tardes. Tengo un regulador conectado a una placa solar y a una bateria. Me ha estado funcionando perfectamente para dar luz a dos bombillas de 12v en una casa de campo.

Me he dado cuenta que en la salida de LOAD no sale voltaje. Desconecto los fusibles de la placa suelto la bateria y vuelvo a conectar todo. Me saca voltaje en LOAD durante 3 o 4 mintos y deja de hacerlo. He mirado el fusible que lleva el regulador y esta bien.

La bateria la descarto pues he probado con dos y me pasa lo mismo.

Que puede pasarle?

Muchas gracias

jose-julian asked
juanalfelix answered ·

1 Answer

Como restablecer el historial de bmv 702

Como restablecer historial de bmv 702

albertog asked
juanalfelix answered ·

1 Answer

Es posible conectar un Phoenix 24/3000 y un Multiplus 24/3000/70

Desearía saber si es posible conectar un Phoenix 24/3000 y un Multiplus 24/3000/70. Actualemente tengo conectados dos inversores Phoenix 24/3000 en paralelo pero no dispongo de cargador auxiliar en la instalación y había pensado en incorporar un multiplus que lleva el cargador y ademas hace la gestión de transferencia automáticamente. En caso de que esta opción no fuera posible, ¿qué cargador me aconsejan para mi instalación. Está compuesta por: 12 vasos de 2 V OPZ´S 12-1200 de TAB - 1304 Ah en C10 ---1810 Ah en C100 y regulador de carga MPPT Outback FM80 . Tengo tambien una duda, cuando se añade un cargador de baterías conectado al generador hay que desconectar los inversores y el regulador como medida preventiva o puede el cargador ser compatible con el resto del equipo. Muchas gracias por su ayuda.

fernando-dominguez asked
solarsun commented ·

2 Answers

Configuración Reles Cerbo GX para excedentes solar aislada

En una instalación aislada, se podría configurar uno de los relés de salida para que, cuando la carga de la batería se haya completado se activen cargas como un termo eléctrico, y de esta manera el termo solo funcione con los "excedentes"

En la configuración de tanque, no vemos la total compatibilidad con la idea.

En las salidas de rele de los inversores con asistentes, tampoco.

En otras marcas en conexión a red, si que existen dispositivos para derivar los excedentes a cargas gestionables.

Gracias por la atención.

Eugenio Velasco asked
albertog answered ·

2 Answers

I can connect two 100/50 MPPTs to the same battery bank. Puedo conectar dos MPPT de 100/50 al mismo banco de baterias.

Tengo cuatro paneles de 320W conectados en 2 series (48 voltios) y cuando alcancé el regulador, monté un paralelo de 48 voltios, ingresé en el MPPT 100/50 y de allí al banco de 1000AH, mi pregunta es que quiero compre otros cuatro paneles de 320 vatios y, armándolo de la misma manera, puedo conectarlo al mismo banco de baterías de 1000Ah, no hay conflicto entre los reguladores MPPT, gracias por ayudarme.


Tengo cuatro paneles de 320W series conectadas en 2 (48 voltios) y al llegar al regulador en paralelo a 48 volts. Enterro al MPPT 100/50 y ahi al banco de 1000AH, mi pregunta es quiero comprar otros paneles de 320W y armarlo igual, puedo conectar esto al mismo banco de baterías de 1000Ah no existe conflicto entre los reguladores MPPT, gracias por ayudarme.

guvial asked
gonzalor answered ·

5 Answers