Conectar en paralelo 2 phoenix 24v 5000va

Hola, tenemos una instalación con 2 inversores phoenix 24v 5000va en paralelo, hemos conectado en paralelo la fase y el neutro, también los hemos conectado entre si con un cable rj45, y puesto un terminal de carga rj45(Terminale VE.Can RJ45 Victron Energy). Hemos configurado los DIP del maestro con DS1(ON) DS3(ON) y DS4(ON) y el DIP del esclavo DS3(ON) y DS4(ON) el resto OFF.

Hemos guardado cambios pulsando UP hasta que parpadean los LED rojos y seguidamente hemos apagado los inversores y vuelto a encender.

cuando enciendes uno, funciona, pero al encender el esclavo, dejan de funcionar y se quedan los LED (inverter on) parpadeando de los 2 inversores simultáneamente y no tenemos tensión en la salida.

Alguien puede ayudarnos?

Un Saludo y gracias de antemano.

conecta3 asked
conecta3 answered ·

2 Answers

Instalacion regulador solar MPPT sobre 2500 msnm

Necesito instalar un regulador solar MPPT (150/100)sobre los 2500 msnm, como es afectada la eficiencia del regulador por la altura geográfica?

marcelo asked
durval edited ·

3 Answers

Implementar Sistema Trifásico para alimentar consumos trifásicos y monofásicos?

buenas tardes,

hasta ahora sólo he instalado sistemas monofásicos. Pero un cliente necesita un sistema donde tiene cargas trifásicas (380VAC, 3 bombas de agua de 1000W c/u) y múltiples cargas monofásicas (220VAC, 2 casas y varias bodegas; luces, hervidores de agua, diversas herramientas, etc.). Además cuenta con un generador trifásico de alta potencia (50 kva).

Cuál de las opciones que se me ocurren me recomiendan:

1. Implementar un sistema trifásico OFFGRID (3 inversores, y en paralelo otras unidades de ser necesario).

Utilizar el mismo generador trifásico existente como apoyo en caso de baja en la carga de baterías o demanda de potencia mayor a la que puede suministrar el sistema FV.

2. implementar un sistema monofásico OFFGRID (1 inversor, y en paralelo de ser necesario).

Cambiar las bombas trifásicas por bombas monofásicas.

Utilizar una fase del mismo cargador, o adquirir un generador monofásico?


Desde ya gracias


fjferrada asked
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·

3 Answers

Victron compatibles

Buenas tardes, dispongo de un Multiplus 24/3000/70 que se me queda corto cuando hay algún consumo puntual alto , cambiándome como es lógico a consumir de la red aún teniendo suficiente potencia solar para soportarlo . Quisiera poner un inversor en paralelo de apoyo y necesitaría saber si son compatibles o como saberlo. Me han ofrecido ( retirado de otra instalación por ampliación ) un Phoenix 24/3000 que me bastaría aunque no lleve cargador ya que el mío lo tiene .No quiero adquirirlo si no son compatibles. Les agradecería me dijeran como saberlo o que referencia haría falta de las que disponen los aparatos para saberlo .
Gracias de antemano.

aurelio-nieves asked
aurelio-nieves commented ·

3 Answers

Carga de baterías no llegan al 100%

Desde hace un año tenemos una instalación con un inversor Victron MULTIPLUS-II 48/5000/70-50, con Cargador con 8 baterías Pylontech de 48V US2000 y un Maximizador SmartSolar; 12/24/36/48V; 100A.

. El sistema a estado funcionando perfectamente hasta hace un mes aprox donde la carga de las baterías no se producen al 100% (se quedan entre el 90 y 95%), aunque hay días que si las carga al 100%. La configuración sigue siendo la misma y configurado correctamente para dichas baterías. No sabemos si esto lo están produciendo las mismas baterías o el sistema de carga de Victron, agradecería nos pudieran ayudar al respecto ya que no tenemos ningún tipo de error en el sistema y no sabemos cual es la causa de no llegar a cargar las baterías al 100%. Gracias


decada-energetica asked
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

ESS-Batterylife Limite real de estado de carga

Hola, en un sistema MultiplusII-5k con ac-coupling (fronius primo 5k) en ac-out-1 + dc coupling + baterías pylontech 5xus3000c, si activamos el BatteryLife el limite real de soc no baja del 60%, aunque modifiquemos el soc mínimo de descarga (salvo fallo de red) por debajo, 20% mismo, tenemos que desactivar batterylife para descargar por debajo del 60% de batería, esto ocurre desde la ampliación al 5 modulo de pylontech y reconfiguración de la capacidad total en el multi + asistente ess.

Es posible el reinicio o reseteo de valores, contadores del Batterylife?


Gracias..

paco-martinez asked
paco-martinez answered ·

2 Answers

Como escribir valores negativos en la Color control con mqtt o Modbus TCP?

Estoy intentando escribir valores negativos en la color control para el GridSetPoint. Puedo hacerlo perfectamente para valores positivos, pero no para negativos. Cuando escribo un valor negativo via mqtt o mobusTCP me pone 0.

¿alguien sabe porqué?

juan manuel tirado asked
juan manuel tirado answered ·

2 Answers

Orion Tr aislado 48-12 30A en Ford Custom híbrida

Hola, estoy camperizando una furgoneta Ford Custom híbrida y voy a instalar un Orion Tr aislado 48-12 30A ya que el alternador es de 48V y la batería secundaria que alimentará los servicios de la vivienda será de12V.

El sistema va a ser instalado con cable de 16mm2 de sección.

Tengo la duda de qué fusible poner en el tramo de cableado de 48V. La longitud de ese tramo será de 2 metros.

Tampoco sé si los 30A que maneja el Orion son en la salida a 12V, entiendo que sí.


¿Puede alguien ser tan amable de orientarme un poco?


Muchas gracias

ligron asked
ligron answered ·

2 Answers

Valores en verano

Hola tengo un mppt 150/70 y multiplus 24 3000 /70, en invierno tengo los siguientes valores

Mppt:absorcion:28.80 flotacion:27.60

Multiplus:absorcion:28.60 flotacion:27.60

Que valores me recomiendan en verano con altas temperaturas(35°aproximadamente) para que el bmv lea el soc al100%?

lejimar asked
lejimar commented ·

1 Answer

Victron IP22 ABS parameters with LI-ION battery.

I hae just purchased a Bluesmart IP22 charger. I have a lithium 120AH battery. The charger is 30A, however when I put it on charge at 69% it goes to ABS and only puts in about 18A. would have thought that a lithium battery wouldn't go into ABS until considerably higher charge. I have set the mode to LI-ION , which has its own algerithum, can anyone tell me if I am able to raise the charge rate or make it so that it doesn't go into ABS mode until the battery is in a higher state of charge. Thanks. Col.

col asked
juanalfelix answered ·

1 Answer

instalacion nueva trifasica

Buenas tardes ,

queria pregntar si se puede realizar una instalacion con inversores monofasicos instalados en trifasica para el hogar con gestion de baterias y tambien inyeccion de los excedentes .

de poderse hacer , me podrian decir como realizarla para la conexion de las placas solares y los victron cada uno de 3000w

muchas gracias !!

luisborao asked
luisborao answered ·

2 Answers

INSTALACION AISLADA AC COUPLING

Hola. Tengo una instalación aislada en AC coupling, con inversor Multiplus 48/10000/140, inversor de autoconsumo SMA Sunny Boy 6.0AV-41, AC current sensor, Color Control GX, 24 baterías de Pb 10 OPzS 1592Ah C120, Grupo de apoyo Himoinsa HYW-20 M5 17KVA.

Problemas detectados:

1º El inversor arranca el grupo por batería baja. Las baterías se cargan pero el color control no lo refleja en la pantalla y no para el grupo electrógeno. Apagamos color control, desconectamos cableado del color control, volvemos a conectar y ponemos en funcionamiento el color control y ya aparecen las baterías al 100%. Parece que al color control no le llega la información de carga.

2º Funcionando de dia, con sol radiante, el inversor no carga las baterías.

¿Ha tenido alguien, algún problema similar alguna instalación?

Gracias.

joan-josep asked
peterwolff answered ·

2 Answers

Brusca desconexión

Hola amigos. Este es mi primer post y recurro a vuestros conocimientos.

Dispongo de una instalación con 11 placas que suman 4Kwp; 1 Fronius Primo 4000; 1 Victron Quattro 48/8000/110-100 y una batería de litio BYD de 7Kw.

El sistema funciona muy bien normalmente, produciéndome practicamente toda la energía que necesito y además, inyecto a red un montón de Kwh cada mes. Está configurado para que el soc de la batería no descienda por debajo del 40% para poder alimentar en caso de corte eléctrico de la red, como mínimo el consumo de una nevera que debe guardar un medicamento refrigerado. Además funciona como SAI y en caso de corte eléctrico de la red en momentos de no produción solar, me alimento de la batería.

El problema lo tengo cuando las placas producen, la batería está al 100%, el consumo es inferior a lo producido y se produce un corte en la red pública; en esos momentos, el sistema inicia un bucle de desconexiones-conexiones hasta que llega un momento que deja de funcionar y me quedo sin electricidad al desconectarse el Victron.

La empresa instaladora no responde a mis requerimientos para que solucione el problema y debo encontrar una solución al mismo, o como mínimo, un instalador Victron que pueda solucionarlo, que creo puede ser pase por cambiar configuraciones en algún punto del equipo.

Me gustaría saber vuestra opinión sobre este problema.

Muchas gracias por vuestra paciencia. Saludos y salud a todos.

jcarov asked
cquinones (Victron Energy Staff) commented ·

2 Answers

¿Se pueden conectar dos paneles solares de diferente potencia?

¡Hola!

Soy nuevo por aquí, y me surge una duda.

Tengo dos paneles solares de 12V para una instalación en una furgoneta camper. El caso es que la potencia de los paneles solares es diferente. Uno de ellos es de 100W, y el otro es de 50W. Mi duda es si se pueden conectar en paralelo, o si por el contrario habría algún problema.


¡Gracias!


rodolfo-van asked
vanenvan answered ·

1 Answer

cual es el factor por derrateo de altura en los equipos victron?

cual es el factor de perdida de eficiencia por altura en los equipos victron?

jesus-bermudez asked
juanalfelix answered ·

2 Answers

Bateria baja al arrancar grupo presión agua.

Hola, buenos días. Tengo un inversor Quattro 8000 con baterías de ploma acido, montado en una vivienda. Cuando arranca el grupo de presión de agua de 1.1kw, el inversor corta el suministro y enciende el led de "low battery". Hemos comprobado todas las baterías, (densidad,voltaje) y parámetros del inversor y regulador carga. Todo está aparentemente bien. Hemos probado otro grupo de presión de menos potencia. Sigue la anomalía. Las baterías aparentemente siempre estan bien de carga. La vivienda había funcionado durante 6 meses bien, hasta ahora. ¿Alguien ha tenido un caso similar?

Gracias.

joan-josep asked
joan-josep answered ·

2 Answers

Horarios descarga batería programada ESS

Buenas tardes, dados los cambios normativos con las nuevas tarifas de 3 periodos para cualquier consumidor, para aprovechar al 100% la utilidad de la carga programada de baterías con el asistente ESS, sería muy útil tener un horario de descarga programado, o aporte de energía desde la batería hacia los consumos, de esta forma maximizar el uso de batería como buffer de precios bajos para evitar los horarios caros con la aportación de batería + FV.

Eugenio Velasco asked
pabloguti answered ·

3 Answers

Duda en sistema trifásico

Hola, estoy montando un sistema trifásico con bus ac/dc. Esta ya trabajando correctamente y sin problema.

La duda es la siguiente. Dispongo de una acometida 230v trifásica que me gustaría utilizar de apoyo y exportación mediante ESS. Tengo dudas si puedo implementar tal cual a la entrada de los Inversores esta linea sin tener que modificar a 380v +N o en su defecto usarla solo para uno de los inversores.

Gracias.

[image]

josefspa111 asked
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

AC coupling Fronius BYD SOC 100% - System Shuts down

Buenas tardes,

En un sistema formado por un Quattro 48/8000, Color control GX, BYD 10 kWh, Fronius Primo 5.0.1 (Conectado en la salida AC1) Todo esta actualizado hasta la última versión.

Color control con DVCC activo y monitor batería en BMS BYD.

Asistente PV inverter cargado en Quattro.

Cuando la batería está en el 100 % de SOC, y el sistema tiene unas cargas en AC por ejemplo 800 W, Fronius esta generando los 800 W. Si la carga se apaga, lo que sucede es lo siguiente:

La tensión en DC sube de los 55.2 V mucho mas rápido de lo que Victron sube la Frecuencia HZ (ratio de subida observado 0.1 Hz/s ) cuando la batería llega a los 57 V el BMS interno produce un pico que hace que Victron se apague (DC >66 V). Apagandose Fronius y dejando un 0 en la instalación que no se restablece solo en algunas ocasiones.


La pregunta es si se podría acelerar lo sufiente el ratio de subida Hz/ms de Victron con la tensión del bus de DC, o si bien en vez de ese criterio indirecto para hacer el derating de potencia, se podría implementar el del SOC leído desde el Color control.

O bien se podría emplear el SOC para regular la máxima corriente de entrada en la batería o frenar su carga dejando un colchon de seguridad 95 % por ejemplo.

Cualquier solución que haga que el AC coupling no se vuelva inestable ante bajadas en escalón de las cargas en AC


Gracias de antemano por vuestra respuesta


In English


Good afternoon,


In a system consisting of a Quattro 48/8000, Color control GX, BYD 10 kWh, Fronius Primo 5.0.1 (Connected to the output AC1) Everything is updated to the latest version.


Color control with active DVCC and battery monitor in BMS BYD.


PV inverter assistant loaded in Quattro.


When the battery is at 100% SOC, and the system has loads in AC for example 800 W, Fronius is generating 800 W. If the load goes out, what happens is the following:


The voltage in DC rises from 55.2 V much faster than Victron increases the HZ Frequency (observed rise rate 0.1 Hz / s) when the battery reaches 57 V the internal BMS produces a peak that causes Victron to turn off (DC> 66 V). Shutting down Fronius and leaving a 0 in the installation that is not restored only in some occasions.


The question is whether Victron's Hz / ms rise ratio could be accelerated with the DC bus voltage, or if instead of that indirect criterion for power derating, it could be implemented that of the SOC read from the Color control.


Or you could use the SOC to regulate the maximum input current in the battery or slow down its load leaving a 95% safety cushion for example.


Any solution that makes the coupling AC does not become unstable before decreases in steps of the loads in AC




Thank you in advance for your response





Eugenio Velasco asked
peterwolff commented ·

2 Answers

Multiplus compact.. generator wont turn off

My inverter wont turn off generator, it seems to be stuck on float charge..Is it possible the batteries are faulty? i have no warning led lit. Has anyone any ideas what could be wrong.. Did ring the deal and he said he had no idea.. Should i discharge batteries completely maybe?

hollettelectrical asked
juanalfelix answered ·

1 Answer

Conectar orion tr smart en paralelo

Muy buenas tardes, quisiera saber si alguien ha conectado en paralelo un orion tr smart con un orion tr (no smart) ambos de 18 amperios aislados. Esto para aumentar la capacidad de carga para una batería de 100 amperios.

yekuana asked
juanalfelix answered ·

1 Answer

Inyección cero en combinación Victron y Fronius

Hola!


Tengo un inversor Fronius con placas solares conectado a un Victron que a su vez gestiona unas baterías Pylontech, Todo el sistema funciona correctamente salvo por un pequeño fallo que no soy capaz de solucionar y es el de la inyección a red. El sistema me inyecta a red el excedente ponga la configuración que ponga. Antes del Victron y las batería tenía sólo el Fronius con placas y configurado en inyección 0 y funcionaba perfectamente. Cuando he añadido el Victron y las batería no consigo que pare de inyectar el excendente. Me daría igual si no fuera porque el contador de la compañía eléctrica no sabe si consume o inyecta y el resultado es que todo suma, hoy por ejemplo me ha inyectado 3.5kw de sobrante lo que se traduce en 3.5kw que tengo que pagar a la compañía. La solución más simple de momento es cortar la red de la calle... así no inyecta, pero quiero automatizarlo. Alguien tiene la misma configuración que yo o me puede dar alguna pista?


Gracias!

[image]

jose-rodriguez asked
jose-rodriguez answered ·

2 Answers

Batería litio CEGASA 48V

Saludos,

Tengo que cargar una batería litio de Cegasa modelo eNerlit_5160FC DYNAMIC+ UP de 48V,

¿ Es posible usar el cargador Skylla TG de 48/50 ?


En el manual no indica un ajuste para litio, de no ser compatible, ¿ Qué opción habría?


Gracias.

enrique-marquez asked
juanalfelix commented ·

2 Answers

sincronizacion de varios reguladores mppt

Hola a todos!

Tengo una instalación con tres orientaciones distintas alimentando la misma bancada de baterias:

Una al sur con un regulador mppt 100/30

Una al suroeste con un regulador mppt 100/15

Y otra al sureste con un regulador mppt 100/15

El problema que tengo es que los reguladores no entran al mismo tiempo en las fases de absorción y flotación.

¿Hay alguna forma de poder solucionarlo?

Muchas gracias!

javier asked
javier commented ·

1 Answer

Voltaje tensión campo solar

Hola de nuevo sigo intentando conocer mi instalación solar aislada, con inversor cargador multi 24/3000/70 - 16, regulador bluesolar mppt 150/70 y 8 placas solares münchen 250w colocadas en 2 bloques de 4 placas en serie cada uno con vmp 31.02 y voc 36.99,alguien me puede explicar porque siempre el voltaje del campo solar es siempre sobre 72v ?e incluso más, tengo picos de hasta 74v. Cual podría llegar a ser el voltaje máximo?

[image]

lejimar asked
juanalfelix answered ·

1 Answer

Diferencia de voltaje

Hola, tengo multiplus inversor/cargador 24/3000/70 y regulador bluesolar mppt 150/70, y midiendo voltaje de inversor y de regulador por ejemplo en flotación con en regulador marca 27,60 y en inversor 26,50v y así por ejemplo en absorción el inversor marca 0,30v menos que el regulador, alguien puede explicarme porque siempre el voltaje en inversor es siempre un poco más bajo que en el regulador? Gracias de antemano

lejimar asked
juanalfelix answered ·

1 Answer

Hola, duda sobre capacidad de batería con bluesolar MPPT 100/50 y multiplus c 24/1600/40

Hola, mi duda es la siguiente, si el regulador tiene un máximo de 50 Amperios, ¿tengo que poner una batería que aguante esos amperios de carga?, o se puede limitar si la batería es menor. Otra cosa es si puede darse el caso que cargue la batería el regulador y el multiplus a la vez con 90 Amperios y en tal caso, si la batería debería aguantar ese amperaje. También me gustaría saber si con un Venus o un Gervo gx, se sabe y se puede ajustar el valor de amperios máximos de carga de la batería a los recomendados por el fafricante.

Gracias

gerardo asked
juanalfelix answered ·

1 Answer

Modo "Mantener baterías cargadas" en ESS con Multiplus II

Buenos días,

Tengo una instalación bastante atípica pero no llego a dar con la respuesta exacta. Necesito un cable Victroneros.


El cliente: el cliente tiene una casa razonablemente grande, pero no se esperan unos consumos grandes ya que vive solo. Sin embargo, si se esperan picos.


El problema: la característica que hace diferente a esta instalación es que el cliente tiene un ICP de 10A en la entrada de su casa. Esta pieza es inamovible ya que vive en una comunidad alimentada por paneles solares y generadores diesel sin suministro de luz. Tanto él como todos los vecinos se limitan el consumo a 10A para que todos tengan luz.


Después de barajar muchos presupuestos, el cliente se dió cuenta de que necesita un sistema de gestión de energía por lo que un sistema conectado a red como Solax o Huawei no solucionaría el problema. Incluso tampoco solucionaría el problema un sistema de aislada con apoyo de red ya que esos inversores, por lo general, no admiten configuración acerca de la corriente de entrada máxima admisible.


La posible solución pasa por montar un Victron Multiplus II, placas solares y baterías.


El sistema consistiría en un Victron Multiplus II, 5kW, 48V, 50-70A, 6,6 kWp en placas conectado a un regulador MPPT 250/100 en una configuración de DC coupling. 10kWh en baterías de litio y un Color Control.


La gracia sería poder configurar el sistema para poner la siguiente configuración. Primero, consumo alimentado con fotovoltaica, segundo con RED de MÁXIMO 9A y tercero batería.


He estado viendo el manual de configuración de un ESS y caben 2 posiblidades de configuración. A cada una le veo unos pros y unos contras y quería verificar el funcionamiento antes de llevar a cabo la instalación.


1- Configurar el sistema con un ESS en modo "Mantener las baterías cargadas". Esta es la primera configuración que pensé, pero he encontrado algún escenario que me hacen saltar dudas. Según "deja entender el manual" la gracia de este modo es que carga la batería con la red, pero no se si el sistema puede alimentar una carga mitad red y mitad batería.


[image]



1.1- Situación en modo "Mantener las baterías cargadas". Un ejemplo: cae la noche, la carga de la batería es del 100%. No está limitado la corriente de carga ni descarga de las baterías pero SI está configurada el límite de entrada en CA de la red, que sería 9A. Durante la noche tenemos un pico temporal de 15A de consumo durante un corto tiempo. En este caso, entiendo que 9A son abastecidos por la red y los 6A de consumo restante por la batería. ¿Es correcto?


La duda salta porque el Manual dice que entran en funcionamiento las baterías cuando la red "falla" y en este caso la red (yo entiendo) "no ha fallado", solo está limitada, por lo que no tengo garantizado que vaya a entrar la batería justo en el momento que el consumo pasa de los 9A. ¿Cómo se comportaría el sistema en este caso?


Supongamos que el consumo de 15A se han abastecido con 9A red y restante de batería. Ya ha pasado el pico y el cliente restablece su consumo residual de 5A. ¿Los 4A restantes que pueden dar la red efectivamente se utilizan para cargar la batería? Entiendo que si, corrijanme si no estoy en lo correcto.


2- Configurar el sistema ESS como Optimización de la energía. Este sistema no termina de convencerme porque, creo, no se puede configurar para cargar la batería con la red en este modo (corrijanme si no estoy en lo cierto), por lo que se puede dar el siguiente escenario:


2.1- Situación en modo ESS como Optimización de energía. Queda configurado el equipo para que guarde un 60% de la batería solo para cuando exista una caida de red. También se configura el sistema para que extraiga máximo 9A de la red. Cae la noche, la batería es del 100%. El cliente consume una carga de 15A durante toda la noche. Cuando el estado de la carga cae hasta el 60%, el sistema comienza a abastecer el consumo con la red, con los 9A configurados, pero estos no son suficientes. Los 6A restantes, de dónde los saca, ¿de la batería, de la red o se protege y se apaga?


En el caso de que el sistema fuerce esta extracción de la red, la luz saltará y comenzará a usar la batería durante el resto de la noche y tarde o temprano (más bien temprano), morirá.


Si por el contrario el sistema suple los 6A mediante las baterías, quizás la batería aguante hasta que vuelva a salir el Sol y a recargar baterías, por lo que sería una solución a medias, y no termina de convercerme.


No se si existen más modos de funcionamiento aplicables a este problema por lo que agradecería si me hiciesen saber una solución para este caso concreto.


Creo que la pregunta se resume en si el sistema puede alimentar un consumo con una combinación de batería y red, red y campo fotovoltaico o una combinación de todas a la vez.


Para terminar se me ocurre otra situación:


Si el cliente demanda 5kW en un momento determinado en una configuración de ESS "Mantener las baterías cargadas" y solamente se disponen de 1kW en paneles y 9A ( =2000W, aprox) de la red (configurado como tal). ¿Se puede dar la combinación de que todos los elementos aporten parte energía a la carga? (1kW paneles, 2kW red, 2kW batería)?


Muchas gracias de antemano y perdón por las molestias.

solofotovoltaica asked
juanalfelix answered ·

1 Answer

Problema al actualizar equipos Venus-GX

Hola, tengo el siguiente problema. al actualizar los dispositivos VenusGX, se pierde el porcentaje de bateria en el portal VRM, debo bajar a la version 2.18 para que vuelva a aparecer este dato. Tengo 7 Venus con el mismo problema.

pesaoo asked
juanalfelix answered ·

1 Answer

Confuso con t sense

Tengo inversor cargador multiplus 3000 24 70 el instalador me colocó el cable t sense que viene con el equipo donde pone v sense, debería de cambiarlo a t sense?El esquema es muy liante gracias y como podría ver la Temperatura en victron connect?

lejimar asked
lejimar commented ·

1 Answer