Modulo GPS para CERBO-GX (brico)

Hola a todos.


Después de mucho buscar he encontrado un modulo de GPS que funciona en una toma de USB del CERBO-GX.


El modulo GPS contiene el chip NEO-6M del fabricante U-BLOX. Es un modulo con posibilidad de conexión de 2 antenas GPS, una conectada por conector SMA y otra por conector IPEX.


Este módulo se conecta a un conversor USB a TTL/RS232 con chip PL2303TA y drivers PROLIFIC configurado a 9600 baudios 8/N/1/N.


[image]

Modulo GPS con el chip NEO-6M.

https://www.amazon.es/dp/B09J916W5V/


[image]

Conversor USB a TTL/RS232

https://www.amazon.es/dp/B0814P6MYS/


[image]

Pantalla del CERBO-GX con información del GPS.


Espero que os sirva. Saludos.


jmgarcia asked
jmgarcia edited ·

1 Answer

¿Cuál es el modbus id de com.victronenergy.settings?

Buenas,


Estoy intentando controlar la limitación y la posibilidad de inyectar energía a la red mediante com.victronenergy.settings, pero en el excel de CerboGX Modbus TCP register list como en la página web no vienen nada de información al respecto. ¿Existe alguna manera de habilitarlo? Tampoco aparece en la Modbus TCP list del dispositivo.


Muchas gracias,

Diego.

dmartinez asked
dmartinez commented ·

1 Answer

Regla del factor 1

Buenos días. Estoy tratando de dimensionar una instalación aislada en monofásica algo particular y no doy con la solución:

El sistema tiene que dar soporte a las cargas convencionales de la vivienda y un equipo de acumulación geotérmica de potencia regulable entre 0 y 18 kW (a efectos prácticos funciona exactamente igual que un termo eléctrico). El sistema se compone de:

  • Una instalación fotovoltaica de 17,5 kW pico con tres inversores Fronius de 6 kW que dan servicio a la vivienda y al generador geotérmico
  • Un conjunto de 4 baterías Pylontech US 5000 conectadas al sistema a través de un inversor Victron Multiplus II de 5 kW cuya misión es dar soporte únicamente a la vivienda en periodos sin Sol (La potencia máxima de consumo de la vivienda es inferior a 5 kW)

  • El sistema geotérmico lo controla un regulador de excedentes con subidas y bajadas de potencia lentas.

El problema es que el inversor conectado a las baterías (5 kW) tiene menos potencia que la instalación fotovoltaica (17,5 kW) ya que la mayor parte de la energía es consumida por el equipo geotérmico, por lo tanto, no se cumple la regla del factor 1, sin embargo, instalar un inversor de 15 kW para las baterías y un total de 56 kWh de acumulación resulta excesivo y muy caro.

Dudas:

  • En la web de Victron se explica que la Regla del factor 1 se justifica para poder absorber desconexiones repentinas de cargas grandes de la vivienda. Siendo la potencia de la vivienda inferior a 5 kW ¿Quiere decir que está bien dimensionado un inversor de 5 kW, aunque el campo generador sea mayor ya que nunca va a existir una desconexión superior a la potencia del inversor?
  • Este pico de tensión entre que se desconecta una carga de la vivienda y el inversor cargador Victron 5 kW aumenta la frecuencia para que los 3 Fronius 6 kW reduzcan la potencia, ¿Se produce también cuando está nublado y de repente sale el Sol o en este caso los inversores Fronius van arrancando poco a poco hasta su potencia nominal?
  • ¿Podría absorber este pico de tensión un regulador de tensión instalado aguas arriba del inversor de 5 kW?


Saludos.

PS: Adjunto esquema unifilar simplificado

[image]


juan-martin asked
juan-martin commented ·

1 Answer

VE Can alargo

Tengo que hacer una instalación de 2 multiplus por fase en una trifásica.

Toda la ristra de inversores/cargadores y los SmartSolar ocupan unos 5 metros y pico en la pared, para instalar el CerboGX necessito alargar los cables VE-Can.

Hay alguna manera de hacer/comprar alargos?

Gracias.

teckk asked
Juan Alberto Félix answered ·

1 Answer

No sale el dispositivo mppt en color control

El dispositivo MPPT smart solar 150/70 no se muestra en la pantalla principal de la color control, pero si que lo detecta como cargador. Esta conectado con ve.can y actualizado, la color control también actualizada conectado al puerto ve.can, y con los terminadores de red puestos. lo he probado con otro cable de datos y hace lo mismo. ¿Si lo pongo con un cable VE.Direct pasaría lo mismo?, ¿si no es así que solución hay?


Pantalla principal

[image]


Lista de dispositivos

[image]


NOTA: En otras instalaciones distintas con otros dispositivos no sale como cargador, sale por ejemplo como mppt smart solar 150/70


vicens asked
vicens answered ·

4 Answers

Como conectar en paralelo dos mppt150/45

Hola buenas tardes, estoy pidiendo el material para montar multiplus2 48/5000 con dos mppt 150/45,bateria de 11kw y 8 paneles de 550w.( 4 orientados a sud este y 4 sud oeste)

Mi duda es si tengo que comprar un cable de VE DIRECT para cada mppt?

En el caso que si, los cables Ve direct se conectan al cerbo gx directamente saliendo cada uno de su propio mppt igual que si solo montara uno? O los tengo que enlazar entre ellos primero y despues al cerbo gx?


mariano asked
jose-1973-mr commented ·

2 Answers

2 quattro 10kw + red + generador

Buenos días.

Os pongo en contexto. Tengo una instalación ISLA con 2 quattro de 10kw con un generador de 35kw. La instalación funciona perfectamente.

Actualmente hemos podido conseguir suministro de la red eléctrica, MAXIMO 5KW. La duda que nos surge es la siguiente:

- ¿Es posible conectar en un inversor la entrada de generador, como esta actualmente, y en el segundo inversor conectar la red eléctrica??
- ¿Si entra la red eléctrica se pondrán los dos equipos quattro en transferencia?

La intención es utilizar la red eléctrica para cargar antes las baterías, así podemos impedir en la medida de lo posible el uso del generador. El inconveniente que vemos, es que si entra la red eléctrica, en modo transferencia, solo disponemos de 5kw. la cual cosa no es suficiente potencia para carga y consumos instantáneos.

¿Sería mejor instalar un cargador controlado de forma independiente por GX o virtual switch?

La intención ahora que disponemos de algo de energía de red eléctrica, es intentar quitar horas de funcionamiento al generador.


Adjunto información adicional de la instalación.

- 2 victron quattro 10 kw
- 1 Mppt victron 250/100
- 1 Inversor Fronius primo 8.2 kw

-45 kw en baterias litio pylontech

- 14kw en paneles solares

- CERBO GX


La finalidad es la siguiente:

Ser instalación ISLA, como hasta ahora, pero con una pequeña ayuda de la red eléctrica, cargando las baterías antes que arranque el generador.

Ejemplo:

carga con red electrica: 30-45% SOC aprox

Carga con generador: 20-30% SOC aprox


Muchas gracias de antemano y un saludo.





xerafi asked

0 Answers

SALTO DIFERNCIAL LINEA DE CARGA BATERIAS - AC COUPLING 3XQUATTRO 15 KVA + 2 X SYMO 20 KW

Se trata de una instalación AC-COUPLING trifásica compuesta por tres Quattro 48/15000/200-100/100 y dos Fronius Symo 20.0-3-M, y cinco módulos de batería Battery Box Premium LVL de 15,4 kWh de BYD, con apoyo de un grupo de 35 kVA, la corriente del grupo está limitada a 40 A mediante VE Configure 3

La instalación a estado funcionando sin problemas desde que se puso en marcha en abril del año pasado, pero desde hace un mes, cuando el grupo arranca y los Quattro comienzan a cargar, se están produciendo disparos intempestivos del diferencial que protege la línea que va del grupo a las entradas entradas ACin 1 de cada uno de los Quattro, esta línea está protegida por un magnetotérmico de cuatro polos y un diferencial también de cuatro polos con una sensibilidad de 30 mA, la línea llega del grupo electrógeno al magnetotérmico, del magnetotérmico va al diferencial, y del diferencial se reparte una fase para cada inversor y el neutro común para los tres, siguiendo las indicaciones del manual de victron en lo referente a las longitudes de cableados, etc.

Se ha comprobado la línea y está bien, no hay derivaciones ni nada por el estilo, simplemente de vez en cuando el diferencial dispara.

Quizá lo que ocurra es que al ser tres inversores independientes y tener un mismo diferencial para proteger la línea, si no comienzan a cargar a la vez o si no abren los relés de puesta a tierra del neutro a la vez, puede ser que el diferencial trifásico interprete que hay una derivación... como posible solución se me ocurre quitar el diferencial trifásico y colocar tres monofásicos, uno para cada inversor, de esa manera podría evitarse que los tiempos de conmutación de inversor a cargador de cada equipo afectara a los otros. Pero esta solución es muy cara (el coste de los diferenciales es de 450 €) y tampoco estoy seguro de que vaya a funcionar.

Si a alguien le ha pasado algo parecido, le agradecería mucho que lo comentara o bien si desde Victron conocéis algún caso similar, os agradecería que me indicarais si tenéis alguna solución para este caso, o si la solución que propongo puede funcionar.

Un saludo y muchas gracias de antemano.


Rafa

ra-fa asked

0 Answers

Garantizar suministro en equipo critico

Tengo una instalación DC coupling con Muliplus II + 4,2kWp de FV y 5kWh de bateria Pylontech. El sótano de mi casa está por debajo del nivel del suelo y se construyo un depósito de unos 2m3 para ir recogiendo el agua de lluvia que se drena a través de la tierra, o el tejado,etc. En este depósito hay un equipo critico que es la bomba de achique. Si la bomba no tiene suministro eléctrico, al final el sótano se inunda. Es lo que me pasó durante el Filomena.

Busco una solución utilizando mi instalación solar. Las opciones que se me ocurren son:

a) que el Cerbo gestione una bomba de autoarranque. Opción cara.
b) Poner más baterias. Opción cara pero además has de garantizar un % de carga de las baterias.
c) Una bateria exterior + inversor con un cargador alimentado por la salida de criticos.

¿se os ocurre alguna opción más ingeniosa y barata utilizando la potencia de los equipos Victron?

Saludos

Jose Juan asked

0 Answers

Consumo desde la red y no de las baterías en la noche

Tengo un Easysolar 24/3000/70-50, se actualizó el inversor y el CCGX para agregar ESS, para que se alimentara de la red al acabarse las baterías, pero en la noche se alimenta de la red y no de las baterías. Habrá error de configuración? Las baterías estén fallando? Adjunto fotos en distintos horarios y la configuración actual.

En el manual del ESS, dice que en el VEConfigure: Pestaña del cargador: el asistente ESS ya habrá seleccionado el tipo de batería adecuado y deshabilitado el modo Almacenamiento. Eso no sucedió, está habilitado. Será el problema?

Otra opción leída, es quitar optimizado con battery life y dejar sin battery life para que llegue al SOC 60%.

Ideas por favor.


[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

Configuración.pdf



edurne asked
edurne commented ·

2 Answers

Como conectar en paralelo a un SmartSolar MPPT 150/70?

Hola, tengo un sistema con baterias de litio alimentadas conectadas a un inversor cargador MultiPlus 12/2000/80-32(con mochila buetooth) y a un SmartSolar MPPT 150/70.

Ahora quiero conectar un segundo regulador solar en paralelo, probablemente un SmartSolar MPPT 100/50.

¿Como se puede conseguir que ambos reguladores carguen de forma óptima las baterías?: mediante una red V.smart es suficiente o necesitaría añadir algo más como un battery sense?

Saludos y gracias

cdg asked
Juan Alberto Félix answered ·

1 Answer

Smartshunt no actualiza bien el SOC.

Buenas.

Tengo un problema con el smartshunt (actualizado a la v 4.12) )en una instalacion con bateria de litio de 91Ah sin comunicación.
Cuando llega al 0% de SOC y comienza a cargar al ir por -60Ah descargados comienza a subir el SOC al 1% cuando deberia marcar un 40%, mas adelante cuando va por -40Ah decargados marca 11% SOC(que deberia marcar un 60% ). Los picos del grafico son actualizando el SOC manualmente.

[image]



En la descarga sucede igual hay un retraso entre la lectura real Ah descargados y el SOC.

[image]


La configuracion es la siguiente.



[image]


Cual es el problema del shunt, puede ser interno? no lo entiendo es la primera vez que me sucede.

FELIZ 2023... Un saludo.

Victor Bonilla asked
Juan Alberto Félix answered ·

1 Answer

Seccion de cable de Bateria a BusBar

Si quiero conectar dos baterias mediante un busbar de Victron, qué cables debo usar desde la batería al busbar?

Entiendo que de la bateria principal al busbar debe ser de 16mm puesto que entre ellos hay un Orion cuyas especificaciones indican que la seccion máxima sea de 16. Pero de la bateria secundaria al bus bar no sé de que sección debería ser.


Gracias

elfillderebombori asked
Juan Alberto Félix answered ·

1 Answer

SmartSolar MPPT RS 450/100-Tr

Hola a todos,

Estoy proyectando la instalación de un sistema fotovoltaico OFF GRID.

El consumo de la casa de campo es de 22kWh/día.

Estoy pensando integrarlo con un centro de comunicaciones Cerbo GX y un GX Touch 70 para la monitorizacion del inversor MultiPlus-II 230V 48/15000/200-100 y con 04 baterías de litio de 48V US3000 de PYLONTECH y del regular solar.

¿Cuál es la máxima potencia de paneles solares que soporta cada entrada MPPT de este regulador?. Tengo planeado utilizar paneles solares de 505W de media célula o de 470W.

Se agradece sus comentarios.







alexander-parra asked
tnt369 answered ·

2 Answers

MPPT Smart Solar o Blue Solar?

Quiero adquirir un mppt 150/60 y va a ir conectado a un cerbo gx por VE.Direct. El caso es que no se cual comprar, si el smart solar o el Blue Solar. Sé que la diferencia es que el smart Solar lleva bluetooth. Con el blue Solar conectado con VE. direct al cerbo se puede actualizar ?

jose-1973-mr asked
jose-1973-mr answered ·

1 Answer

Top Contributors - Community Supporters

Alexandra avatar image Alexandra 231 Answers & Comments
nickdb avatar image nickdb 164 Answers & Comments
kevgermany avatar image kevgermany 156 Answers & Comments
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE 154 Answers & Comments
klim8skeptic avatar image klim8skeptic 139 Answers & Comments
JohnC avatar image JohnC 80 Answers & Comments
Kevin Windrem avatar image Kevin Windrem 75 Answers & Comments