Buenos días.
En el apartado de configuración del ESS en el menu Carga Programada, ¿es posible hacer que mientras esta programada una carga hasta un nivel de SOC p.ej. 50%, el inversor coja la energia de la batería en lugar de la Red si el SOC es superior al programado?
Tengo coche electrico y queria aprovechar la batería para cargarlo de noche si hay batería de sobra y el resto con RED...
Un saludo.
1 Answer
¿Las 3 salidas del blue smart 12-30 , son independientes en cuanto a la corriente que suministran?
Es decir, ustedes dicen que da 10, 20 y 30A como máximo, ¿eso significa que la salida 1 solo puede dar un máximo de 10A, y así igual con las salidas 2 y 3?
3 Answers
Hola he instalado varios Victron Multiplus II 48/5000 70-50 pero uno en concreto me está dando problemas. Lo conecto sin carga ni baterías para probar su funcionamiento, pero cuando pasa de off a on me saltan los magnetotérmicos que protegen el AC IN.
La instalación está correcta, de hecho me ha pasado en 2 ubicaciones diferentes y el inversor es nuevo porque descambié el anterior que me daba el mismo problema.
Puede ser algo de la curva de los magnetotérmicos o es que necesitan estar todo instalado para un correcto funcionamiento?
1 Answer
Buenas a todos, tengo una instalación en donde el cliente compro tres easy solar 48/5000 150/100 gx,(aunque le dije que se fuera por el multiplius) y quiere conectarlos para crear un sistema trifasico, he buscado informacion acerca de este modelo en concreto pero no encuentro nada, es posible conectarlos de esta manera? gracias
1 Answer
[image]
Buenos días comunidad:Tenemos una instalación aislada AC-Coupling, la cual no realiza correctamente el "frequency shifting" de los inversores acoplados en AC. El problema es el siguiente:
Durante el día, los inversores FV cargan las batería hasta el 100% a la vez que alimenta consumos de la casa. Al llegar al SOC 100%, los inversores FV reducen su potencia al mínimo y entonces los consumos que sigue habiendo en la casa son alimentados desde las baterías, descargándose, en lugar de volver a poner la frecuencia los inversores FV a su valor correcto, y así mantener las baterías al 100% a la vez que se alimenten los consumos de la casa. Todo esto habiendo aún producción solar.
La instalación está formada por:
- 1 x Quattro 48/10000
- 2 x SMA SunnyBoy 5.0 en la salida AC-OUT 1
- 4 baterías Dyness BX51100
- Cerbo GX
Se ha tenido en cuenta los valores de frecuencia de reducción de potencia del SMA, con los que nos ha funcionando con otras instalaciones, pero a lo mejor en la instalación al haber 2 inversores SMA en paralelo la frecuencia puede ser alterada y por ello los valores para un inversor SMA ya no valen. (Adjunto más abajo los valores de frecuencia del asistente "Soporte del inversor FV").
Todos los equipos han sido programados por el distribuidor Victron y no le están encontrando solución por el momento. ¿Tienen alguna idea?
Muchas gracias.
2 Answers
Good morning.
victroplus 2 gx 3kw and battery 6.5kw growatt GBLI6532 all 48volts.
Are they compatible or any problems with this backup system
Thank you
1 Answer
Buenos días,
Tenemos una aislada con el Victron MultiplusII 5Kw y las baterías Pylontech, donde queremos mejorar el rendimiento..
Me explico, normalmente a partir de las 12h ya tenemos las baterías cargadas y podría producir más el sistema.
En el sistema tenemos el Color Control, un RS 450/100 y el Multiplus II 5Kw y 15 paneles 450Wp.
Sabéis si seria posible mediante algún asistente?
Muchas gracias.
1 Answer
Hola, quiero acceder a mi color control desde la aplicación Vrm pero no puedo. Acabo de conectarlo al wifi, puedo acceder a través de la consola remota estando conectados a la misma Red pero cuando le doy al Vrm me da la opción de añadir dispositibo, elige el color control, meto el número que me pide y luego me sale un mensaje que se ha enviado email a los administradores y que podré acceder después de que alguno apruebe la solicitud, pero nadie me manda ningún email ni nada.....ya lo he hecho muchas veces durante dos semanas.....alguien me puede ayudar?
1 Answer
Buenas tardes, Tengo un sistema fotovoltaico trifásico compuesto por 3 Multiplus de 5 Kw, un Cerbo GX, un battery monitor, un cargador MPPT y una bateria con BMS externa. He configurado el sistema con el asistente ESS para autoconsumo con almacenamiento y hay un problema. La entrada CA está disponible y los inversores estan constantemente consumiendo entre 50-300W de la red. A veces también vierten incluso habiendo desactivado la exportación de energia. Me podeis dar alguna solución? Gracias
1 Answer
Buenos días
Tenemos algunas instalaciones con Victron y Huawei en AC coupling y Grid paralell.
Todo funciona correctamente salvo que la integración en el portal de Victron del inversor Huawei no es posible.
Abriendo puerto 502 en Huawei por TCP modbus/sunspec podemos "escuchar" a huawei pero el Cerbo no encuentra nada.
¿Estamos haciendo algo mál? ¿Se preveé una colaboración / Integración en este sentido?
1 Answer
Hola a todos. Tengo un inconveniente con un sistema DELTA (Trifásico L1, L2, L3 sin neutro) donde se tiene un Fronius Symo 12kVA 208-240 y aguas abajo dos multiplus de 5kVA 48V 220V conectados en paralelo para algunas cargas críticas. Se tiene también un medidor ET340 aguas arriba de todo. Las baterías son 8und de pylontech US3000C.
El problema actual es que en el flujo de potencia que se muestra en la monitorización, la diferencia de potencia total de generación y la de consumo es demasiado grande en horas de sol.
[image]
[image]
Image Caption0 Answers
Buenas tardes.
Soy nuevo en el área del mundo victron y requiero ayuda con un problema en una instalación, hace unos días se instaló un sistema pequeño compuesto por un inversor/cargador Multiplus II 48/3000/35-50 un banco de baterías de gel compuesto por 4 baterías en serie de 12V / 110Ah, Cerbo Gx, controlador de carga victron 150/70 y 4 modulos FV de 450Wp (Axitec).
[image]
El sistema queda en Idle entonces quería saber si es algo que tenga que ver con la configuración o con la conexión del sistema
3 Answers
Hola y gracias de antemano,
Pierdo la red y se resetea solo el Multiplus II dejándome sin corriente cuando las baterías llegan al voltaje predeterminado (100% (63v)) esto pasa solo cuando la carga proviene del FV, se observa como la frecuencia sube mucho (normalmente a 49,9/50,1) llegando a 51,2 Hz.
Una vez se ha reseteado " 5/10 segundos" vuelve la red y pasa a modo absorción.
Cargando la batería sin FV con la red no observo este problema.
Necesito ayuda, muchas gracias.
6 Answers
Buenas! He instalado dos Multiplus2 5000VA 48V en paralelo con 3 reguladores 250/100 y un 100/20, 16 módulos de batería Pylontench US5000 y un cerboGX.Tambien tengo instalado un CARLO GAVAZZI ET112.En VEconfigure he iniciado el asistente de ESS.El sistema está conectado a la red.El problema es que inyecta aproximadamente la misma cantidad de energía que usa para las cargas .Es decir, si está consumiendo en cargas 2'5kw también inyecta otros 2'5kw a la red, aunque para ello tenga que extraerlos de la batería.Esto ocurre cuando los dos inversores están alimentados desde la red por AC-IN.En esta situación activo en el cerbo la inyección cero o limitación de exportación sin que surta ningún efecto.Sin embargo, si quito la alimentación del inversor esclavo, el problema más o menos se soluciona, es decir, si no hay producción solar no vierte. Por otro lado, si hay producción solar utiliza de la red más o menos la misma cantidad de energía utiliza para las cargas, es decir, si las cargas son 100w coge más o menos 100w de la red, aunque haya producción solar suficiente y baterías para cubrir esas cargas.El valor de referencia que tengo configurado es de 10w aunque he probado 0w y 50w sin que cambie ningún comportamiento.
Agradecería información para una posible solución.Gracias.
1 Answer
I temporarily cut the power to the electricity grid and to my photovoltaic system to insert a new socket in the house.
When I restarted everything, the system gave no signs of life and it's still all off.
In particular, the 2 US 5000 Pylontech batteries light up regularly, the colored lights are correct, they do not give alarms but they do not produce voltage.
Could it have happened due to the wrong sequence in which I restarted the system?
4 Answers