All Posts in Communauté francophone

Comment réinitialiser le calcul du pourcentage charge du Multiplus II 48/3000/35-32

Bonjour,

Je bataille depuis quelques jours avec le paramétrage de mon Multiplus pour essayer d'obtenir un pourcentage de charge juste. Le pourcentage a été à 100% lorsque j'ai paramatré pour la première fois il y a 1 semaine, et depuis il baisse (inférieur à 50 %). CE qui est faux car tous les jours en milieu de journée j'atteints la phase float et une tension de 55 V. Je voudrais réinitialiser le calcul du pourcentage du niveau de charge, mais je n'ai pas trouvé cette fonction, ni dans les menus du Multiplus via VictronConnect, ni dans ceux du régulateur de charge, ni dans le Color GX. Auriez-vous une idée ?

Quelqu'un sait pourquoi le calcul du pourcentage devient farfelus ?

Merci d'avance pour votre aide.

Fred

fredo asked
fredo answered ·

4 Answers

Orion-Tr isolee 12/24 15A

Bonjour,


J'ai remarqué que le câblage de mes 2 convertisseurs orions étaient particuliers.

Ils rechargent un parc de batterie en 48v.

1- Le Négatif du 24v ( sortie ) était branché sur le Negatif 12v ( entrée).. cela peut endommagé les batteries ?

2- que signifie isolated pour mon cas ?

3- pour la recharge du parc en 48v les 2 orions doivent être réglé sur quelle tension exactement? 27.6v ?


Merci de vos conseils


patrice34 asked
patrice34 answered ·

2 Answers

multiplus 2 en ess et mppt 150/100 rev 2 qui charge très irrégulièrement voire pas du tout

bonjour voici mon problème avec un mppt 150/100 Rev 2 ve can qui charge très irrégulièrement voire pas du tout

description installation :

4 batteries ultracell 200a

un cerbo gx,

un bmv 712

un multiplus 2 est un 48 v 5000va ( il fonctionne en ess)

2 mmpt un 150/100 rev2 avec 6 panneaux longi 320 w et un mppt 150 /60 avec 9 panneaux URE 335w

j'avais exposé mon problème sur ce lien : pourquoi le mppt 150 100 ne charge pas mes batteries en 48 volts mais les charge en 36 ou en 24 volt?

depuis j'ai reçu un autre appareil en rma. mais j'ai toujours le même souci : le mppt 150/100 rev2 charge de manière très irrégulière voire pas du tout alors que les batteries sont en demande.

il y un autre mppt, un 150/60 sur le cerbo lui fonctionne très bien et en permanence

solutions essayées sans succès

mise à jour de toute l'installation

j’ai tout réinitialisé sur ce régulateur mppt 150/100, je l’ai complètement débranché , supprimé de la liste des appareils et remis en ligne
j’ai arrêté l'autre mppt 150/60 je l’ai débranchét pour que le 150/100 reste seul en ligne
j’ai tout rechargé les batteries avec le réseau pour bien réinitialiser le soc,
j’ai tout remis ensuite sur batterylife
Tous les paramétrages de tension sont identiques sur les mppt et le multiplus
mais j’ai toujours 5 w maxi…sur le mppt 150/100 avec 119 volt sur la ligne je ne comprends pas

jean-paul asked
jean-paul edited ·

11 Answers

Optimisation de la consommation et des micrologiciels

Bonjour.

J’aimerai savoir s’il est possible d’éteindre et d’allumer l’écran du RS Smart Solar via un appareil GX. Dans un système DVCC, ce qu’il indique semble avoir peu d’importance et je suppose que son éclairage n’est pas pour rien dans les 20 W qu’il consomme à vide.

L’écran du GX Touch, en luminosité minimale, reste trop éblouissant la nuit. Est-il possible de diminuer davantage la luminosité ?

Enfin, mon système ne comportera jamais d'entrée CA et se serait bien de pouvoir personnaliser un minimum l'affichage sur le GX.

Existe t-il un endroit où l’on peut faire remonter des suggestions d’améliorations comme celles-ci ?

bosti asked
bosti answered ·

4 Answers

Ve bus BMS et smart dongle sur le Multiplus

Bonjour, est il possible d' utiliser les 2 prises rj45 du Multi, une pour le ve bus BMS et l' autre pour piloter le Multi avec mon ve bus smart dongle? Ou doit on brancher le dongle sur le BMS? Je ne trouve pas de telles configurations.

merci pour votre aide.

twintip asked
twintip edited ·

7 Answers

Ondulation CC élevée

Bonjour,

Lorsque je charge une batterie lithium 200Ah avec un Multiplus 12/500, au bout de quelques temps le chargeur se coupe et l'alerte "ondulation CC élevée" apparait. Impossible de la charger à fond. J'ai sorti la batterie et le Multiplus du système électrique pour les relier directement entre eux, mais le problème persiste ...
Donc j'imagine que l'erreur vient soit de la batterie, soit du multiplus ?

Avez-vous déjà rencontrer ce problème ? Quelle est la cause d'après vous ?

Merci d'avance

abraxas asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

8 Answers

Connexion entre Cerbo GX et Onduleur RS 48/6000

Bonjour.

Dans la liste des appareils reliés au Cerbo GX, j’ai le SmartShunt et les batteries Pylontech, mais l’onduleur RS 48/6000 n’apparaît pas. Il est écrit « off » sur le graphique du GX Touch alors qu’il est allumé. Je l’ai relié au Cerbo GX d’un port VE.Can à un port VE.Can, avec un câble UTP RJ45 cat6, standard.

Avec le Cerbo GX est fournis deux embouts RJ45. J’en ai alors mis un dans le VE.Can inutilisé du Cerbo et l’autre dans l’onduleur. Ça ne change rien au problème. À quoi servent ces embouts au juste ?

Voyez-vous une solution ? C’est une nouvelle installation.

bosti asked
bosti answered ·

12 Answers

EASY SOLAR 12/1600

Bonjour,

Easysolar 12/1600. Batterie auxiliaire

2 PJ : extrait du manuel + photo

Dans le manuel au format pdf, il est indiqué qu'il "est équipé d'une connexion (+) pour la charge d'une batterie de démarrage. Pour le raccordement voir l'annexe 1."

Sauf erreur, il n'y a pas d'annexe 1 dans le manuel ! mais seulement des appendices référencés de A à D qui ne renseignent pas sur le raccordement de cette connexion.

Voir photo. Pouvez-vous me dire s'il vous plait où se situe cette connexion ?

Merci

Cordialement

Screen Shot 2021-08-22 at 8.24.21 AM.jpg

IMG_1998.jpg

olivier-vitu asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

12 Answers

multiplus bloqué

Bonjour,

j'ai un easy solar IIGX et le multiplus qui le compose me dit qu'il est bloqué et donc je n'ai pas de sortie en ACout 1.

Si vous avez des idées......

Cordialement,

m asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

3 Answers

Tension élevée en mode charge sur multiplus compact

Bonjour, dans mon véhicule aménagé j' ai un multiplus compact 12/1600 qui charge une batterie lithium Ultimatron équipée d' un BMS.

lorsque le BMS stoppe la charge, le multi alimente toujours le frigo à compression et autres (éclairage, etc). A partir de ce moment là, la tension CC de sortie du multi varie entre 13.6V et 15.45V, ça m' inquiète une telle variation.

j' ai baissé de 14.40V à 14.20V le multi avec ve config, c' est quasiment pareil.

la charge est paramétrée sur 25A.

Y a t'il une manip à faire? Merci

[image]

twintip asked
twintip answered ·

10 Answers

Changement de smartphone

Bonjour,
Je possède une petite installation solaire pour un usage personnel. J'ai installé l'ensemble des équipements et, tous fonctionnent très bien. Le problème que je rencontre est que j'avais installé le system avec un smartphone et depuis j'ai dû en changer. Avec le nouveau téléphone, je n'arrive pas à me connecter avec 'victron connect" via le bluetooch, à mon matériel, MPPT 75/10. J'ai essayé de désinstaller la liaison sur l'ancien appareil, je désactive bien mon wifi pour la connexion avec mon bluetooch, mais, rien n'y fait. Si vous pouvez m'aider, j'ai essayer de poser la question à mon revendeur, mais je reste sans réponse de sa part.

Merci de votre aide.

Cordialement

Michel

bazm asked
bazm answered ·

3 Answers

ip non reconnue

mon ordi trouve bien mon easy solar IIGX via victron connect mais sur le portail VRM cette adresse n'est pas reconnue. Merci pour votre aide

m asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

Cerbo gx reset

Bonjour

Je souhaiterais savoir si je procède au reset du cerbo gx est-ce que 1ma centrale fonctionnera normalement ?

Faudra-t-il reprogrammer la liaison entre batterie, onduleur, régulateur etc...?

ced971 asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

Comment renitialiser le mot de passe de la Console à distance sur Cerbo GX

Comment renitialiser le mot de passe de la Console à distance sur Cerbo GX

J'ai ajouté un mot de passe pour le console à distance sur un cerbo gx et lorsque j'ai essayé de me connecter, le mot de passe est incorrect. Et depuis Impossible d'accéder à la console à distance via victron connect car le mot de passe est non valide. Alors existe-t-il un moyen de réinitialiser le mot de passe ou d'essayer d'accéder d'une autre manière ?

[image]

ced971 asked
ced971 commented ·

1 Answer

charger batteries avec le MPPT et/ou le Multiplus

bonjour. Je suis en site isolé. Je n'ai pas encore installé les appareils et je cherche à savoir une ou deux choses pour ne rien laisser au hasard avant déploiement.

D'un coté j'ai la charge via le régulateur 150/35 SmartSolar sur un string de 3x300w. De l'autre le Multiplus 500VA qui peut être relié à un GE 4000VA inverter. Tout ca pour un pack en 24v/150Ah GEL

Existe t il des contres indications sur un usage simultané ? Si le MPPT produit (car ensoleillé), allumer le GE pour dépasser la puissance délivrable par le Multi+, qui de fait, va être susceptible de charger également les batteries. Les deux chargeurs vont-ils se gêner ? J'ai lu qu'il fallait paramétrer une tension de charge sur le Multi+ légèrement supérieure à celle du MPPT pour le prioriser...

Je précise que tout sera relié à un Cerbo GX pour supervision (je sais pas si ca aide à faire que ca soit plus compatible avec le problème)

Autre question sur les sondes de température. Le multi+ en est équipée.

J'ai également un BMV 712 avec l'option température possible. J'ai lu que via le Cerbox GX, le Multi+ pouvait partager la température avec le SmartSolar MPPT. Est-ce possible ? Sinon comment faire pour faire remonter la température batterie au régulateur ? L'option température du 712 ?

L'objectif étant de pouvoir contrôler un maximum de paramètres (si possible à distance) car le site est également inoccupé. En particulier concernant les batteries. Les calculs de production assurent une décharge ne dépassant pas le 60% toute l'année sans avoir recours au GE (celui-ci étant principalement destiné à dépasser la puissance du Multiplus pour de l'outillage électroportatif sur le site isolé) mais le GE pourrait en cas d'un trop nombres de jours sans soleil, servir à charger.

Merci pour les infos.


xavier188 asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

certificat vde0126 easysolar II ESS pour la France ?

Bonjour

Je viens de terminer une installation ESS avec un EasySolar II GX 48/3000 et des batteries Pylontech, un CPI sur le DC (car 210Voc), et je suis en train de remplir le dossier consuel.

Et là, impossible de trouver le certificat vde0126 pour le easySolar II. Il est disponible pour le multiplus II pour la France, mais seulement pour les autres pays pour le easySolar II

Du coup comment faire pour le consuel ?

Merci

yann asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

10 Answers

Isolement des arrivées réseaux

Bonjour à tous,

à l'état de simple réflexion, j'envisage d'installer du matériel solaire dans un chalet de montagne qui est relié au réseau (EDF).

L'idée est de faire tourner prioritairement l'énergie qui est contenu dans des batteries qui seraient rechargées quotidiennement en solaire (sans chargeur). Cette énergie serait convertie en 230 Vac avec un inverter. Le point d'entrée serait alors le tableau électrique ou arrive le réseau. L'idée est de se passer du réseau EDF autant que faire se peut, en fonction de l'installation et son niveau de charge.

Si je n'ai aucun problème à choisir les composants adapté au générateur solaire, je ne sais en revanche pas comment isoler les deux entrées de courant sur mon tableau ; en effet, si mon générateur (solaire + batterie + inverter) est simplement relié à mon tableau, ça veut dire que "j'alimente le réseau", ce qui est dangeureux pour un éventuel intervenant RTE ; il penserait le courant coupé au transfo local mais un habitant génère du courant et l'a branché en aval sur son tableau ... Voyez l'idée.

Un solution simple consisterait à mettre un sectionneur localement, pour switcher sur l'une ou l'autre des sources, mais j'aimerais un dispositif automatisé, et je ne trouve pas ce genre de périphérique sur victron. Ou alors c'est une fonction dans les phoenix smart mais, n'étant pas familier de ceux-ci, j'ai pu passer à côté dans la fiche technique.

Avez-vous des conseils ?

a+

benjiboy asked
benjiboy edited ·

5 Answers

Coupleur bi-manuel en sortie d'un MPPT ?

Bonjour,

Je viens pour avoir des précisions concernant la possibilité de changements "on-line" de batteries derrière un regulateur MMPT (ex. BlueSolar 75/10) lui-meme derrière un/deux PS alternativement ou en série, car je vois deux contre-indications potentielles (mais peut-etre me fais-je des idées ?)

L'idée est de pouvoir recharger au choix [manuel], l'une ou l'autre de mes batteries 12 V non identiques (cela serait trop simple) : donc mettre un simple contacteur-coupleur vers l'une ou l'autre pole + (le- étant commun à toute l'installation). Mais :

- basculer l'interrupteur va déconnecter (temporairement !?) le MPPT de sa/ses batteries de destination avec les risques de

* perte de la tension de réference (les 2 batteries sont en 12V, mais je n'ai pas su vérifier que la tension était mémorisée en RAM non volatile sur ce petit modèle),
sauf a utiliser des panneaux ayant une Voc totale inférieure à : 20 V ? 24V ? 29v=24v+5 ? qui interdirait de fait au MPPT de charger en 24V ?

* perte de charge en sortie du MPPT qui débitera a vide durant l'interruption :
ai-je bien compris que c'était le moyen le plus rapide de le flinguer ;-) ? ;-(

* les deux batteries alternatives n'ayant pas les memes caractéristiques, ni le meme historique, j'ai souvenir d'un fil expliquant qu'il fallait ré-initialiser le MPPT spécifiquement pour chaque batterie (meme si elles sont de meme type) pour bien optimiser l'historique ;


Vous avez bien compris que je ne me faisais pas confiance pour /à chaque fois/ 1-débrancher le PS 2-permuter la batterie cible 3-rebrancher le PS sans parler de devoir faire un reset (comment le commander electriquement : sur un plus gros modèle j'ai vu une procédure = tension d'entrée supérieure a 6V pour sortie à vide ?)

Enfin question complémentaire : ayant deux PS de capacités (50W et 80W 12V) et emplacements différents sur le bateau, pas toujours branchés ensembles, des panachages successifs de branchement de ces PS (seul, en série, en parallèle), cela peut-il "paniquer" le MPPT ?

faut-il faire un upgrade du Firmware (v1.16) : comment ? je chercherais alors !

laurent-guillaume asked
laurent-guillaume commented ·

0 Answers

MPPT 250/60 production quasi nulle. HS ?

Bonjour,


Je suis en train de mettre en place ma toute première installation solaire.

J'ai acheté un régulateur MPPT 250/60 d'occasion. Actuellement le tout est mis en réseau avec un cerboGX.

Malgré des batteries déchargés (24V) , une tension au niveau des panneaux de 60V (2 panneaux 24V 200W en série pour la phase de tests) le MPPT ne charge pas l'ensemble. Il oscille en 0 et 3-4W .

J'avais effectué une phase de test préliminaires avec seulement le MPPT, 2 panneaux et la batterie 24v => même constat.

Le MPPT est bien en mode BULK, chargeur "ON". Les câble de batteries sont en 35mm², les câbles solaire en 3,5² (5m), pour les tests .
Les batteries selectionnés sont bien des GEL.


Auriez-vous des pistes, quels éléments puis-je vous communiquer pour m'aider à débugger , en espérant que l'appareil ne soit pas HS.


[image]


Merci d'avance,
Cordialement,

Charles


karlito64 asked
karlito64 edited ·

4 Answers

Puissance max d'un onduleur Victron ?

Bonjour,

Petite question qui peut vous sembler bête mais j'ai un doute.

Si je prend un onduleur Multi 5000, on est bien d'accord que sa puissance maxi en mode "backup" c'est a dire sur batterie sans réseau est de 5000VA. Mais lorsqu'il est connecté au réseau (grid), est-il également limité à 5000 VA ?

lalluyn asked
myshopsolaire answered ·

2 Answers

Victron multiplus 800VA en 12V

bonjour , je possède un système solaire sur mon fourgon aménagé .Avec un panneau de 375W + un régulateur victron 100/30A + une batterie gel 165Ah .je voudrais acheter un victron multiplus pour charger et convertir ,je ne sais pas lequel choisir par apport à mon installation ? Merci d'avance Cordialement

pepino asked
myshopsolaire answered ·

3 Answers

Probleme PV ou MP

Bonjour, mon problème est le suivant :

mon PV fonctionne correctement le matin avec une tension correct pour recharger. mais après 1 heure, celui ne délivre plus rien et mon contrôleur de charge MPPR 75/15 ne reçoit plus rien. Le soleil est pourtant au RDV... Le soir, il peut reprendre ça charge!?!?!!?. Avez vous une idée ?

heubus asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

Quel CPI pour installation ESS avec un EasySolar II GX ?

Bonjour

J'envisage d'utiliser un EasySolar II GX 3000/48 avec ESS plutot qu'un Imeon pour réaliser une installation en autoconsommation avec sortie secourue de 3kWc, avec deux modules de batterie Pylontech, et avec vente du surplus.

Seulement pour être OK consuel avec un chargeur MPPT 250/70, il faut ajouter un CPI coté photovoltaique, et je n'arrive pas à trouver d'appareils abordables, je n'ai rien trouvé à moins de... 3800€ !!

Avez-vous connaissance d'appareils pouvant faire l'affaire, et chez quel fournisseur ?


Merci

yann asked
seed edited ·

7 Answers

tension residuelle sur circuit AC ouvert

Bonjour

Site isolé, 3 panneaux 120wc, régulateur et convertisseur vectron

Les leds des lampes restent très légèrement allumés, même en position "éteindre" des interrupteurs. 7-8 volts mesurés.

Borne terre du convertisseur reliée à la terre.

Circuit alimente : un routeur 4G/wifi, la régulation d'un petit chauffe eau au gaz, et des lampes leds.

Je ne comprends pas ce phénomène. Auriez vous des pistes ?

Merci beaucoup

prodo74 asked

0 Answers

Simuler la presence d'une batterie pour implementer ESS

Bonjour,

Une petite question : comme il n'est possible de faire de l'injection qu'aveu ESS sur un Victron et que ESS nécessite une batterie, serait-il possible de simuler la présence d'une batterie (en injectant une 50ene de volts CC sur l'entrée batterie) pour implémenter ESS et ainsi faire de l'injection réseau sans batterie ?


lalluyn asked
lalluyn answered ·

2 Answers

EASYSOLAR 12/1600

Bonjour

EASYSOLAR 12/1600. Problème mise à jour

Selon VRM, sa version actuelle est v430. Alors que la dernière version disponible est v485.

Mais VOIR PJ, manifestement il n'est pas possible d'actualiser avec cette dernière version.

Le message est : Not updatable (1342).

Quel est le problème ?

Cordialement





[image]


olivier-vitu asked
olivier-vitu answered ·

2 Answers

Orion dc dc sur Start&Stop

Bonjour,


Est-ce que le Orion DC DC est compatible Start&Stop Euro 5 (Peugeot Boxer 2016) ? Est-ce qu'il y a un paramétrage spécial pour le start and stop ?


Et est-ce qu'il peut recharger une Victron Lifepo4 non smart ? Faut-il un adjoindre un BMS, lequel ?


Merci.

roucoups asked
me-em answered ·

1 Answer

Réglage re-bulk orion tr smart

Bonjour,

mon Orion tr smart 12/12-18 charge complètement ma batterie lithium 100ah ultimatron en roulant, puis je m' arrête une heure ou deux en déchargeant la batterie jusqu'à 60%. (clim 230v, micro-onde et cafetière) Quand je redémarre, l' Orion charge en mode float à environ 2A seulement. J' ai passé l' orion en mode alimentation puis en mode chargeur à nouveau pour qu' il reprenne un cycle bulk.

j' ai en parallèle un bluesolar pwm lcd usb 12/24 10A qui est paramétré avec les réglage lithium (b04). je me demande si la tension fournie par le PWM a induit en erreur l' orion? Je n' ai relevé aucune valeur puisque j' étais sur la route...

mes paramètres de l' orion:

absorption 14.40v

Float 13.50v

Limite durée bulk 10h

décalage de tension re-bulk 0.10v

durée d' absorption adaptative off

durée d' absorption fixe 2h

peut être en baissant la tension de re-bulk? Sachant que j´ avais coupé le moteur entre temps, je ne suis pas sure.

twintip asked

0 Answers

Bonjour, Est il possible de faire fonctionner un petit Onduleur Phoenix 250VA en le connectant directement sur le MPPT 75/10 (Sortie loads)

Si ce n'est pas possible....y a t il une solution pour voir avec l'appli VE connect la quantité de courant qui va ds la batterie ET en meme temps le courant qui va ds l'onduleur ???

Merci beaucoup

girier asked
me-em answered ·

1 Answer