Multiplus II - Transistor de puissance explosé

Bonjour, j'ai une installation avec un Multiplus II 48/10000/140 avec 5 batteries Pylontech US3000C, et un champ PV d'un peu moins de 3kWc. Toute la "maison" est alimentée via le Multi.

Installé fin décembre 2022, tout fonctionnait à merveille, même au delà de mes espérances c'était vraiment top. Je dis c'était car cette nuite à 5h coupure de courant, plus rien. Le multi était off avec uniquement le voyant "low battery" et les Pylontech en "fault". J'ai d'abord cru à une coupure EDF avec les batteries vides, mais l'arrivée EDF était bien ok. En enlevant le capot inférieur qui protège les connexions, j'ai vu un bout de composant éclaté indiqué dessus "072N10N" c'est un transistor de puissance donc ça craint. En regardant par en dessous dans le bloc de puissance à droite, je vois bien le transistor explosé.

Pour préciser le contexte, au moment de la coupure, le Multi était en charge programmée (limite à 80A de charge) car en heures creuses le week-end donc pas besoin de solliciter les batteries, et les batteries avaient été chargées de minuit à 1h00 environ pour atteindre le seuil de 65% que j'ai fixé. Donc seuil atteind il n'utilisait pas les batteries et il devait passer seulement 800W depuis EDF vers la maison. Donc pas possible que ça soit dû à un pic de charge.
J'ai éteint tout, débranché les Pylontech du Multi, connecté le Cerbo sur un transfo 12v pour retrouver de la visibilité. Puis rallumé les Pylontech qui sont de nouveau ok et vues par le Cerbo avec un SOC à 64%, heureusement qu'elles n'ont rien, enfin j'espère.
Sur le Multi, erreurs: Grid lost, low battery et high discharge curent et quand j'ai essayé de le rallumer j'ai vite coupé car une odeur pas top. J'ai essayé d'allumer en mode "charger only" idem, juste le voyant "main on" allumé.
Je pense que je suis bon pour faire jouer la garantie, mais vraiment galère.

Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? Je pensais les produits Victron hyper fiables, donc je ne dois vraiment pas avoir de bol.

Merci par avance pour vos conseils et retours d'expérience.

nicles asked
nicles answered ·

2 Answers

second multiplus et delestage

Bonjour


J’envisage l’achat d’un second multiples 48v / 1600 car ma puissance est trop limitée dans mon habitat


Mon matériel est actuellement le suivant

3 kwc de panneaux

1 multiplus1 48-1600

2 pilontek 3600

1 Mppt victron

Cerbo GX


L’ajout d’un second multiplus nécessitera t’il des modifier au niveau de la config du cerbo GX ?


J’aimerais pouvoir délester ma surproduction vers un cumulus électrique, du genre quand mes batteries dépassent 80% de charge

Cela est il possible via le Cerbo, et comment ?


Merci

christian54 asked
larsea-dk answered ·

2 Answers

New Smart Shunt Setup - Bluetooth Not working

Set up smart shunt for the first time today. All good, for a moment, blue light lit up and then I had to remove the red positive for a moment (that goes into the auxiliary slot), and then when I connected it back again, the blue light won’t come back on. Have checked all the cabling and the fuse multiple times and still nothing. Did I kill it?


Thank you.

bodhi asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

Tension pylontech us2000

Bonjour,

Je souhaite avoir des informations concernant les tensions pylontech.

J'ai 4 batteries pylontech us2000.

J'ai une tension inférieure à 49,,2v à 75%. Les batteries n'ont pas encore tout à fait 1an.

J'ai remarqué cette baisse depuis 2-3mois.

Est-ce normal ? Car la tension float est de 51,2v.

Ou il y a un soucis avec les batteries ?

Merci de votre réponse.

vins asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

plusieurs erreurs N°28 sur un MPPT 250/85

Bonjour à tous,

je viens de mettre en service mon installation qui est composée de 2 Multiplus 2 48/5000 raccordés en parallèles, 3 batteries Pylontech US3000C et 2 MPPT 250/85 raccordés à deux champs de PV de 4000Wc chacun.

Tout fonctionne parfaitement excepté des messages erreurs "28" répétitifs sur un de mes MPPT.

quand je prend la littérature des MPPT il est indiqué que cette erreur ne se réinitialise pas automatique hors c'est le cas pour mon MPPT...

voici l'extrait du manuel VICTRON pour cette erreur:

Err 28 - Problème de puissance d'alimentation

Cette erreur ne se réinitialisera pas automatiquement.

Débranchez tous les fils, puis reconnectez tous les fils. Si l’erreur persiste, le contrôleur de charge est probablement défectueux.

Avez vous une idée de la cause de ce disfonctionnement qui ne se produit que sur un de mes deux MPPT? (les champs ont exactement la même orientation et voient le même taux d'ensoleillement).

Dois je déclencher une prise en garantie?

merci d'avance pour votre aide.

Thierry

le-grand asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

interrupteur solaire ve solairswitch et multiplus 2

bonjour a tous , j'ai récuperrer un interrupteur solaire VE SOLARSWITCH peut ton le connecter avec un multiplus 2 et cerbo et un mppt quels est la puissance de sortie car j'ai 6000w pv et un 250/100 MPPT merci de votre reponse ! ou alors il est un peux obsolète avec mon matos ou prendre celui ci dessous ?

Commutateur de transfert 5kVA-220V VE Transfer Switch-Victron Energy

merci

cali-clim asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

2 Answers

Quattro plus reconnu par GX

Bonjour, depuis le changement des batteries smart Lithium, et BMS V2, control GX ne voit plus le Quattro. Le portail VRM signale "Inverter #257" Merci pour votre retour d'expérience

jmi asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

hysteresis SOC

hello to the community.

does anyone know if it is 2.9% above the SOC Min (conversion recovery) and configurable

doesn't seem to be related to the ESS wizard voltage setting

[image]

[image]

[image]


jolilo asked
jolilo answered ·

4 Answers

mqtt explorer

Bonjour,

En me conectant au cerbo gx avec mqtt explorer il n'affiche que son ID

SSH sur Lan et SSH à distance activé

merci pour votre aide

balkana asked
balkana commented ·

3 Answers

"Self-consumption above limit"

Bonjour à tous,

Dans le menu ESS, il y a un paramètre dans Schedule que je ne comprends pas bien. Est-ce quelqu'un peut me l'expliquer svp ?
"Self-consumption above limit" - "PV" ou "PV & battery"

Merci !

dvb asked
dvb answered ·

2 Answers

Procédure d'Arrêt ESS

Bonjour,

Existe-t-il une procédure idéale, édictée par VICTRON, d'arrêt d'un système ESS.

Partons sur un ESS complet avec onduleur en AC-OUT, onduleur en AC-IN, plusieurs SmartSolar, pile de batterie...

Question identique pour le redémarrage.

Après recherche, je n'ai rien trouvé sur le sujet, l'idée étant de fournir à toutes et tous la meilleure méthode possible préconisée par VICTRON.

A vous lire

Cdt

maa asked

0 Answers

DVCC compensation du courant des charges CC

bonjour, j'ai une config suivante en site isolé :

MPPT 150/35 pour 1600Wc de PV

Multiplus 1600/48

BMV-712 en contrôleur de batterie

Orion 48/12

des charges en 12v DC et 230v AC

batterie 48v, courant de charge max 19A, donc il peut rester potentiellement 16A a distribuer si la prod solaire le permet.

tout est connecté au Cerbo GX et bien visible

J'ai donc activé le DVCC pour avoir la compensation de la charge AC rapportée par le Multi, mais pour les charges en DC, il faut basculer le BMV-712 en contrôleur de charge CC.

Quid du contrôleur de batterie ? Est ce que j'aurai toujours les infos qui sont rapportée quand il était en contrôleur de batterie ?

merci

xavier188 asked
xavier188 answered ·

6 Answers

mqtt cerbo gx

Bonjour,

Merci pour ce retour d'informations

Cela fonctionne

Mais, après un certain temps, tout s'efface et il n'y a plus d'informations.

il faut tout retaper, existe-t'il un moyen pour que le système soit connecté en permanence ?

cdl

balkana asked

0 Answers

Pourquoi le relais AC IN de mon multiplus se ferme et s'ouvre de manière incontrôlée
  1. Bonjour, nous avions installé 3 Multiplus ll en système triphasé mais on avait tout le temps l’erreur numéro 10. Et pour comprendre réellement le problème, nous avons déconnecté la batterie et avons seulement conservé le AC in. C’est à moment qu’on s’est aperçu que l’onduleur en question ouvrait et fermé son relais AC in comme s’il était temporisé.

bamba-dieng asked
Michelle Konzack answered ·

1 Answer

Top Contributors - Community Supporters

Alexandra avatar image Alexandra 276 Answers & Comments
netrange avatar image netrange 179 Answers & Comments
kevgermany avatar image kevgermany 147 Answers & Comments
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE 137 Answers & Comments
ojack avatar image ojack 103 Answers & Comments
JohnC avatar image JohnC 74 Answers & Comments
matt1309 avatar image matt1309 72 Answers & Comments