question

93le avatar image
93le asked

ESS Batterie wird nur geladen

1671033822500.png

Minimum SoC und Cut-Off Spannungen sind nicht erreicht.

1671034132379.png

Am Cerbo hing einmal ein EM24, der allerdings nicht mehr angeschlossen ist. Der EM24 taucht aber immer noch als Energiemessgerät auf und lässt sich nicht löschen. Die Netzmessung kann man nicht deaktivieren. Ist das so richtig?

1671034397630.png

1671034431209.png


Multiplus-IIcerbo gxESS
1671033822500.png (121.9 KiB)
1671034132379.png (88.8 KiB)
1671034397630.png (79.7 KiB)
1671034431209.png (71.8 KiB)
2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Was für Akkus? VE.config Einstellungen? DVCC?

Wenn es ein Akku mit Can-Bus ist, da mal in die Parameter schauen, was da als Entladestromlimit angegeben ist.

0 Likes 0 ·
93le avatar image 93le Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Entladen funktioniert, wenn ich den MP auf Inverter umstelle. Daran kann es nicht liegen.
0 Likes 0 ·
2 Answers
lucca371 avatar image
lucca371 answered ·

Hast Du mal alles auf Werkseinstellung zurück gesetzt? Dann sollte auch der EM24 weg sein.

Deine Vebraucher hast Du aber schon an AC Out1 angeschlossen?

Hast Du den mit gelieferten Stromsensor an L1 angeschlossen und in die Buchse gesteckt?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

93le avatar image
93le answered ·

Cerbo auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, Energiemesser ist verschwunden. Alle Verbraucher an AC-Out1, allerdings kein externer Stromsensor. So wie ich das aus der ESS Doku verstehe, wird der auch nicht gebraucht, wenn alles an AC-OUT hängt.

7 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Mal kurz zwischendurch gefragt . Was soll dein Anlage denn machen \ können?
0 Likes 0 ·
93le avatar image 93le netrange commented ·
Ich probiere verschiedene Sachen aus. Zuvor problemlos als Insellösung betrieben, nun zusätzlich AC-IN verbunden ohne Netzeinspeisung.
0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange 93le commented ·

Also Notströmer an Ac In ?

0 Likes 0 ·
93le avatar image 93le netrange commented ·
Ja
0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange 93le commented ·

Wird der Generator denn erkannt oder wirft der Multi ihn ab und an raus?

0 Likes 0 ·
93le avatar image 93le netrange commented ·
Kein Generator, nur Grid wie oben zu sehen.
0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange 93le commented ·
Moment?!... kein Netz ... jetzt Grid ... dann Notstrom an AC in ... jetzt wieder nicht ... Was ist es denn nun bei


Grid kann ja auch vom Generator sein , wenn es so bezeichnet ist.

Und du hast ESS aktiviert, also hast du ja Netz dran.


0 Likes 0 ·