question

donroberto avatar image
donroberto asked

3 x Multiples II 5000 & 8x US2000 - 15Kw Verbrauch

Hallo

Ich habe 3 x Multiples II 5000 & 8x US2000 (Hardware EM24, RS450/200)

Wenn ich das E-Auto mit 11Kw Lade und eventuell noch 2-4Kw vom Hausverbrauch dazu kommen. Also ca 11-16Kw gebraucht werden. Können die Batterie das nicht liefern. Aber die Multiples


Muss die Maximale Entgeltleistung aus den Batterie beschränkt werden & muss das eingestellt werden? Die Batterie können ca 9Kw dauerleistung liefern bis zu SOC 10%. Und wird der überschüssige Strom aus dem Grid automatisch gezogen ?

Ohne 11Kw Ladestation war der gedanke bis jetzt nicht nötig.


Vielen danke fur die antwortet

Roberto

Multiplus-IIPylontech3 phase
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Jens Rephöhler avatar image
Jens Rephöhler answered ·

Moin ! Die Pylontechs setzen normalerweise per DVCC selber entsprechende Werte (DCL -> Discharge Current Limit). Sie liefern nur das, was wie liefern können. Der Rest kommt dann aus dem Netz.

Die MP2 können btw nur 4000 Watt Dauerlast je Gerät -> also 12 kW alle zusammen. Alles darüber kann sein, muss aber nicht. (Je nach Temperatur, Cos Phi usw).

Jens

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.