question

stromhamster avatar image
stromhamster asked

VE Bus hidden SOC verhindert Laden-gelöst

Der SOC des Batteriemonitor vom MPII 48/5000/70-50 springt unvermittelt vom aktuellen SOC des BMS (z.B.75%) auf 95%. Bevor dieser Sprung stattfindet wird ĂĽber geplantes Laden oder auch Laden durch anheben des MIN-SOC mit voller Leistung vom MP2 geladen. Springt der SOC dann auf 95% reduziert der MP2 den Ladestrom komplett und auch der MPPT wird abgeregelt. Der BMS-Batteriemonitor hat dann aber keine 95%. VE-Bus ohne Fehlermeldung. Cerbo und MP2 Neustart bringen keine Ă„nderung. Es wird sogar Batterievoralarm wegen hoher Spannung generiert obwohl die Spannung des Batterie-BMS unterhalb der Alarmschwelle liegt.

Habe ich einen defekten Spannungssensor im MP2 und woher kommt eigentlich der "VE Bus hidden SOC"

Multiplus-IISOC
soc-fehler1.jpg (35.9 KiB)
2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Bitte ein paar mehr Infos zum System (Komponenten und Einstellungen).

Was ist im GX Gerät als Batteriemonitor eingestellt?


0 Likes 0 ·
stromhamster avatar image stromhamster Matthias Lange - DE ♦ commented ·

bms.jpg

bms2.jpg

bms3.jpg

status1012.jpg

(System und Liontron sind deckungsgleich)

status1012-2.jpg

0 Likes 0 ·
bms.jpg (47.7 KiB)
bms2.jpg (38.9 KiB)
bms3.jpg (38.3 KiB)
status1012.jpg (32.6 KiB)
status1012-2.jpg (27.6 KiB)
5 Answers
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Hast Du einen gemeinsamen Stromsensor ?? Der ist ja eingeschaltet?

Sieht der MP II den Akku via BMS ? Zeigt die Werte an?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

stromhamster avatar image
stromhamster answered ·

VE BUS und CAN BUS ohne Fehler verbunden. Gemeinsamer Stromsensor hat keinen Einfluss aus das verhalten. SOC Sprung reproduzierbar.

Start Laden durch anheben MIN.SOC 16:25

laden-aktiviert-16-44.jpg


SOC Sprung 16:44

laden-aktiviert-16-44.jpg

soc-sprung.jpg



2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image
netrange answered ·

Sind in der VE-Configure die Akkuwerte korrekt im "Batteriemonitor" und im ESS korrekt eingegeben ?


Benötigt man den aktivierten "Batteriemonitor" eigentlich in dieser Konfiguration ? Hast du ihn mal deaktiviert ?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

stromhamster avatar image stromhamster commented ·

VE Config seit Monaten nicht verändert, Werte lt- Herstellerangaben, solange über Solar geladen wurde ist das System so immer bis 100% geladen worden. Die Abweichungen zwischen den Battriemonitoren waren max 1% und bei Vollladung am Ende immer gleich. MP2 Monitor Deaktivierung ändert nichts.

Die Frage ist doch wer gibt dem System die 95% an bzw welches Bauteil oder StĂĽck Software steht hinter

VE Bus hidden SOC

0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

normalerweise sollte der vebus-soc mit dem bms-soc synchronisiert werden. wenn das nicht automatisch funktioniert, kann man mit node-red etwas nachhelfen.

zum anderen solltest du einmal versuchen, das bms als spannungs- und stromsensor einzustellen, wenn der gesamte strom ueber das bms geht. falls nicht, dann eben nur als spannungssensor.

wenn ich das richtig in erinnerung habe, wird der vebus-soc automatisch aktiviert, sobald das system als ess konfiguriert wird und eventuell auch in anderen situationen.

du kannst ueber node-red auch die ladesteuerung uebernehmen und damit sicherstellen, dass immer der richtige soc benutzt wird.

bist du sicher, dass es in diesen faellen nicht zu einem problem mit dem bms kommt, so dass der soc nicht zur verfuegung steht? dann wird naemlich automatisch auf eine andere quelle fuer den soc umgeschaltet und das kann dann auch der multi sein.

tschuess

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

stromhamster avatar image stromhamster commented ·
Danke fĂĽr die Hinweise, mit node-red habe ich noch nicht gearbeitet werde mich mal in die Materie einlesen.
0 Likes 0 ·
stromhamster avatar image
stromhamster answered ·

Der Fehler ist durch einen unterschiedlichen SOC-Wert des Liontron-BMS in einer von 4 Batteriepacks entstanden. Der SOC-Sprung kam von 75% Bank 3 zu 95% Bank 1,2,und 4 . Obwohl alle Bänke mit identischen Leitungen am Lynx angeschlossen sind hat sich Bank 3 nicht bis 100% geladen. Das Liontron BMS hat dann wohl immer die 75% an den Cerbo gemeldet bis die 95% im Batteriemonitor des MP2 erreicht waren. Der MP2 hat dann den Ladevorgang gemäß Vorgabe beendet.mp2-monitor.jpg

Ich habe Bank 3 einzeln auf 100% nachgeladen, den Verbund wieder hergestellt und nach MP2 und Cerbo Update den MP2 Batteriemonitor abgeschaltet.

1212-aktuell.jpg



mp2-monitor.jpg (20.3 KiB)
1212-aktuell.jpg (33.2 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic

MultiPlus-II Product page 

MultiPlus-II Manual

MultiPlus-II 230V Datasheet 

VE.Bus Error codes