SOC im VRM passt nicht zum BMS

Bin noch recht neu in der Materie und kann mir einfach nicht erklären woran es liegt, ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Im VRM bekomme ich immer einen Ladezustand von über 100% angezeigt, warum? Das BMS zeigt mir 100% und im VenusOS habe ich eigentlich alles zum Monitoring auf SerialBattery (BMS) eingestellt. Was habe ich falsch eingestellt??bildschirmfoto-2023-07-28-um-170751.png


bildschirmfoto-2023-07-28-um-171035.png


bildschirmfoto-2023-07-28-um-171108.png


bildschirmfoto-2023-07-28-um-171138.png


bildschirmfoto-2023-07-28-um-171321.png



img-7162.png

SOC
2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Hast Du dvcc eingeschaltet?? Und die Ladespannung scheint mir sehr hoch zu sein...
0 Likes 0 ·
christianb avatar image christianb holger Bleckwehl commented ·
Ja DVCC ist eingeschaltet, sonst würde ich die gezeigten Menü Punkte doch gar nicht sehen. Die Spannung müsste okay sein, bei 16 Zellen a 3,45V sind es max. 55,2V, sollte so passen.
0 Likes 0 ·
2 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Die Werte kommen wohl vom BMS, welches ja auch schon mehr Ah verzeichnet hat, als eigentlich reingeht. Schau mal im BMS ob du einen 100% Abgleich machen kannst. Sonst mach die Zellen schön voll mit balancen und starte es dann mal neu.


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

christianb avatar image
christianb answered ·

Okay, da hast wohl recht, das BMS zeigt mehr als 280 Ah, wie auch immer das geht!?

Wollte das ganze jetzt mal 2, 3 Tage durchlaufen lassen und schauen ob sich das BMS anpasst.

Einen 100% Abgleich kann ich scheinbar nicht machen, wüsste nicht wie und wo. Auch weiß ich nicht wie ich das BMS neu starten kann!?

Hast du da vielleicht noch einen Tip für mich?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.