Multiplus lädt zwischenzeitlich Akku aus dem Netz ?

Hallo, ich habe das Problem, daß nach einer Systemerweiterung (3. Akku) und Neueinstellung einiger Parameter der Multiplus zwischenzeitlich Strom aus dem Netz zieht und den Akku auflädt, auch, wenn der SOC (10 %) bei Weitem noch gar nicht unterschritten ist.

Ich finde bislang keine Einstellung, die ich ändern könnte, um dies zu verhindern. Bislang stelle ich ihn abends immer auf "nur Ladegerät", statt auf "Ein".

Was könnte die Ursache sein ?


System: Multiplus II 3000 48 V auf L1.

Cerbo, 3 x Pylontech 2000, 3 MPPT für verschiedene Himmelsrichtungen (innerstädtisch), nur Balkon und Gartenhausflächen.

1684673040822.png

1684673156182.png

1684673225483.png

1684673271370.png

1684673325658.png


Multiplus-IIPylontech
1684673040822.png (149.9 KiB)
1684673156182.png (45.2 KiB)
1684673225483.png (48.5 KiB)
1684673271370.png (33.7 KiB)
1684673325658.png (26.8 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

5 Answers
ojack avatar image
ojack answered ·

Erstmal für die Übersichtlichkeit:

Wenn du keine DC-Verbraucher hast, schalte DC-System vorhanden auf AUS

Wenn du keine Verbraucher am ACout angeschlossen hast, schalte Wechselrichter AC-Ausgang in Betrieb auf AUS

Du hast eingestellt "externer Zähler". Welchen hast du und wo in deinem Zählerschrank ist der genau angeschlossen?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image
ojack answered ·

Irgendwas stimmt mit deiner Netzmessung nicht. L1, L2 und L3 sind unplausible Spannungswerte. Die müssten alle bei ca. 230V liegen. Vermutlich ein ordentlicher Verdrahtungsfehler. z.B. kein N angeschlossen am Zähler

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

daniel20222 avatar image
daniel20222 answered ·

270V auf L3 ????? Da ist mächtig was falsch. Normal müsste da alles schon kaputt sein was auf L3 angeschlossen ist.

Dein MultiPlus lädt nicht aus dem Netz nach ( Siehe Daten links unten im Bild) er wird von deiner PV Anlage geladen und das ist normal da der Akku nicht voll ist.

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image ojack commented ·
207V auf L1 ist nicht so viel besser. Da hätte der Multi längst angeschaltet.

Ich würde mal fast wetten, dass es keinen EM24 oder ähnliches gibt oder dieser grob falsch angeschlossen ist.

0 Likes 0 ·
daniel20222 avatar image daniel20222 ojack commented ·
Besser ist es nicht. Jedoch ist sich zu wenig noch nichts kaputt gegangen und wie du geschrieben hast wäre da nur der Multi aus gegangen
0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack daniel20222 commented ·
Richtig, bei 270V hätte er aber auch abschalten müssen. Soweit ich weiß ist die Bedingung 1,15 * Un also 1,15 * 230V = 264,5V

Von daher bleiben wir mal bei der Vermutung des Messfehlers.

0 Likes 0 ·
daniel20222 avatar image daniel20222 ojack commented ·
Dann frage ich mich da es eine Erweiterung war ob es vorher besser war. Denn bei einer Erweiterung sollte man ja nichts am Zähler machen müssen.
0 Likes 0 ·
Ulrich Graefe avatar image
Ulrich Graefe answered ·

Professioneller Anschluß; N ist am ET 340 nicht angeschlossen worden.

Werde dies korrigierten. Lädt leider immer noch nachts - oder wenn Akku zu leer aus dem Netz, schalte daher nachts weiterhin auf "Nur Wechselrichter". Wenn das Problem nach Korrektur von "N" noch besteht, schreibe ich wieder.


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Ulrich Graefe avatar image
Ulrich Graefe answered ·

N angeschlossen, alle Spannungswerte nun normal.

Lädt weiterhin aus dem Netz den Akku, anscheinend wenn auf 48 V abgefallen.

Das war doch eine der Einstellungen für die Pylontechs im Multiplus VE Einstellungsmenü ?

1685483684861.png


1685483684861.png (148.4 KiB)
2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·
Die "Sustain Spannung" wird auf 48V eingestellt sein, wenn der Akku bei dieser Voltzahl mit 5A geladen wird. Du musst den Wert absenken (z.B. auf 47,5V), wenn du das Laden bei 48V verhinern willst.
0 Likes 0 ·
Ulrich Graefe avatar image Ulrich Graefe maha commented ·

7b94ba85-18ce-46da-9636-d7cbd466f1b9.jpegSuper, es hat funktioniert. Nun lädt der Akku nicht mehr aus dem Netz. Jetzt wundere ich mich aber sehr, dass so viel Strom ins Netz geht, obwohl ich die Einspeisebegrenzung auf 100 W gesetzt habe und der Akku gar nicht voll ist. Hat hier zu jemand einen Tipp, wie ich das ändern kann? Ich hab das Strom Ziel nicht auf null, sondern auf 20 W aus dem Netz gestellt. Ist das zu wenig?

0 Likes 0 ·