Grid wird nicht angezeigt


Da wo bei anderen eigentlich Grid steht, steht bei mir gar nichts. Was habe ich nicht richtig konfiguriert?

1679382917095.png


EM24 ist angeschlossen und hat die Rolle Netzzähler und ist Mehrphasig eingestellt.

AC Eingang 1 und 2 sind auf Netz gestellt.

ESS Einstellungen:
1679383048243.png


grid
1679382917095.png (38.6 KiB)
1679383048243.png (35.5 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

skillerpro avatar image skillerpro commented ·

Der Schalter beim EM24 ist auf 1 gestellt, also nicht auf dem Schloss.

0 Likes 0 ·
3 Answers
sender avatar image
sender answered ·

Du nutzt laut deinen Einstellungen nicht den EM24 sondern den MP2 als Netzzähler.
(ESS -> Netzmessung)

Gefühlt, also anhand des ersten Screenshots, würde ich sagen, der ESS Switch-Mode steht auf "2" (Inverter only).mp2.jpgmp2-switch.jpg


mp2.jpg (22.9 KiB)
mp2-switch.jpg (17.7 KiB)
3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

skillerpro avatar image skillerpro commented ·

Was genau meinst du damit?

"Gefühlt, also anhand des ersten Screenshots, würde ich sagen, der ESS Switch-Mode steht auf "2" (Inverter only)."
Meinst du den Knopf am Multiplus? Der steht bei allen auf 1

0 Likes 0 ·
sender avatar image sender skillerpro commented ·
Nein, ich meine den "Umschalter" im Menü des MP2 (s. Screenshots).
0 Likes 0 ·
skillerpro avatar image skillerpro sender commented ·

Also die Einstellungen sind genau so wie bei Dir.

1679389972133.png

1679389987170.png


Das waren die aber auch bereits vorher. Als Netzzähler habe ich auch den EM24 eingestellt, passiert aber immer noch nichts.

0 Likes 0 ·
1679389972133.png (24.7 KiB)
1679389987170.png (13.7 KiB)
c-vander avatar image
c-vander answered ·

Hallo

Wenn Du einen EM24 verbaut hast, sollte im Menu ESS unter Netzmessung "externer Zähler" gewählt werden.
Der EM24 muss entsprechend des Anschlusses RS485 oder LAN im Cerbo entsprechend konfiguriert sein.

Gruss
c-vander

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·

Stimmt!

Also so einstellen:

1679393502049.png

@skillerpro AC Eingang 1 und 2 sind auf Netz gestellt.

Hast du einen Quattro, weil ansonsten ist die Einstellung unsinnig, denn du hast dann ja gar keinen AC2 Eingang.

0 Likes 0 ·
1679393502049.png (95.3 KiB)
skillerpro avatar image skillerpro maha commented ·

Also so ist es auch bei mir eingestellt.


1679397170845.png

0 Likes 0 ·
1679397170845.png (36.6 KiB)
maha avatar image maha skillerpro commented ·

Hast du diese Einstellung für den EM24 gemacht?

1679397729815.png


0 Likes 0 ·
1679397729815.png (45.7 KiB)
skillerpro avatar image skillerpro maha commented ·
Ja ist auf netzzähler
0 Likes 0 ·
skillerpro avatar image
skillerpro answered ·

Ich verstehe nicht wo hier mein Problem ist. Irgendwie läuft hier alles verkehrt.
Wenn ich meine Batterie an mache, dann wird diese auch mit voller pulle aus dem netz geladen.

Gibt es eine Möglichkeit alle Einstellungen irgendwie zu exportieren, damit man diese der Community zeigen kann, immer wieder screenshots zu schicken ist irgendwie nicht so geil.


5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·

Wenn du mir einen Zugriff mit voller Kontrolle über das VRM-Portal gewährst, schaue ich gerne mal drüber. Einladung an: gs-pusher@t-online.de

0 Likes 0 ·
skillerpro avatar image skillerpro maha commented ·
Habe dir mal eine Mail geschickt.


0 Likes 0 ·
Show more comments

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic