question

dario-dm avatar image
dario-dm asked

Problema limite de corriente de entrada Quattro 48/15000

En una instalación con un inversor Quattro 48/15000 debemos limitar la corriente de entrada alterna (AC IN 1) a menos de 13A (debido al pequeño tamaño del grupo de entrada), pero en el Cerbo GX, si le cambiamos dicho valor de "limite de corriente de entrada" a un valor inferior a 14,5A (aunque modifica el archivo del inversor) nos vuelve a poner 14,5 A. ¿A que puede deberse?

En el archivo que nos descargamos y abrimos a través del VE. Configure detectamos que si nos ha cambiado el valor automáticamente pero en el Cerbo sigue fijado el 14,5. Ademas en el VE. Configure esta marcado en ambas entradas "overruled by remote" para que sea el Cerbo quien controle este tema.

Físicamente con un polímetro detectamos que la instalación demanda del grupo mas de 13A y acaba por pararse, independientemente de los 11A que tengamos fijados en el archivo del inversor (es decir, obedece a los 14,5 del Cerbo).

El cerbo se encuentra actualizado a la ultima versión y preparado para la comunicación con los dispositivos y el portal, al igual que el inversor y reguladores.


Muchas gracias de antemano

MultiPlus Quattro Inverter Chargercerbo gxcurrent limit
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·

Hola @Dario DM ,

Cuando la función power assit esta activa , limita a una corriente minima de entrada , esta varia según que Multi o Quatto sea , ver archivo adjunto. Le recomiendo desactivar el power assist así respetará los 13 amp.

Captura de pantalla 2022-08-26 112230.jpg


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.