question

woisetjo avatar image
woisetjo asked

SmartSolarMPPT 150/100 Fehler 33 Hohe Eingangsspannung

Hallo Wer kann mir weiterhelfen

Habe 18 Stueck Module 3 Reihen / 6 Parallel ECO DELTA-400M-66SA an meinem mit Victron berechnetem Calculator SMARSOLAR 150/100 12V angeschlossen Dabei kommt bei hoher Sonneneinstrahlung die Fehlermeldung 33 Hohe Eingangsstrahlung bis wieviel Prozent kann man diesen Wert ueberziehen ohne das mein SmartSolar Schaden nimmt, wobei das Wetter jetzt sicher noch nicht so optimal ist , und ich mit noch intensiverer Einstrahlung rechnen kann

victron products
153v.jpg (683.6 KiB)
152v.jpg (722.9 KiB)
calculator.jpg (142.2 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Am besten gar nicht!

Da gibt es zwar ein wenig Spielraum, aber man sollte es unter allen Umständen vermeiden die Eingangsspannung zu übersteigen.

Also am besten die Panele umklemmen das nur 2 in Reihe sind.

Ein Schaden durch eine zu hohe PV Spannung ist nicht durch die Garantie abgedeckt!

Die Berechnung ist falsch, der Temperaturkoeffizient für die Spannung muss ein negativer Wert sein, daher ist es da auch rot.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

woisetjo avatar image woisetjo commented ·

Danke das mit dem Temperaturkoeffizient hab ich nicht gewusst

0 Likes 0 ·
flocke avatar image flocke commented ·

Ich habe mit dem 100/50 das selbe Problem. Ab und zu (bisher vier mal in zwei Monaten) komme ich über 100V. 101,48V war bisher Maximum. Kann ich das so beibehalten?

0 Likes 0 ·
wkirby avatar image
wkirby answered ·

This one controller is too small for your array. You will only make 1.4kW maximum.
You can arrange them 2 in a row x9 parallel to keep the controller happy, but it will make 100A x 14V = 1.4kW.
You need more MPPT controllers.
This is a large PV array, too much for a 12V system. Better to change to 48V system and use 1x MPPT RS 450/200 to accommodate your large PV array.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

woisetjo avatar image
woisetjo answered ·

Hello, who can help me I have 18 modules 3 rows / 6 parallel ECO DELTA-400M-66SA connected to my Calculator SMARSOLAR 150/100 12V calculated with Victron. When there is high solar radiation, the error message 33 High input radiation up to what percentage can this value be exceeded without damaging my SmartSolar takes, although the weather is certainly not so optimal now, and I can count on even more intense radiation