question

Erwin Heigl avatar image

Anti-Islanding-Protection Austria (3-phase ESS-System with Fronius AC-coupled PV)

Hello!

I am an electrician and planning a ESS-system for my new house in Austria.

3x Multiplus-II 5000 (3-phase) with 48V Lithium-Battery (maybe some Pylontech US3000), with about 6kWp Fronius Symo PV-Inverter connected on AC-Out for higher self-consumption and UPS in case of grid failure.

Is there an extra anti-islanding-relay necesarry, or is the anti-islanding-protection from the Multiplus II enough? I only find the TOR D4 Certificate for Multiplus-II 3000!


Thanks for the Answers!

Erwin

Multiplus-IIESSFroniusinstallation
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
markus avatar image
markus answered ·

Servus @Erwin Heigl,

this depends on your electric supply company.

I would ask them, because lastly it's their decision. ;o)

Regards,

Markus

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Erwin Heigl avatar image
Erwin Heigl answered ·

Thanks for your answer, Markus.

I think the electric supply company will say that a seperate relay is necesarry if there is no TOR D4 Certificate because then it is 100% official. They have not to pay the device...

But maybe in the future there will come a certificate also for the 5kW Multiplus II? Everybody from Victron who knows about this?

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

MP2/5000 will be accepted by most Austrian VNB's. It is TOR D4 compliant in a 3 phase config.

ask your distributor for more information.

klapau avatar image
klapau answered ·

Hallo @Erwin Heigl,

auch ich überlege bei uns im Burgenland den Einsatz von 3 Stk. Multiplus II 5000.
Musstest du ein zusätzliches Anti-Islanding-Relay verbauen, oder wird das Multiplus II 5000 in Ö akzeptiert?

LG
Klaus

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Hallo Klaus,

der Multiplus2 wird in Österreich in der Regel durchaus ohne externen NA-Schutz akzeptiert.

Das sollte genügen:

https://www.victronenergy.de/upload/documents/Certificate-TOR-Erzeuger-Typ-A-v1.1-All-MultiPlus-II-(GX)-3k-&-5k.pdf

LG


Ich hab das System in Niederösterreich (EVN / Netz NÖ) eingebaut und wurde von denen auch ohne zusätzliches Trennrelais akzeptiert.
Servus Erwin,

hat dein Elektriker für Netz NÖ irgendwelche Dokumente gebraucht?

Will auch beim Netz NÖ eine Anlage bauen.


baxter avatar image
baxter answered ·


@Erwin Heigl

Hallo Erwin, ich plane ein ähnliches System ebenfalls im Gebiet von Netz NÖ. Da du den Symo am ACout betreibst, hast du den mit GridCode AT1E oder Mg50 konfiguriert? Wenn Mg50, gab's damit Probleme mit der Abnahme? Wenn AT1E, wie funktioniert der Grid Code bei Netzausfall im Zusammenhang mit dem Multi?


Danke und lg

Bax

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.