Hallo liebe Experten,
ich würde gerne den Wert für den maximalen Ladestrom in DVCC lesen und schreiben. Könnt ihr mir vielleicht sagen, welche Adresse und welches Modbus-Gerät das ist?
Danke und Gruß
Hallo liebe Experten,
ich würde gerne den Wert für den maximalen Ladestrom in DVCC lesen und schreiben. Könnt ihr mir vielleicht sagen, welche Adresse und welches Modbus-Gerät das ist?
Danke und Gruß
Die Geräte-ID findest Du in der Remote-Konsole Einstellungen --- ModbusTCP-Services
Ist sie aber, nämlich Geräte-ID 100.
Das was du rausgesucht hast sollte für den EV-Charcher sein, steht auch so im Namen.
dieses Register sollte es sein:
https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/technical-information
Hier findest Du die Register....
kann man Excel-Datei doenloaden
Ich kenne die Excel-Datei, bin mir aber nicht sicher, ob das da
das richtige ist. Es gibt ja noch andere ähnliche Register.
Außerdem ist mir nicht klar, mit welcher Geräte-ID ich com.victronenergy.evcharger ansprechen kann.
44 People are following this question.