Guten Tag,
wie ist es zu erklären, dass aktuelle Produktion und Verbrauch so weit auseinander liegen. AC Lasten 4299 W!
Aktuell ist der Backofen an, der ungefähr 2 kW/ h zieht.
Viele Grüße aus dem aktuell regnerischen
Lüneburg
Jockel
Guten Tag,
wie ist es zu erklären, dass aktuelle Produktion und Verbrauch so weit auseinander liegen. AC Lasten 4299 W!
Aktuell ist der Backofen an, der ungefähr 2 kW/ h zieht.
Viele Grüße aus dem aktuell regnerischen
Lüneburg
Jockel
Ein 1-phasiges ESS gehört auf L1.
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/installation.html
Bei dir scheint der MultiPlus aber auf L2 zu sein, daher passen die Berechnungen/Anzeigen nicht hin.
... Schade, der MultiPlus ist auf L1 geklemmt.
Gibt es eine andere Erklärung?
Was ist das für ein AC Wechserichter? Kann es sein dass der 1phasig am L1 des Netzzählers und der Multi am L2 des Nätzzählers hängt? Wenn ja dann andersrum anklemmen. Multi an „ Mit L1 gekennzeichnete“ Klemme des Netzzählers.Die Phase ist egal es muss die entsprechende Klemme am Netzähler sein.
Prüfe doch mal die Installation und zeichne eine Skizze, ich bin mir sicher Du bemerkst den Fehler dann.
Asche auf mein Haupt. Beim Hausbau vor 25 Jahren hat der Elektriker L1 und L2 hinter dem FI vertauscht. Ist mir leider nicht aufgefallen, als ich den Multiplus anklemmte.
Aber ohne Eure Antworten wäre ich da nie drauf gekommen...Screenshot_20230723-125909.png