question

Manfred Schön avatar image
Manfred Schön asked

3-Phasen-MultiplusII-System - einen defekten Inverter tauschen

Wie gehe ich dabei vor ?
Die ersten Schritte sind klar :

1.) Den defekten Inverter tauschen.
2.) Das System einschalten - es wird einen Fehler anzeigen
3.) Bei den beiden alten Inverter den Softwarestand anpassen

Soll ich nun so vorgehen als ob ich ein neues System erstelle oder bei
einem bestehendes System die Einstellungen ändern möchte ?


Wir bauen die Multiplus in unsere Maschinen ein und müssen den Techniker Vorort eine Anleitung geben um die Anlagen selber reparieren zu können wenn nötig.

Danke Euch

beste Grüße

Mandi

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Da nach dem Tausch des def. Multis eine komplett neue 3 Phasen Konfiguration aufgespielt werden muss, ist das mal eben nicht so schnell erledigt. Der Techniker vor Ort sollte sich dazu auf jeden Fall in den verfügbaren Victron Webinaren und YouTube umschauen.

Hier über das Forum wird das eine zähe Geschichte.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Manfred Schön avatar image
Manfred Schön answered ·

Eine Anleitung um ein neues System aufzubauen habe ich bereits erstellt und unser eigener Techniker kommt damit gut zurecht.

Nach dem Tausch eines Inverter muss also das System komplett neu erstellt werden ?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Ja .

Je nachdem welcher Multi ausgefallen ist muss ja die Phasenzuteilung wieder vergeben werden. Dazu natürlich Firmwarestand, Assistenten und ESS Konfiguration angleichen und wieder aufspielen.

0 Likes 0 ·
Manfred Schön avatar image
Manfred Schön answered ·

Danke


Werde es nächste Woche mal testen und dann die Anleitung erstellen

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Das allerwichtigste ist aber das der Multi erst mit den Batterien (da knallt es gerne kurz und heftig wegen den Kondensatoren) verbunden wird. Ein Vorladen mit Widerstand oder Regelbaren Netzteil geht auch. Dann erst Kommunikation , Ac In und Out verbinden.

0 Likes 0 ·
Manfred Schön avatar image
Manfred Schön answered ·

Hallo


Habe es gerade getestet. Wir haben den zweiten Inverter getauscht.

Leider verweigert bis auf VictronConnect jede Software den Zugriff auf das erste Gerät.

( wir haben die Geräte einzeln mit dem PC verbunden )

Und mit Victron Connect kann ich nur im Blindflug ein Firmwareupgrade der bestehenden Geräte machen. Es wird nirgends angezeigt welche Firmware eingespielt ist.

Gibt es keine einfache Möglichkeit die Geräte auf Werkeinstellung zu setzen ?

Und dann wieder mit drei Singlegeräte zu beginnen ?


Danke

bG
Mandi

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Habt ihr denn ein MK3 Interface benutzt oder nur versucht über den VE Bus Zugriff zu nehmen ?
0 Likes 0 ·
Manfred Schön avatar image Manfred Schön netrange commented ·
den USB auf MK3 Umsetzer
0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange Manfred Schön commented ·

Dann solltest du einfach über VE-Configure - Portauswahl auf den Multi Zugriff nehmen können. Der MK3 muss aber alleine am Multi / RJ45 VE-Bus Port angeschlossen werden !!!

Dann kannst du auch über "Zielgerät" deine FW Version auslesen


0 Likes 0 ·
Manfred Schön avatar image Manfred Schön netrange commented ·
Hallo


Danke. Aber es geht nicht.

Die Software baut die Verbindung zum Inverter auf und meldet aber dann dass die Konfiguration nicht passt ( was ja auch stimmt ) und bricht dann einfach ab :-(


0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange Manfred Schön commented ·
Welche Konfiguration ?

Du startest doch einfach nur das "nackte" Programm ohne eine Anlagenkonfiguration. Die Konfiguration holt sich das Programm doch dann vom Gerät.

Bin also selbst ein bisschen ratlos ... es geht eigentlich ohne Probleme.

Ist die VE-Configure Software aktuell?

0 Likes 0 ·