question

carstenhof avatar image
carstenhof asked

multiplus 2 geht alle 7 tage in neustart

Hallo miteinander

Ein installierter MultiPlus II, als Notstromversorgung verwendet, als Akkus sind 18 Stck US2000C angeschlossen, keine Solaranlage, und er geht alle 7 Tage auf die Sekunde genau komplett aus und startet sofort neu, im Fehlerspeicher gibt es keine Meldung, Ladespannung und Temperatur im grünen Bereich, wo können wir da suchen ?

Tschüß Carsten

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
netrange avatar image
netrange answered ·

Wie "verteilst" du deine 18x Pylontech ?

Schaltet wirklich der Multi ab oder ist sind es Pylontech ... Thema BMS und Kommunikation.

Die immer selbe Zeit ist allerdings doch merkwürdig. Was kommt denn in dieser Zeit immer wieder vor ? Neustart oder Neuvergabe von IP Adressen oder Router fällt ja in dieser Konfiguration aus oder hast du WLAN angebundene Komponenten wo die IP Adressen erneuert werden?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.