question

claude bussi avatar image
claude bussi asked

Courant de charge suivant le nombre de batteries ?

Mon installation comprend 4.8kWc en micro onduleurs et 2.4kWc sur un mppt 150/45 avec un multiplus 2 48/5000/70 et deux Pylontech US3000.

Deux nouvelles batteries vont arriver,quelle valeur de courant de charge vais je devoir rentrer dans le système?

battery charging
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

le bms limite a 37A par batterie soit 148A pour 4 batterie

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

claude bussi avatar image claude bussi commented ·
Valeur à rentrer dans le dvcc ?
0 Likes 0 ·
lex33 avatar image lex33 commented ·

dans la cas de cette batterie c'est le BMS qui limite, mais les cellules n'ont elles pas une capacité absorption propre ? je veux dire par la , si ce n'est pas le BMS qui limite le courrant de charge alors est ce que la batterie n'a pas une limite de charge intrinsèque ?

0 Likes 0 ·
claude bussi avatar image claude bussi lex33 commented ·
Il me semble que c‘est le BMS mais comme il faut rentrer des valeurs dans VE configure d‘ou mon questionnement.
0 Likes 0 ·