Kabelquerschnitt bei 3Phasensystem

Hallo zusammen,

ich habe jetzt von 1 Phasensystem erweitert auf 3 Phasensystem mit MultiPlus2 24/3000

Sie laufen im ESS mit DC Speicher noch gedrosselt was die Leistung angeht.

Beim Kabelquerschnitt bin ich mir nicht ganz sicher ob ich mich verrechnet habe.

Wenn ich von der vollen Leistung ausgehe 3x3000Watt was die MultiPlus2 bringen können würden 375A fließen/gezogen und da müsste ich 185mm2 zwischen Akku und MultiPlus legen oder 2x95mm2. Die Stecke ist etwas um die 2m vom Akku zum Distributor.

Habe ich mich da verrechnet oder liege ich richtig?

victron
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

5 Answers
maha avatar image
maha answered ·

Die max. Dauerleistung beträgt 2.400Watt je Multi...

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

daniel20222 avatar image
daniel20222 answered ·

Das Wechselrichter Modul leistet bei nicht linearer Belastung satte 3000 W, bzw. 2400 W bei linearer Dauerbelastung.

Sogar eine Spitzenleistungen von 5500 W ist laut Victron möglich, das aber nur für einen Bruchteil und somit für die Berechnung nicht mit einbezogen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Michelle Konzack avatar image
Michelle Konzack answered ·

Nimm 6 Schweißkabel H01N2-D mit 35-50mm² (abhängig von der Länge) welche wesentlich höhere Ströme aushalten als die H07Z-K mit gleichem Queerschnitt.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

daniel20222 avatar image
daniel20222 answered ·

Danke für den Tip.

Muss ich mal schauen wie groß der Unterschied zwischen den Kabeln ist

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Uwe avatar image
Uwe answered ·

Wie wird das mit dem N-Leiter gemacht, wenn zusätzlich noch beide AC-Ausgänge verwendet werden. OUT1 und abschalterbarer OUT2 (z.B. für WW-Heizstab). Wieviel Nullleiter werden hier verlegt zum Verteilerschrank? 3xN pro MP2 für OUT1 + 3xN für OUT2 obwohl am MP2 ja N von OUT1 und OUT2 verbunden ist. Dann 3xN für Grid-IN und dann noch alles in 10²? Oder verbindet man die Geräte untereinander mit Twinader2x10² und geht von der letzten N-Klemme eines MP2 dann erst zum Zählerschrank?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Bitte eine neue Frage erstellen, deine Frage hat nix mit dem ursprünglichen Thema zu tun und hier wurde eigentlich auch schon geschlossen.

0 Likes 0 ·