Hallo zusammen,
ich habe jetzt von 1 Phasensystem erweitert auf 3 Phasensystem mit MultiPlus2 24/3000
Sie laufen im ESS mit DC Speicher noch gedrosselt was die Leistung angeht.
Beim Kabelquerschnitt bin ich mir nicht ganz sicher ob ich mich verrechnet habe.
Wenn ich von der vollen Leistung ausgehe 3x3000Watt was die MultiPlus2 bringen können würden 375A fließen/gezogen und da müsste ich 185mm2 zwischen Akku und MultiPlus legen oder 2x95mm2. Die Stecke ist etwas um die 2m vom Akku zum Distributor.
Habe ich mich da verrechnet oder liege ich richtig?