question

Bluestar avatar image
Bluestar asked

Multiplus liefert nur etwa 300W

Hallo Zusammen, vielleicht könnt Ihr mir helfen.

Ich habe einen 48/5000/70-48 über einen Phase am AC IN 1 am Hausnetz angeschlossen.

Über einen ET340 und einem Cerbo GX versuche ich meine beiden Pylontech US3000C zum Spielen zu bringen.

Der Multiplus lädt das Akku mit der Überschussleistung meiner PV Anlage ausreichend auf (>1kW).

1679324514830.png

Kommt es aber zum Entladen, liefert er nur maximal etwa 300W.

Alle Konfigurationen im Multiplus und Cerbo noch jemand zweiten prüfen lassen, alles korrekt.

Software auf dem aktuellen Stand.


Weite indizien kann ich gerne zur Verfügung stellen.

Für Hilfe wäre ich dankbar.


Gruß Matthias


Multiplus-II
1679324514830.png (65.7 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

16 Answers
sender avatar image
sender answered ·

Hallo,

wenn die Leistung des Wechselrichters nicht auf 300W begrezt ist, wovon ich mal ausgehe, wenn das doppelt überprüft wurde, fällt als zweites auf, dass lt. deinem Screenshot auf L1 und L3 eingespeist wird, wie das mit nur einem MP2? Sind hier weitere WR im Spiel?

Ist der MP2 an der Phase angeschlossen die an L1 des ET340 hängt?
(ein MUSS!!! - zumindest wenn Du via ESS alle Phasen ausgleichen möchtest)

Du hast abgesehen von den zum Einsatz kommenden Geräten ja leider nichts über die verwendeten Einstellungen, Modi und Assisenten verraten, da solltest Du auf jeden Falls nachliefern, sonst wird's schwer mit der Fehlersuche.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Bluestar avatar image
Bluestar answered ·

Hi,

an der AC Seite läuft auch noch der Wechselrichter der PV Anlage (3Phasig).

Einstellungen kommen noch, gerne.


Gruß Matthias

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

zoomer avatar image
zoomer answered ·

Habe das gleiche Problem. ESS mit Multiplus 2 3000 auf L1, CAN-Bus Batterie, Dc-überschusseinspeisung aktiviert. WR macht nur 300W wenn Akku voll. AC Wechselrichter auf Phase L1 und L3. Netzstrombegrenzung auf 32A

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image
netrange answered ·
Kann es denn sein, das die AC Seitigen PV Wechselrichter die "Netzseitige" Spannung so hoch fahren, das der Multi mit seinen Einstellungen über den GridCode nicht höher kommen?

Mal die Spannungen beobachtet wenn die WR arbeiten ?


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Bluestar avatar image Bluestar commented ·

Hi,

das verhalten zeigt sich leider auch bei Nacht, wenn der WR aus ist.


Gruß Matthias



0 Likes 0 ·
Bluestar avatar image
Bluestar answered ·

1679383399120.png

1679383437909.png

1679383466840.png


1679383499936.png


1679383537510.png

1679383615760.png

Sollwert Netz habe ich zum Test aufgedreht.

Weitere Einstellungen kann ich gerne liefern.


Gruß Matthias


1679383399120.png (58.4 KiB)
1679383437909.png (77.9 KiB)
1679383466840.png (82.6 KiB)
1679383499936.png (77.6 KiB)
1679383537510.png (70.2 KiB)
1679383615760.png (55.3 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Bluestar avatar image
Bluestar answered ·

TAB: General
System frequency 50Hz
Shore current 50.0 A
Overruled by remote checked
Dynamic current limiter unchecked
External current sensor connected (see manual) unchecked
State of charge when Bulk finished 85.0 %
Battery capacity 148 Ah
Charge efficiency 1.00
TAB: Grid
Country / grid code standard Germany: VDE-AR-N 4105:2018-11, internal NS protection
AC input 1 Above selected gridcode plus LOM B (compliant)
rise-in-voltage protection U> 253.0 V
start network service HF treshold 50.20 Hz
P(f>) droop 5.00 %
Use Aux1 as disable FeedIn signal checked
Maximum AC current for charge or feed in 100.0 %
Reactive power regulation Use a fixed Cos Phi
Filter time for reactive power 3.3 s
Cos phi at point 1 1.00
TAB: Inverter
PowerAssist unchecked
Inverter output voltage 230 V
Inverter DC shut-down voltage 46.00 V
Inverter DC restart voltage 48.00 V
Low DC alarm level 48.00 V
Do not restart after short-circuit (VDE 2510-2 safety) unchecked
enable AES unchecked
TAB: Charger
Enable charger checked
Weak AC input unchecked
Stop after excessive bulk unchecked
Lithium batteries checked
Disable VSense (for diagnostic purposes) unchecked
Configured for VE.Bus BMS unchecked
Charge curve Fixed
Absorption voltage 52.00 V
Float voltage 52.00 V
Charge current 70 A
Repeated absorption time 1.00 Hr
Repeated absorption interval 7.00 Days
Absorption time 8 Hr
TAB: Virtual switch
TAB: Usage

Virtual switch usage Do not use VS
TAB: Assistants
TAB: Assistant Configuration

ESS (Energy Storage System) (size:978)
*) System uses LiFePo4 with other type BMS
(This can be either a BMS connected via CAN bus or a BMS system in which the
batteries are protected from high/low cell voltages by external equipment.)
*) The battery capacity of the system is 148 Ah.
*) Sustain voltage 47.80 V.
*) Cut off voltage for a discharge current of:
0.005 C= 46.00 V
0.25 C= 46.00 V
0.7 C= 46.00 V
2 C= 46.00 V
*) Inverting is allowed again when voltage rises 1.20 V above cut-off(0).
*) Relevant VEConfigure settings:
- Battery capacity 148 Ah.
- PowerAssist unchecked
- Lithium batteries checked
- Dynamic current limiter unchecked
- Storage mode unchecked
Total size of all assistants including the required
(hidden) system assistants is: 1037


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Ist der MP II wirklich an Phase 1 angeschlossen ????? Das wäre eine Grundvoraussetzung!

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image
netrange answered ·

Ganz oben auf dem Bild sieht man , das er auf L1 und L3 zurückspeist ! Wie geht denn das ?

Sind da noch irgendwelche Zähler die dazwischenfunken? Normalerweise kann er doch nur auf L1 einen derart hohen negativen Wert erzeugen!

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·
Du musst nur einen 3-phasigen PV-WR haben, der ausreichend Leistung produziert und vor dem ACin sitzt, dann ist das überhaupt kein Problem.
0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange maha commented ·

Schon klar :)

Aber der Multi selber kann nur auf der Phase (L1) einspeisen. L3 speist aber auch ein !

Das er noch einen 3phasigen WR hat, hatte er ja schon geschrieben

ABER nicht wie dieser eingebunden ist.

Also bitte für uns ein kurzes Anlagenschema mit reinstellen


0 Likes 0 ·
netrange avatar image
netrange answered ·

Bitte kurz eine Zeichnung wie alles "verdrahtet" ist !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Bluestar avatar image
Bluestar answered ·

Ich hoffe man kann es erkennen.

Die Zuleitung geht über den ET340 auf einen Klemmblock.

Von dort gehten die Verbraucher, Multiplus und die PV ab.

Der Multiplus im Wechselrichterbetireb über den AC IN rückwärts zum Klemmblock.

An der AC Out Seite ist keine Last geschaltet/angeschlossen.

1679482703292.png


1679482628331.png

Im Grunde soll es das sein:

1679483158183.png

...mit Multiplus an nur einer Phase


Gruß Matthias


1679482628331.png (59.6 KiB)
1679482703292.png (78.3 KiB)
1679483158183.png (134.2 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image
ojack answered ·

Erster Fehler ist, dass die Leistung des 3-ph Wechselrichters nicht erfasst wird. Somit können die Lasten nicht mehr richtig angezeigt werden. Der WR muss über einen weiteren ET340 gemessen werden.

Falls das Bild entstanden ist als der 3ph WR nichts geliefert hat, ist der ET340 falsch herum angeschlossen.

Der Multi ist recht eindeutig auf L2 angeschlossen, würde ich sagen.

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Bluestar avatar image Bluestar commented ·

Ja zweiter ET340 würde es sauberer machen, aber das ändert die Steuerung des WR nicht.


Aktuell sieht es so aus :

1679493057909.png


PV Liefert etwa 900W.

Auto hängt an der Wallbox mit etwa 10kW.

Bei den Loads kann man erkennen, das die L1 Leistung vom WR rein geht.

Trotz allesdem checke ich heute noch mal, ob ich auf L1 hänge. Die Zuleitung zum WR

hat jede Phase seine Farbe.

Wichtig ist ja, das der den der ET340 für den L1 hält, auch der ist, der am WR hängt.


Gruß Matthias

0 Likes 0 ·
1679493057909.png (50.4 KiB)
ojack avatar image ojack Bluestar commented ·
Schalte bitte mal den WR aus und beobachte was passiert. Nach meiner Erfahrung sollte der WR auf jeder Phase die Last um 300W reduzieren.

Aber der Multi sollte, wenn er einspeist nicht die Last auf L1 um 300W erhöhen, sondern den Netzbezug auf L1 um 300W (und eigentlich noch viel mehr) verringern.

Also eigentlich müsste die Last, wenn es gerade nur das E-Auto ist symmetrisch sein und der Netzbezug dürfte nicht symmetrisch sein.


0 Likes 0 ·
Bluestar avatar image Bluestar ojack commented ·

So, jetzt habe ich noch mal nachgeschaut.

Tatsächlich war bei den Phasen ein dreher. Sprich ich habe den ET340 kopfüber eingebaut und dabei natürlich L1 und L2 vertauscht.

Jetzt sieht es so aus, PV macht 0kW, Sollert 0W, Multi schiebt nur etwa 300W hinzu:

1679514737695.png

1679514918877.png



0 Likes 0 ·
1679514737695.png (309.0 KiB)
1679514918877.png (118.8 KiB)
ojack avatar image ojack Bluestar commented ·
Na sowas, kaum macht man es richtig, schon geht es. ;-)

Viel Spaß mit deiner Anlage!!!

0 Likes 0 ·
zoomer avatar image
zoomer answered ·

Hallo,

Bei meiner Anlage ist das Problem ja nur die DC Überschusseinspeisung die nur 300W macht. Im ESS arbeitet der Multiplus wie es sein soll. Ich habe die Spannungen auf L1 und L3 geprüft. Die SMA WR heben die Spannung nur um ca. 0.5-0.8V an der Multiplus schon deutlicher um noch mal 1,5V. Aber es sind nicht mehr als 233-234V. Ich denke das ist noch in der Spezifikation. Ich habe auch keinen zusätzlichen ET340 für die AC PV Erzeugung. Funtioniert auch ohne!?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Ich denke der ET 340 ist falsch herum angeschlossen. Der Eingang ist OBEN !! Also oben Grid unten Haus !!

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Bluestar avatar image Bluestar commented ·
Hi,

ja, deswegen habe ich ihn Kopfüber eingebaut. Was aber zum vertauschen von L1 und L3 geführt hat. Weiter siehe kommentar oben.

Gruß Matthias

0 Likes 0 ·
ojack avatar image
ojack answered ·

Wozu soll eigentlich die Einstellung "Sollwert Netz" = -2000W gut sein?

Das bedeutet, das System bläst die Energie aus dem Akku ins Netz mit 2000W Leistung bis SoCmin erreicht ist.

Üblicherweise gehört da 0W rein. Oder vielleicht noch +20 bis -20 wenn man die Regelschwankungen eher als Einspeisung oder Bezug haben möchte.

Eine andere Anwendung des Parameters kann noch ein, wenn man z.B. nicht möchte, dass die AC-PV den Akku lädt. Dann trage ich über NodeRed dort sinngemäß Leistung_AC_PV *-1 = setGridPoint ein.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Bluestar avatar image Bluestar commented ·
Ja korrekt.

Der Wert war zum Test da drin, um den Multi dazu zu bringen, mehr Leistung zu generieren.

Jetzt steht der wieder auf 0W, sonst Würde der Multi nur bei >2kW Leistung der PV anfangen aufzuladen, da hast Du recht.


Gruß Matthias


0 Likes 0 ·
Bluestar avatar image
Bluestar answered ·

Hallo Zusmmen,

Ich habe in der Zwischenzeit den Lieferanten die Sachlage geschildert und die Config zukommen lassen.

Hat alles etwas gedauert.


Hier die Antwort in Auszügen:

Das Problem liegt hierbei höchstwahrscheinlich am verwendeten Energiezähler.

Victron empfiehlt bei dreiphasigen netzparallelen Installationen Immer den Energiezähler EM24 anstelle des ET340 zu verwenden. Beim ET340 besteht das Problem, dass das GX Gerät, das vom Energiezähler übermittelte Protokoll falsch ausliest und falsche Werte weitergibt – auch an VRM. Hier stimmen dann die Bezug und Einspeisewerte nicht überein.

[...]


Ich bin der Meinung gelesen zu haben, das der ET340 genauso eingesetzt werden kann. Der Fehler beim ET340 lag doch nur in der Sarstellung im VRM Portal. Bin etwas ratlos. Jetzt noch mal über 200€ zum Test?


Was meint Ihr?


Gruß Matthias

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·
Bestellen-> testen -> anschließend behalten oder zurücksenden

Ist doch eigentlich kein Problem...


0 Likes 0 ·
Bluestar avatar image
Bluestar answered ·

Hallo Zusammen,

ich muß euch berichten, den Fehler gefunden zu haben.

Nachdem mir der Lieferant vom Multiplus empfohlen hat, den ET340 Energiezähler durch dem EM24 zu tauschen und ich auf diesen über Ostern gewartet habe, habe ich noch mal überlegt, was ich noch nicht probiert habe.

Mir viel dann ein, das ist Probeweise meinen HomeAssistant per Modbus angebunden habe.

https://github.com/sfstar/hass-victron in der Version 0.09

Beim einrichten im HA wurde ich gefragt, auch die Steuerrung, also das schreiben auf den GX zuzulassen.


Warum auch immer, nach der Einrichtung und etwas Herumspielerei, kam es zu dem oben genannten Zustand/Fehler.


Lösung war das Wiederherstellen auf Werkseinstellung mit USB Stick auf dem Cerbo GX.

Der dann, wie von Geisterhand, alles sofort im Griff hatte.

Zur Klarstellung, es wurden alle möglichen Parameter auf dem Cerbo GX angefasst, was aber keine Lösung herbei brachte.

Somit muß es Parameter geben, die sich nur per Modbus auf dem Cerbo GX anfassen lassen. Vielleicht auch ein Bug im Modbus.



Vielen Dank euch allen für die Hilfe und ich bin wäre auch Froh, wenn ich jemanden damit Helfen kann.


Gruß Matthias

PS: Jetzt brauch ich den EM noch nicht mal auspacken :-)

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Klasse und danke für die Rückmeldung :)


Aber schau dir den EM24 doch zumindest mal an ;)


0 Likes 0 ·