Ladestrombegrenzung für den Multiplus II 48/5000/70-50

Hallo ich würd mal eure Hilfe benötigen,

ich müsste wegen meinem Aggregat den Ladestrom des Multiplus begrenzen (auf ca. 2500W). Ich hab einen Parameter gefunden der steht auf 50 (was auch immer?) hab den mal runter gesetzt. Hatte keine Auswirkung. Kann mir da jemand bitte weiterhelfen?

lgv


Multiplus-II
3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
WO hast du WAS umgestellt?

Ein paar mehr Infos wären schon gut.

0 Likes 0 ·
Volker avatar image Volker Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Ich habe an den Einstellungen des MP den Parameter "Eingangsstrombegrenzung" reduziert.
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ Volker commented ·

Was könnte diese Einstellung wohl bloß machen? ;-)

VE.config oder VictronConnect?

Für beides gibt es Anleitungen bzw. eine interne Hilfe, wo alle Einstellungen erklärt werden.

Aber zufälligerweise ist das die richtige Einstellung, damit der Generator nicht überlastet wird.

https://www.victronenergy.com/live/multiplus_faq

0 Likes 0 ·
1 Answer
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

wenn du den akku ueber einen generator laden willst, waere die eingangsstrombegrenzung die richtige wahl, um den generator nicht zu ueberlasten.

tschuess