Multiplus 2 3000 (ESS) läuft seit 2 Monaten ohne Probleme, dann folg auf einmal der Fi der Hausinstallation raus.
Multiplus ist als Einzelgerät mit AC in an der Hausinstallation angeschlossen. Die Hausinstallation hat nach dem Netzzähler einen FI dann der EM24 dann die Verteilung, an einen LS hängt auf L1 der Multiplus (ACin). ACout1 ist aktiviert aber derzeit nur mit einer Steckdose für evt. Notstrom.
2 Monate lief alles Problemlos, bis plötzlich der Fi auslöste. Der Fi konnte problemlos wieder eingeschaltet werden, jedoch dauerte es nicht lange (vielleicht 1 bis 2 Minuten) da löste der Fi wieder aus. Das konnte man dann laufend wieder nachstellen. Nachdem der ACin allpolig vom Hausnetz getrennt wurde lief das Hausnetz wieder Störungsfrei. Zum testen wurde der ACout1 dann belegt, hier war der Betrieb über Stunden störungsfrei.