rodenberger asked

Multiplus-II 48/3000/35-32 lädt bei deaktivierten Ladegerät

Hallo.

Habe gerade beim Multiplus-II 48/3000/35-32 das ESS aktualisiert.

Nun ist der Pylontec ca 50% geladen. Im ESS habe ich die Entladung bis 80% SOC gestellt.
Plötzlich fängt er an, die Batterie aus dem Netz zu laden. Das Ladegerät im Multi ist aus und auch keine planmäßige Ladung aktiviert. Solarleistung ist null.
Habe die Anlage neu gestartet, bzw auch ganz aus gehabt.

Eine Erklärung dafür?

DANKE!

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Daniël Boekel (Victron Energy Staff) avatar image
Daniël Boekel (Victron Energy Staff) answered ·

Hi @Rodenberger

When SOC is more then 5% below the setpoint, the system will recharge back to the setpoint.

link to this description in the manual:
https://www.victronenergy.com/media/pg/6292-ESS_design_and_installation_manual-html5/en/configuration.html#UUID-71572af3-3fb0-b5d9-348c-703d491b475c

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

rodenberger avatar image rodenberger commented ·

Hi @Daniël Boekel (Victron Energy Staff)

super. Danke.
Kann man den Ladestrom auch begrenzen? Ohne das der Solarstrom auch begrenz wird?

0 Likes 0 ·
raphael avatar image raphael rodenberger commented ·

Yes, in the remote console you can set the maximum input current limit for your inverters.
Ja, man kann in der Remote Console die maximale Eingangs-Stromstärke festlegen.