question

kaefer-kay avatar image
kaefer-kay asked

Multiplus 2 , 2 Phasig betreiben, je ein Akku pro MP, aber wie ?

Hallo.


Ich betreibe bei mir 2 Multiplus 2 3000 mit 120° auf Phase L1 und L2. Ich habe 2. 100 A 48V Akkus dazu. Bekommt jeder MP seinen Akku oder werden die parallel geschaltet und durch beide MP versorgt.


Bekomm aktuell die Fehlermeldung " Gateway - Dynamic ESS error code: Battery capacity unset "


Muss ich beiden MP die gesamte Speichergröße eintragen ?



Danke schon mal.


Grüße Kay

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

11 Answers
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

ein system, ein akku, zwei systeme ein oder zwei akkus.

niemals ein system (mehrere multis) mit 2 akkus ausser sie sind parallel geschaltet.

tschuess

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

kaefer-kay avatar image
kaefer-kay answered ·

Hallo.


Danke ! Ok. Also die Akkus Parallel verdrahten. Gibt es da irgendwas falsch zu machen ? Kabellänge ?


Danke grüße Kay

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
1 Like 1 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,

vergiss nicht, sicherungen einzubauen.

und es kann von vorteil sein, wenn bestimmte kabel gleich lang sind, vor allem die kabel von den akkus zu den dc-sammelschienen.

tschuess

1 Like 1 ·
kaefer-kay avatar image
kaefer-kay answered ·

Hallo.


Danke, Also parallel . 1. Entweder so ?

mp1.jpg

Oder 2. so ?

mp2.jpg

oder ist das egal ?


Danke Kay


mp1.jpg (73.3 KiB)
mp2.jpg (83.3 KiB)
2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Das zweite wäre "besser".

Würde aber empfehlen die Akkus erst einmal auf einen Punkt zusammenzufassen (gleiche Kabellängen) und von da auf die MultiPlus gehen.

Würde da ein Lynx Distributor empfehlen.

1 Like 1 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,

wenn du eine gemeinsame sammelschiene hast, kommen alle kabel dort dran und die akku-kabel gleich lang und mit sicherung!

in die kabel zu den multis gehoert aber auch eine sicherung.

tschuess

1 Like 1 ·
kaefer-kay avatar image
kaefer-kay answered ·

Hallo und danke für die Antworten.


So, alles neu verkabelt aber es bleibt bei der Fehlermeldung " Gateway - Dynamic ESS error code: Battery capacity unset "


Die Akkus laufen so wie sie sollen. Bei der aktuellen Sonnenlage hab ich keinen Netzbezug.


Nur die Fehlermeldung bleibt, was kann ich da machen ?


Danke Grüße Kay

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,

hast du im multi das bmv aktiviert und die kapazitaet eingetragen? nochmal muss man die im ess-assistenten eintragen.

tschuess

1 Like 1 ·
kaefer-kay avatar image kaefer-kay d-ferdi commented ·

Hallo. Im ESS- Assistenten hab ich es eingetragen und im Multiplus auch. Wo kann ich das BMV aktivieren ?


Danke Grüße

0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi kaefer-kay commented ·
hallo,

mit veconfig, bei mehreren mps im system musst du das aber ueber systemconfig starten.

also auf dem gleichen weg, wie beim ess-assistenen, nur ein anderes register.

tschuess

1 Like 1 ·
kaefer-kay avatar image
kaefer-kay answered ·

Hallo. Sorry aber ich finde das nicht. Zur Auswahl stehen nur die.

screenshot-68.png

Danke Gruß Kay


screenshot-68.png (56.0 KiB)
3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,

schau mal ins register ladegeraet!

tschuess

1 Like 1 ·
kaefer-kay avatar image kaefer-kay d-ferdi commented ·

Da finde ich auch nichts. Grüße

screenshot-69.png


0 Likes 0 ·
screenshot-69.png (53.4 KiB)
d-ferdi avatar image d-ferdi kaefer-kay commented ·
hallo,

dann war es wohl unter allgemeines. auf jeden fall gibt es die einstellung. einfach mal durch die registet durchklicken.

tschuess

1 Like 1 ·
kaefer-kay avatar image
kaefer-kay answered ·

Hallo.

Ich finde es nicht. Das einzige was ich gefunden habe ist in der Remote Konsole unter System Setup - Batteriewächter. Wenn ich diesen deaktiviere ist die Fehlermeldung zwar weg aber in der Systemübersicht wird der verlauf des Füllgrades nicht mehr aufgezeichnet. grüße

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·

bmv-multi.jpg

hier die seite aus veconfig

0 Likes 0 ·
bmv-multi.jpg (46.3 KiB)
kaefer-kay avatar image
kaefer-kay answered ·

Sieht bei mir genau so aus .

screenshot-72.png


screenshot-72.png (67.1 KiB)
4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,

dann sollte die fehlermeldung mit der batteriekapazitat nicht mehr kommen, zumindest nicht vom multi.

tschuess

1 Like 1 ·
kaefer-kay avatar image kaefer-kay d-ferdi commented ·
Hallo.


JA, das dachte ich auch. Oder muss ich das nur auf einem MP eintragen ? habe das auf beiden eingetragen. Es ist ein MP2 GX und der andere ist "nur" ein MP2.


Grüße

0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi kaefer-kay commented ·
hallo,

die daten muessen natuerlich in alle multis!

tschuess

1 Like 1 ·
kaefer-kay avatar image kaefer-kay d-ferdi commented ·
Hallo. Es ist auf beiden eingetragen. Was könnte es noch sein ? Danke Grüße
0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

ich denke mal, die meldung kommt nicht vom multi. hast du zusaetzlich irgendwas installiert wie eine automatische ladefunktion, wenn der strom guenstig ist? dann musst du auch die einstellung in der erweiterung vornehmen.

im victron system kann man die akku-kapazitaet nur in den multis, im bmv/smartshunt oder im bms setzen.

tschuess

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

kaefer-kay avatar image kaefer-kay commented ·
Hallo.


Hab nur die 2 MP und davon in einem das GX. Einen EM24 als Netzzähler und die beiden Akkus zu je 100 Ah die parallel verbunden sind. Mehr nicht.


Hab die Einstellungen in den MPs gefühlt 100 mal durchgesehen.


Grüße

0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu kaefer-kay commented ·

Ich verstehe die Fehlermeldung nicht ganz wo kommt diese Meldung. Nutzt du VRM Beta?

1 Like 1 ·
kaefer-kay avatar image kaefer-kay dennibu commented ·

der Fehler steht immer im VRM Portal


screenshot-73.png


screenshot-74.png


0 Likes 0 ·
screenshot-73.png (281.4 KiB)
screenshot-74.png (144.6 KiB)
kaefer-kay avatar image
kaefer-kay answered ·

Hallo

VRM Beta ? Ich habe die Beta Version auf dem MP. Aktuell die v3.30~13.


Grüße

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image dennibu commented ·
Mich hat es nur gewundert warum Dynamic ESS… soweit ich weiß läuft das nur auf Beta im Moment. Nutzt du denn Dynamic ESS?
1 Like 1 ·
kaefer-kay avatar image kaefer-kay dennibu commented ·

Hallo.


Ich glaube herausgefunden zu haben woran es liegen könnte.

Ich habe mit VE Configure beiden Wechselrichter geöffnet.

Die Bilder zeigen es.

Bei dem einen gibt es im ESS Assistenten zwei Reiter nicht.

Bis hier ist es noch gleich. screenshot-76.png Bei beiden nur eine Seite weiter.

screenshot-77.png

und bei dem linken eine Seite weiter.


screenshot-79.png





Wissen heißt noch nicht das ich weis was ich ändern soll.


Danke Grüße Kay

0 Likes 0 ·
screenshot-76.png (118.1 KiB)
dennibu avatar image dennibu kaefer-kay commented ·
Ich denke das ist normal so, im 3 Phasenverbund hat auch nur ein Assistent die Abschalt- und Offset Einstellungen.

Wie erwähnt die Fehlermeldung hat was mit DESS zu tun, das liegt meines Erachtens an der Beta FW.

1 Like 1 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ kaefer-kay commented ·

Das passt so, der Master hat immer ein paar mehr Einstellungen.

1 Like 1 ·
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Dynamic ESS ist noch in der Beta, da fehlt vermutlich irgendwo eine Einstellung.

https://community.victronenergy.com/articles/266992/dynamic-ess-on-beta-vrm-part-5.html

https://www.victronenergy.com/live/drafts:dynamic_ess

Da braucht man eine Beta Firmware auf dem GX Gerät und muss die VRM Beta nutzen, das muss man schon bewusst machen...
(oder man macht einfach irgendwas ohne zu wissen, was man tut)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

kaefer-kay avatar image
kaefer-kay answered ·

Hallo.


Danke an alle. Ich habe das Dynamic ESS in der Remote Konsole gefunden und von Auto auf aus gestellt.

Fehler weg :-))))))).

Werde mal in ruhe lesen ob ich das D-ESS brauche oder nicht.

Danke Grüße Kay

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Ist eigentlich ganz einfach, hast du einen dynamischen Stromtarif oder nicht?

Mit einem normalen Stromtarif macht D-ESS im Grunde keinen Sinn.

1 Like 1 ·
kaefer-kay avatar image kaefer-kay Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Nö, hab ich nicht. Danke Kay
0 Likes 0 ·