question

shendrik avatar image
shendrik asked

Umbau 3xMultiplus 48V/3000 von netzparallel auf Halb-/Insel -> Grid wird ständig disconnected

Guten Morgen.

Seit März habe ich eine Victronanlage mit 3x48/3000 Multiplus'e und einer DIY 16S Batterie netzparallel in Betrieb.

Gestern habe ich mit meinem Elektriker einen HMI408 zur Umschaltung in die Verteilung eingebaut und den ACOUT verkabelt.

Der ACIn war am Netz, beim Umschalten des HMI408 läuft der Verbund kurz weiter. Danach wirft er das Grid weg (AC disconneted) und versucht ständig sich wieder neu zu syncronisieren.

Im Alarmlog sehe ich trotz aktivierter GRID Lost Meldung keinen Eintrag.

Woran kann das liegen ?

Wo kann ich den Grid Failure auslesen ?

Danke

Viele Grüße


Hendrik

3 phase
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·
Ein paar Bilder oder ein Schaltplan, wie alles verkabelt ist, wäre nicht schlecht.

Offensichtlich ist da irgendwo ein Fehler. Klingt fast so als wäre der AC IN und der AC Out zusammen.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

shendrik avatar image shendrik commented ·
Danke für die schnelle Antwort. Bilder kann ich heute Nachmittag posten.


Gibt es trotzdem irgendwo die Möglichkeit den Grid Failure auszulesen ?


Gruß

Hendrik

0 Likes 0 ·
shendrik avatar image shendrik commented ·
Danke Matthias.


Du hattest Recht. Ich hatte beim N noch eine Verbindung zwischen ACin und ACout.

Jetzt funktioniert es !!

DANKE !!!!

Viele Grüße

Hendrik

0 Likes 0 ·