Welche Mindestspannung benötigt der 250/85

Hallo,

ich habe eine wohl "ungewöhnliche" Konfiguration bei mir auf dem Dach. Jeweils 3 Panels in Reihe und dann jeweils 4 Parallel ( Solarpanels https://gruenes.haus/wp-content/uploads/2021/10/Hyundai_M6_Shingled_VG_60-Datenblatt.pdf ).
Der MPPT Calculator von Victron gab mir den 250/85 als mögliche Lösung. Jetzt bei den ersten grauen Tagen dümpelt die Solaranlage so bei 128V herum und der MPPT Tracker muckt sich nicht 0W produktion.

Ich habe keine Infos gefunden ab welcher V Zahl der MPPT arbeitet aber vermutlich ab 130V korrekt?

Vielen Dank für eure Antwort

MPPT Controllers
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
ojack avatar image
ojack answered ·

128V müsste reichen. Da ist ein anderes Problem.

Batterie voll?

Mehr Infos über den Rest der Anlage bitte.


10 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

wera avatar image wera commented ·

Hallo ojack,

stimmt also ich habe 3 Multi 2 (5000er) im 3 Phasen Betrieb. Eine Nord (2 Panels in Reihe/4 Parallel 150/85 MPPT) und eine Süd Anlage (wie oben beschrieben).

Der Akku ist bei 100%, und es gibt trotzdem Netzbezug. !? unbenannt.png


0 Likes 0 ·
unbenannt.png (54.3 KiB)
ojack avatar image ojack wera commented ·
Ist denn der ESS Assistent installiert?

Hast du ein Firmwareupdate der Multiplus gemacht? Das löscht den ESS Assistent und er muss neu installiert werden.

0 Likes 0 ·
wera avatar image wera ojack commented ·

Hi,

ja alle Multiplus sind auf die gleiche Version gefasht. Den ESS habe ich nach der Anleitung https://youtu.be/C6oqKursyko?t=1210 übernommen.
Kann ich diese Einstelltungen nachträglich noch einmal prüfen?


0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange wera commented ·
Wenn du in der Remote Console den Bereich "ESS" öffnen kannst ... ist das schonmal ein Gutes Zeichen.

Ansonsten einfach nochmal über VRM / Geräteliste / Fernkonfiguration die aktuellen Einstellungen der Multis von VE-Connect herunterladen/speichern und hineinschauen.

0 Likes 0 ·
wera avatar image wera netrange commented ·

Hi,

also in der Remote Console der Multiplus habe ich gerade gesehen:unbenannt2.png

Status -> Durchleiten ?

Ansonsten habe ich ein ESS Menu

unbenannt3.png


0 Likes 0 ·
unbenannt2.png (45.0 KiB)
unbenannt3.png (57.7 KiB)
ojack avatar image ojack wera commented ·
Mehrphasige Regulierung unbekannt ist nicht gut.

Sind die Multis wirklich als 3phasiger Verbund konfiguriert? Also per Software VE Bus System Konfigurator?

0 Likes 0 ·
wera avatar image wera ojack commented ·

Hallo ojack,

vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe einen neuen Beitrag zur Konfig aufgemacht -> https://community.victronenergy.com/questions/215314/multiplus-ii-3-phasig-korrekt-konfigurieren.html
Ich hoffe so wird es übersichtlicher.

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange wera commented ·

Wie wird deine Netzmessung realisiert ? externer Zähler ?

Hier scheint irgendwas nicht zu stimmen?

Was steht bei Netzmesser in der Remote Console ?

Oder wird sogar in der Geräteübersicht ganz unten ein Gerät "vermisst"?

0 Likes 0 ·
wera avatar image wera netrange commented ·

Hallo netrange,

vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe einen neuen Beitrag zur Konfig aufgemacht -> https://community.victronenergy.com/questions/215314/multiplus-ii-3-phasig-korrekt-konfigurieren.html
Ich hoffe so wird es übersichtlicher.

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange wera commented ·
Wir bleiben mit den offenen Fragen aber noch hier ;)
0 Likes 0 ·