question

helipv avatar image
helipv asked

Erledigt- Nach Anpassungen mit VE Bus sys confiq nun keine ESS BAT Anzeige mehr

Hallo zusammen,

habe vor Monaten ein 3-phasen System MP2 mit ESS funktionstüchtig eingerichtet. Die beiden SEPLOS BMS/BAT wurden auch korrekt mit Volt und Temp. Werten angezeigt.

Habe nun über das VE Bus sys confiq Tool BAT Kapazität und Ladeeinstellungen etwas angepasst und dabei auch den ESS- Assistenten neu aufgespielt.

Nun wird im VRM unter Geräten die BAT nicht mehr angezeigt.

In der Remoteconsole ist ein BAT Symbol mit V+A zu sehen, Laden/Entladen funktioniert offensichtlich.

Könnte die Ursache sein, dass der ESS Assistent nicht richtig auf alle 3 MP aufgespielt wurde oder habt ihr einen anderen Tipp?

bildschirmfoto-2023-06-10-um-183213.png


bildschirmfoto-2023-06-10-um-183146.png


BMS
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

11 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Hast du das über ein mk3 gemacht oder über VRM?

Ein Kommunikationskabel zum Seplos fehlerhaft, lose oder falsch gesteckt ? Im Moment scheint ja der Multi der Batteriewächter zu sein.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

helipv avatar image
helipv answered ·

Ja, mit mk3, nicht über VRM, habe die Seplosverkabelung nicht verändert. Könnte es evtl. ein VE bus Netzwerkkabel vom MP2 zum Cerbo sein, das beim MP nicht richtig ausgesteckt war?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

helipv avatar image
helipv answered ·

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Ist der Mk3 noch dran?

Kabel kontrollieren ist immer gut ;) aber das mk3 kommt ja direkt ans MP2 und hat ja mit der Seplos nichts zu tun. Ist es eine CAN Bus Verbindung zum Seplos?

0 Likes 0 ·
helipv avatar image
helipv answered ·

Master Seplos ist über CAN an Cerbo angeschlossen, mk3 war nur für die Einstellungen am MP angeschlossen, sofort danach wieder abgezogen

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
2ten Can Bus terminiert und mal neu gestartet?
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Da sollte es keinen Zusammenhang geben, der Akku sollte unabhängig vom VE.Bus System erkannt werden.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

helipv avatar image
helipv answered ·

könnte es an einem nicht sauber aufgespielten ESS Assistenten auf einem der MP liegen?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Das hat nix miteinander zu tun. Die Seplos Kommunikation muss im Cerbo ankommen und läuft ,wie Matthias geschrieben hat, über den VEBus.

Läuft denn das Seplos?

Ist Can Bus aktiviert und parametriert?

0 Likes 0 ·
helipv avatar image
helipv answered ·

ja, über die BMS App kann ich drauf zugreifen und die Werte beider BAT einsehen. Allerdings hatte ich beim ersten aufsetzen vor Monaten nur eine BAT angeschlossen. Die 2. BAT habe ich vor 4 Wochen einfach parallel dazu geschaltet ohne im MP was anzupassen. Beide wurden daraufhin im Victron angezeigt. Erst nachdem ich nun Kapazität und Ladegrenzen mit VEbus Sys confiq angepasst habe war die BAT komplett verschwunden

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Zeige mal deine Can Bus Einstellung aus der Remote Console ob da was drin steht.
0 Likes 0 ·
helipv avatar image
helipv answered ·

soll ich testweise den cerbo neu starten, nachdem ich nur eine Seplos über CAN angeschlossen habe? Müsste dann im MP die Kapazität vorher vmtl. reduziern?

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Der Ah Wert im VE Config ist erstmal völlig egal!

Du müsstest also sogar 2 Seplos finden! Ich hatte es so gelesen , das du nur mehr Akkus angeschlossen hast und nicht sogar ein 2. Seplos.

Starte mal neu und schau mal gleich nach nem FW Update.

0 Likes 0 ·
helipv avatar image helipv netrange commented ·

Habe vor 2 Monaten das 1. SEPLOS 16s Pack angeschlossen und vor 4 Wochen das 2. SEPLOS 16s Pack. Nach einigem hin und her habe ich es geschafft, beide dann im Victron anzeigen VRM zu können. Habe alle möglichen DIP Schaltungen ausprobiert bis es geklappt hat, anders als von SEPLOS angegeben hat es dann funktioniert

0 Likes 0 ·
helipv avatar image
helipv answered ·

bildschirmfoto-2023-06-10-um-225008.png


bildschirmfoto-2023-06-10-um-224847.png

meinst du das?


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Remote Console ... Einstellungen ... Dienste ...VE CAN Port
0 Likes 0 ·
helipv avatar image
helipv answered ·

bildschirmfoto-2023-06-10-um-225450.png


bildschirmfoto-2023-06-10-um-225429.png

bildschirmfoto-2023-06-10-um-225411.png


du meinst bestimmt diese Infos


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

helipv avatar image
helipv answered ·

bildschirmfoto-2023-06-10-um-230807.png


meinst du, das Update könnte Abhilfe schaffen? Habe im Moment Sorge mir noch mehr Probleme zu bereiten wenn ich jetzt update...


4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Mach kein Update... 498 kann für den MP bleiben und hat nix mit deinem Problem zu tun.

Versuche mal nur ein Seplos zu erkennen. Ich denke du hast ein Kommunikationsproblem im CanBus mit den Adressen.

0 Likes 0 ·
helipv avatar image helipv netrange commented ·
Danke!!

Probiere ich morgen aus und werde dir berichten ob es geklappt hat!!

0 Likes 0 ·
helipv avatar image helipv netrange commented ·
Problem behoben, dein Ansatz war genau richtig, vielen Dank!!

Ursache war falsche Verkabelung zw. SEPLOS und Cerbo.

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange helipv commented ·
... Und Danke für deine Rückmeldung und die Änderung des Themas :) für die Nachwelt :)
0 Likes 0 ·