question

atne avatar image
atne asked

ESS Mutliplus II 8000 mit SMA Sunny Boy 5.0 wenn SMA im AC out mind. 20 Grid alarm Grid lost

Eine Frage von einem Kollegen der aber nicht so gut Deutsch kann

Er hat ein ESS

Mit 1 Multplus II 8000

einen MPPT Rgler 150/45

Mit einem SMA Sunny Boy 5.0 im AC OUT

Das Netz dort ist nicht extrem Stabil

Wenn nur der MPT Regler eingebaut ist dann hat er Pro Tag meist einmal Grid Alarm Grird los

Ich war schon da als der Multplus auf Notstrom umgeschaltet hat

dort waren dann aber trotzdem am AC In noch 242 V dann aber am AC Out nur 230 V

Sonst am AC IN auch 242 und am AC OUT 242

Kann sein das der Strombrake nur extrem Kurz war.


Wenn er aber den SMA im AC-OUT hat was er aus verschiedenen Gründen gerne hätte dann hat er bis zu 20 Grid Alarm Grid Los

Was kann er oder können wir machen




System overview [276]

Automatic monitoring

Grid alarm: Grid lost

2023-03-18 19:21:37

3m, 52s

System overview [276]

Automatic monitoring

Grid alarm: Grid lost

2023-03-18 00:52:19

5m, 3

System overview [276]

Automatic monitoring

Grid alarm: Grid lost

2023-03-17 16:52:22

16s




System overview [276]

Automatic monitoring

Grid alarm: Grid lost

2023-03-17 15:40:24

14s

System overview [276]

Automatic monitoring

Grid alarm: Grid lost

2023-03-17 15:27:06

12s

System overview [276]

Automatic monitoring

Grid alarm: Grid lost

2023-03-17 14:43:52

11m, 2s

System overview [276]

Automatic monitoring

Grid alarm: Grid lost

2023-03-17 14:28:47

4m, 15s

System overview [276]

Automatic monitoring

Grid alarm: Grid lost

2023-03-17 14:05:55

8m, 58s

System overview [276]

Automatic monitoring

Grid alarm: Grid lost

2023-03-17 13:40:23

16s

System overview [276]

Automatic monitoring

Grid alarm: Grid lost

2023-03-17 13:32:44

14s

System overview [276]

Automatic monitoring

Grid alarm: Grid lost

2023-03-17 13:00:08

8m, 36s

System overview [276]

Automatic monitoring

Grid alarm: Grid lost

2023-03-17 12:37:21

14s

System overview [276]

Automatic monitoring

Grid alarm: Grid lost

2023-03-16 22:22:19

1m, 55s

System overview [276]

Automatic monitoring

Grid alarm: Grid lost

2023-03-16 17:04:45

11m, 20s

System overview [276]

Automatic monitoring

Grid alarm: Grid lost

2023-03-16 17:02:24

2m,
ESSAC PV Coupling
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Wie kommuniziert der SMA mit der GX Einheit ?

Wie tolerant ist der eingestellte GridCode auf Netzschwankungen ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

atne avatar image
atne answered ·

Über Kabel Motbus wird dort auch angezeigt bei vielen Netzausfällen muss ich den mal reseten aber dann ist der da

Ich habe den Grid Code fĂĽr Spanien benutzt wĂĽrdest du einen anderen empfehlen?

7 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Macht es den bei einem so schlechten Netz Sinn ESS zu nutzen? Warum ĂĽberhaupt?

EinspeisevergĂĽtung wird es wohl nicht geben. Denke das ESS kommt mit den Regelschwankungen und den Anpassungen am ACOut und dem Sunny Boy nicht zurecht.

Ein paar Frequenz und SpannungseinbrĂĽche und das ESS ist raus.

0 Likes 0 ·
atne avatar image atne netrange commented ·
Das Problem was die haben ist das Sie Zeitweise am Tag einen Cerramikofen betreiben und der kann mehr als der Multiplus.

Ja wir hätten dann die Leistung vom Multiplus und dem SMA aber was ist wenn dort mal keine Sonne scheint.

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange atne commented ·

Der MultiPlus2 wird also "nur" zur Leistungsunterstützung benötigt.

Man könnte eventuell den maximalen ACIn Strom begrenzen. Es könnte sein, das der Leitungsweg so groß ist, das die Spannung dann zusammenbricht und der MultiPlus den ACIn wegschaltet.

Dann sollte eigentlich der SMA über Kommunikation oder Frequenzshift abgeregelt werden. Wenn es garnicht anders geht, dann kann man den SMA über den ACOut2 hart abschalten. Ist aber nicht die beste Lösung , da er beim zuschalten erst wieder syncronisieren muss.


Eigentlich benötigt ihr kein ESS sondern einen ganz normale Wechselrichterbetrieb mit "PowerAssist" Funktion.
0 Likes 0 ·
atne avatar image atne netrange commented ·
Und wie baue ich das Auf und wirklich 1000 Dank fĂĽr deine Zeit
0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange atne commented ·

Schau mal hier rein:

https://www.youtube.com/watch?v=jhcJicoAapU&

von MeineEnergiewende


Sonst : lesen lesen lesen ;) und Stichwort : VDE AR N 4105 Kennlinie


0 Likes 0 ·
atne avatar image atne netrange commented ·
Erst einmal anschauen und sehen wie ich da weiter kommen da ich ja im Prinzip das ESS ja so benutze das ich nicht einspeichern kann wäre das das richtig muss ich nur finden wie ich das einstelle danke erst einmal


0 Likes 0 ·
atne avatar image atne netrange commented ·

Wenn man das Ess nicht verwedendt

Gibt es dafĂĽr einen bestehenden Assistenten der die Frequenz Anhebt damit wenn die Akkus voll sind die Batterie abschaltet.

Und fĂĽr die MPPT Regler das dem Regler ĂĽberlassen oder Lieber den Multiplus oder dafĂĽr auch einen Assistenten verwenden.


0 Likes 0 ·
atne avatar image
atne answered ·

Der Witz ist ja auch wenn mir die Fehlermeldung sagt das Netz ist 5 min nicht da war es immer da immerhin mit 240 V

Habe ich jetzt noch einmal gemessen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.