unioner asked

AC- Lasten?

Nabend,

warum werden im VRM Portal eigentlich AC- Lasten und kritische Lasten aufgeführt.

Kritische Lasten ist ja alles was an AC Out 1 hängt. Was sind denn dann noch die AC Lasten?

Hab vor den Multis keinerlei Verbraucher zu hängen, geht direkt zum EM 24.

Kann mir das jemand erklären?

ac
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
markus avatar image
markus answered ·

Hallo.

Im ESS Menü die Netzmessung auf Wechselrichter/Ladegerät stellen, dann sind die nicht kritischen Lasten weg.

Die nicht kritischen Lasten sind Lasten zwischen dem AC Eingang der Multis und dem EM24, die Du ja nicht hast.