question

luciandogaru avatar image
luciandogaru asked

Multiplus II 48/5000 Inverter Modus kommt nicht zum Tragen

Hallo,

ich benutze seit 6 Monaten einen Multiplus II 48/5000; 8 Solarmodule und 4x Pylontech 2000C runden die Konstellation ab. Der Multiplus streikt seit zwei Tagen und schaltet nicht automatisch in den Wechselrichtermodus ein. Beim Ausschalten/Einschalten, finden für 30 Sekunden ein „Inverter-Modus“ statt, dannach kommt der „Idle“-Modus, d.h. nur die „Main“-LED leuchtet dauerhaft, keine Energieübertragung mehr aus der Batterie (SOC 98 %); gemäß Anzeige. Da es keine Fehlermeldung gibt, kann ich die Fehlfunktion nicht nachvollziehen. Die Einstellwerte im Multiplus II sind korrekt.


Multiplus-II
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Mach doch bitte mal ein paar Screenshots vom VRM Portal, den Einstellungen im GX Gerät und den Einstellungen vom Multi, ansonsten kann man hier nur wild raten, was es sein könnte.
0 Likes 0 ·
4 Answers
luciandogaru avatar image
luciandogaru answered ·

general.pngcharger.pnginverter.pngAn die Einstellungen hat sich nichts geändert...img-8624.jpgess-1.pngess-2.pngess-3.pngess-4.pngess-5.pngess-6.png


img-8624.jpg (89.6 KiB)
charger.png (119.0 KiB)
general.png (132.3 KiB)
inverter.png (148.2 KiB)
ess-1.png (131.8 KiB)
ess-2.png (101.3 KiB)
ess-3.png (32.9 KiB)
ess-4.png (63.8 KiB)
ess-5.png (51.8 KiB)
ess-6.png (45.5 KiB)
3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Bist Du schon weiter ???

Habe seit gestern ein sehr ähnliches Problem.....

lädt nur noch, aber entlädt nicht mehr ??

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Bitte noch Bilder vom VRM Dashboard.

Die Einstellungen sehen erst mal ganz gut aus.

0 Likes 0 ·
luciandogaru avatar image luciandogaru Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Laut Victron, soll "Grid metering" nicht auf "External meter" sein. Die Umstellung auf "Inverter/Charger" ändert den Status, "inverter" und "absortion" leuchten an, die Funktionalitat ist jedoch nicht da. Ich vermute nur dass die Daten von ET340 nicht ankommen.

Ein upgrade für Multiplus folgt, wenn's dunkel ist...

1720110218452.png

0 Likes 0 ·
1720110218452.png (45.3 KiB)
pete60 avatar image
pete60 answered ·

"Limit inverter power".... auf welchen Wert?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

luciandogaru avatar image
luciandogaru answered ·

1720110031324.png

3200 W - siehe Bild


1720110031324.png (65.7 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

luciandogaru avatar image
luciandogaru answered ·

Der "Grid metering" soll auf "External meter" sein. Mein ET340 hat ein Kontaktproblem mit dem Nullleiter (N - im Bild):

1720122153642.png



1720122270366.png


Die Batterie wird entladen:


1720122355126.png


1720122153642.png (54.9 KiB)
1720122270366.png (55.7 KiB)
1720122355126.png (29.1 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.