Frage zur Anlagenerweiterung am AC Out und Anlagengrösse

Hallo,


Wir besitzen folgende Konfig:


Meine Anlage: Netzparallel, ab Schritt 2 aber mit der Last an Ac Out.


2x Multiplus 2 3000/35/32 48 L1 und L2

2x US3000C

Cerbo GX

15x Winaico WST 400


12x Süd/Südost

3x Süd/Südwest


Mppt 250/85

Mppt 150/35


Erweitert werden soll im Schritt 1mit:

1 US3000C

1 Multi 2 3000 ( auf Phase 3)

2x5 oder 6 Winaico WST 400W

Jeweils ein String Süd/Südwest und Süd/Südost

Im Schritt2:

An den AC Out mit Mikrowechselrichtern

Max. 4kWP aufgeteilt auf die 3Multis.


Spricht etwas gegen dieses Vorhaben?


Wechselrichter können ja eingebunden werden, solange sie FrequenzShifting können?


Vielen Dank

Gruß Stefan


AC PV Coupling
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
tom4x avatar image
tom4x answered ·

Spricht aus meiner Sicht nichts dagegen. Solange an jedem der Multis weniger als 3kW AC-PC angeschlossen ist, ist die 1:1 Regel eingehalten: https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start#the_factor_10_rule

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

langen avatar image
langen answered ·

Hi,

Die 1:1 war einkalkuliert.

Werde das Projekt dann mal angehen!


Gruß Stefan