3-phasige Quattroanlage mit einphasigem Generator verbinden

Ist es möglich eine 3-phasige Anlage, bestehend aus 3 Quattros 48/5000, mit einem einphasigen 230V Inverter bei Ausfall des öffentl. Netzes mit Strom zu versorgen?

Welche Konfiguration wäre dazu evtl. erforderlich?

MultiPlus Quattro Inverter Charger
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
ojack avatar image
ojack answered ·

Nicht besonders elegant aber notfalls geht es mit einem 230V auf 48V Ladegerät. Ich habe für eine ähnliche Anwendung ein Meanwell RSP-1000-48 Netzteil zum Laden einer Pylontech-Bank getestet. Netzteil auf 51V eingestellt. Das Netzteil hat eine Strombegrenzung bei 20A und lädt somit mit ungefähr 1kW. Eine Abregelung braucht es nicht, weil bei 51V einfach kein Strom mehr in den Akku fließt.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·

Eine solche Lösung habe ich bereits genannt. Aber darum geht es nicht.

Die Frage ist, ob ein einphasiger Generator an ein 3-phasiges Quattrosystem an nur einem Quattro angeschlossen werden kann?

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

VE.Bus System Configurator -> "Switch as a Group"
Weiß aber gerade nicht zu 100% ob das auch in Verbindung mit ESS funktioniert.

In dem Sysem Configurator gibt es auch einen Demo-Modus und ein Tutorial.

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·
Ich finde keinen 3-phasigen Demo-Modus - nur Einzelgeräte unter "Demo Bibliothek"
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ maha commented ·

Richtiges Programm?

VE.Bus System Configurator

Ist Teil des Download bzw der Installation von "VE Configuration tools for VE.Bus Products"

https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software

zwischenablage01.png


0 Likes 0 ·
maha avatar image maha commented ·

Nein - falsches benutzt...:-(


0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ maha commented ·

Im Programm selbst ist ein Tutorial enthalten und bei Victron Professional gibt es auch ein Video:

https://professional.victronenergy.com/online-training/21/

Configure -> Get configuration

0 Likes 0 ·
Marc Schmaus avatar image Marc Schmaus commented ·
Hallo!

Hat das inzwischen jemand ausprobiert, ob das mit einer ESS Konfiguration funktioniert?

0 Likes 0 ·
Karlheinz Gosch avatar image
Karlheinz Gosch answered ·

Im Systemkonfigurator die Gruppierung der drei Phasen auf ACin1 aufheben. ACin1 ist Genset, ACin2 ist das ESS Grid Netz.

Dann akzeptiert der Quattro Verbund den einphasigen Inverter.

Vorrausgesetzt die Einstellungen für das Grid sind ok!

Ganz wichtig: Die neueste Firmware für die Quattro‚s installieren!!!