question

lalluyn avatar image

Puissance max d'un onduleur Victron ?

Bonjour,

Petite question qui peut vous sembler bête mais j'ai un doute.

Si je prend un onduleur Multi 5000, on est bien d'accord que sa puissance maxi en mode "backup" c'est a dire sur batterie sans réseau est de 5000VA. Mais lorsqu'il est connecté au réseau (grid), est-il également limité à 5000 VA ?

Phoenix Inverter
2 |3000 characters needed characters left characters exceeded

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
me-em avatar image
me-em answered ·

Bonjour,

Avec Acin cette unité peut délivrer jusqu'à 5000 Va plus la valeur du relai de transfert (courant de transfet de Acin vers Acout) grâce à la fonction PowerAssist. Exemple pour modèle 24/5000/120-100 :

5000 + (100×230) = 28kVa


2 |3000 characters needed characters left characters exceeded

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.