question

hwait avatar image
hwait asked

Victron EasySolar 48/5000/70-100 150/100 Color Control

Guten Tag,

ich habe von der Fa. Victron energy ein Kompaktgerรคt (Victron EasySolar 48/5000/70-100 150/100 Color Control) welches einen Wechselrichter fรผr PV-Zellen integriert hat.
Gleichzeitig ist in dem Gerรคt ein Ladegerรคt enthalten welches Batterien laden kann.

https://www.victronenergy.de/inverters-chargers/easysolar

https://www.photovoltaik4all.de/victron-easysolar-48/5000/70-100-150/100-color-control?number=VE25246

Datasheet-EasySolar-with-Color-Control-DE.pdf

# wieviele PV-Zellen kรถnnen in Reihe bzw. Parallel angeschlossen werden?

wieviele kรถnnen PV-Zellen in einem String angeschlossen werden? Und wieviele Strings soll gemacht werden?

Typ ------------Nennleistung Pmpp ---Nennspannung Umpp--- Nennstrom Impp--- Kurzschlussstrom Isc-- Leerlaufspannung Uoc

AC-275P/60S ------275 Wp------------ 31,47 V --------------------8,74 A ----------------9,24 A------------------- 38,50 V


Systemspannung 1000 VDC.

# Wie werden die Anschlรผsse angeschlossen werden? Mรผssen Alle angeschlossen? Und wie werden die Spannung und der Strom drin gerechnet?


EasySolar All-in-One
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ยท

Was meinen Sie mit "Systemspannung 1000VDC" ?

Alle nรถtigen Infos dazu sind in dem verlinkten Datenblatt bzw im Datenblatt des MPPT zu finden.

https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-SmartSolar-charge-controller-MPPT-150-45-up-to-150-100-EN.pdf

Die Leelaufspannung von in Reihe geschalteten Paneelen darf unter keinen Umstรคnden die 150V Eingangsspannung des MPPT liegen. Muss aber mind. 5V hรถher sein als die Batteriespannung.
-> bei den Paneelen mind. 2 max. 3 in Reihe

Zudem darf der maximale Kurzschlussstrom parallel geschalteter Strings nicht รผber 70A liegen (max. 30A pro MC4 Stecker).
-> max. 7 dieser Paneele/Strings parallel

Dazwischen ist eigentlich alles mรถglich.
-> mit diesen Paneelen sind max. 3S7P -> 5775โ€ฌWp mรถglich


mppt-easy.png (48.5 KiB)
mppt-easy-2.png (200.5 KiB)
3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

hwait avatar image hwait commented ยท

Vielen Dank fรผr Ihre Antwort.

Systemspannung ist die Maximale Systemspannung der Module! Das heisst, wenn Sie alle Module in Reihe schalten, dรผrfen Sie maximal auf 1000 Volt DC (Gleichspannung) kommen.

Das gehรถrt der PV-Anlage


Ich habe noch eine Frage bitte

Was gemeint mit diesen Daten?

Ich dachte, dass die Spannung vom Wechselrichter entscheidet, welche Spannung von Paneelen kommen darf.


0 Likes 0 ยท
3.png (54.4 KiB)
2.png (14.4 KiB)
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE โ™ฆ commented ยท

Diese Werte haben alle nix mit PV zu tun.

Transferschalter: so viel Strom kann der, in der EasySolar verbaute, MultiPlus vom AC-Netz zu den AC-Verbrauchern durchleiten.

Eingangsspannungsbereich: betrifft wieder den MultiPlus, dieser kann in diesem DC-Spannungsbereich arbeiten(andere, zu den Batterien passende, Werte kรถnnen programmiert werden). Darunter startet er nicht/geht aus, darรผber geht er auch aus oder kann Schaden nehmen.

Ausgangsleistung: Die Leistung, die der MultiPlus von der DC-Seite den AC-Verbrauchern zur Verfรผgung stellen kann.

0 Likes 0 ยท
hwait avatar image hwait Matthias Lange - DE โ™ฆ commented ยท

Danke schรถn

0 Likes 0 ยท