weinlandmallorca avatar image
weinlandmallorca asked

richtiger Anschluss/Gruppierung der PV Module am 250/100

Wir setzen qCells - Q.Peak- G4.1 305 PV Module ein. 305 W P // 9,84 A I-SC // 40,05 V V-OC // 9,35 A I-MPP // 32,62 V V-MPP// 1000 (IEC) V V-SYS

Unser Victron Partner hat empfohlen max 15 Module in 3 Gruppen zu 5 an den 250/100 anzuschlieรŸen. Wir haben jeweils 17 Module angeschlossen - (2*6 und 1*5) Die maximale Leistung betrug selbst bei idealem Sonnenstand dann aber statt der nominalen 5185 W gerade mal 2800 W. Die Module werden gruppenweise verbunden und dann in einem Anschlusskasten zusammengefรผhrt und von diesem etwa 20 m mit einem 15 mm Kabel zum 250/100 gefรผhrt - Leitungsverluste kรถnnen wir also ebenfalls ausschlieรŸen. Wir haben nun eine weitere Gruppe mit weiteren 6 Modulen angeschlossen und kommen nun auf Produktionsleistung von 4400 W, im Idealfall, trotzdem die Nennleistung ja eigentlich 7015 W sind(was der 250/100 ja nicht mehr verwandeln kรถnnte). Nun die Frage - was ist falsch ? bzw. w i e mรผssten wir die Module richtige anordnen/kombinieren um optimaleErgebnisse zu erzielen?

MPPT Controllersbattery charging
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ยท

Mit 6 Modulen in Reihe sind sie gefรคhrlich nahe bzw. รผber der maximal erlaubten Spannung von 250V! Daher die Empfehlung von 5 in Reihe.

In parallel geschalteten Strings sollten immer die gleiche Anzahl an Modulen sein, sonst leidet, wie sie es ja gemerkt haben, die Leistung.

Die nominale Leistung werden sie sicher nie erreichen, das sind Standardisierte Ideal-Werte.

Der 250/100 kann in einem 48V-System, je nach Ladespannung, um die 5000-6000W laden.

Was fรผr Batterien haben sie?

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

weinlandmallorca avatar image weinlandmallorca commented ยท

Hi, - lieben Dank fรผr die Antwort - wir haben 24 Batterien im Einsatz - 2 V -12 OPzS 1500 und die laden wir aktuell mitder Standardeinstellung 1 aus der App - was aber dazu fรผhrt das die batterien nicht wirklich vollstรคndige geladen werden. - der laderegler schalte zwar bei 60V ab - aber ausgespindelt zeigt es in den batterien eine Wert von 1,23 - trotzdem eigentlich 1,26-1,28 nach Aussage des VP erreicht werden sollte.

6 Module mit jeweils 40,05 V sind doch aber nur 240 ? demzufolge doch ausreichend Puffer oder nicht ?

0 Likes 0 ยท
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE โ™ฆ commented ยท

Die angegebene Spannung trifft aber nur bei 25ยฐC zu, bei niedrigeren Temperaturen steigt die Spannung.
Fรผr ihre Module liegt der Wert bei -0,28%/K.
z.B. bei 0ยฐC ist die Spannung 7% hรถher als bei 25ยฐC.
Ich weiรŸ jetzt nicht, was bei ihnen die niedrigste Temperatur ist, aber ab 4% (etwa 11ยฐC) wรคren sie bei 249,9V.

https://www.victronenergy.com/mppt-calculator

0 Likes 0 ยท
weinlandmallorca avatar image weinlandmallorca Matthias Lange - DE โ™ฆ commented ยท

Danke fรผr die Info - wenn Sonne ist haben wir Temp von 16 Grad - also eher keine gefahr zumal das ja die Peak Leistung wรคre - aktuell liefern die Inverter maximal 190 V - sind also reichlich weit weg vom Grenzwert. Den Punkt kรถnnen wir demzufolge also vernachlรคssigen. Die fรผr uns wirklich wichtige Frage ist vielmehr - woran kann es liegen dass die Module tatsรคchlich nur viel weniger produzieren als nominal angegeben ? und der zweite Fragenkomplex war ja ob die Einstellungen des Inverters richtig sind da dieser bei Ladespannung der Batterie von 60 V zumacht trotzdem die Batterien da gerade mal zu 70% geladen sind.

0 Likes 0 ยท
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE โ™ฆ weinlandmallorca commented ยท

Wenn sie das so betreiben wollen, ist das ihre Sache. Ich weiรŸ aber nicht, ob ein wegen zu hoher PV-Spannung zerschossener MPPT durch Garantie getauscht wird.

Was sind denn fรผr Einstellungen im MPPT hinterlegt?

0 Likes 0 ยท
weinlandmallorca avatar image weinlandmallorca Matthias Lange - DE โ™ฆ commented ยท

wir haben nun eigestellt :

Voreinstellung >PzS tubular Nummer 3

Absortion 59,6 V

Erhaltung 55,2 und Ausgleichsspannung 66,80

0 Likes 0 ยท