Warum werden die 3 Multis unterschiedlich belastet?

Hallo zusammen,

mir ist aufgefallen, dass die drei Multis (3000er im 3 Phasenverbund) unterschiedlich viel Leistung liefern.

1717749907459.png

Im ESS MenĂĽ steht die mehrphasige Regulierung auf "Summe aller Phasen".

PV-Wechselrichter am ACin sind zwei 1phasige WR an L2 und L3

PV-Wechselrichter am ACout sind 1 3phasiger WR und ein 1phasiger WR an L1

Ich hätte eigentlich erwartet, dass die Multis je ca. 0,9kW liefern. Dann wäre auch die netzseitige Schieflast nicht ganz so heftig.

ESS
1717749907459.png (101.6 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
dennibu avatar image
dennibu answered ·

Hallo Ojack,

Hatte ich vor kurzem auch hinterfragt….

https://community.victronenergy.com/questions/279112/3-phasenverbund-unsymetrisch.html

Allerdings bin ich davon ausgegangen dass das nur den Ăśberschuss betrifft, also wenn Akku voll.

Sobald eine Begrenzung (zum Beispiel Eingangsstrombegrenzung) erreicht wird wird das wieder aktiv synchron geregelt.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image ojack commented ·
Der Akku ist auch hier "voll". Ich habe im DVCC die max. Ladespannung auf 50V reduziert, weil ich im Sommer die volle Kapazität nicht brauche.