ET340 Spannungsdifferenzen werden immer größer

Mein ET340 gibt falsche Spannungswerte aus. Seit der Inbetriebnahme driften die gemessenen Spannungen erheblich ab. Vergleiche ich die Spannungen mit SmartHome-Steckdosen die an verschiedenen Verbrauchern auch die Spannungen messen liegen die Werte dort auf allen Phasen im Normalbereich um 230V. Ich habe mich schon damit abgefunden auf einen EM540 umzurüsten aber kann sich (mir) jemand erklären was der ET340 da treibt?et340.jpg

Energy Meter
et340.jpg (35.5 KiB)
3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Hast Du den N-Leiter angeschlossen ??
0 Likes 0 ·
stromhamster avatar image stromhamster holger Bleckwehl commented ·

Nein, Null nicht angeschlossen - ist aber lt. Anschlussbelegung auch nicht erforderlich.

anschlussbelegung.jpg

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ stromhamster commented ·

Abbildung 1 und 3 zeigen doch den N-Anschluss.

Du hast doch kein System in dem nur 400V Verbraucher sind.

0 Likes 0 ·
1 Answer
stromhamster avatar image
stromhamster answered ·

OK, erledigt - mit N ist alles im Lotmit-null.jpg