Hallo zusammen,
seit kurzem ist meine Anlage in Betrieb und funktioniert bestens
1 x Multiplus-II 48/5000
2 x Pylontech US3000C
1 x Cerbo GX
1 x EM-24 am Grid
1 x PV-Anlage mit SMA-Wechselrichter
Die Anlage läuft im Parallelbetrieb und wird aktuell über den EM-24 im Optimierungsmodus (mit BatteryLife) betrieben.
Die Steuerung übernimmt der Cerbo GX. Als Home-Automatisierung nutze ich noch Loxone, die Anlage läuft aber im Moment unabhängig davon und ich greife per Modbus TCP nur einige Werte zum Anzeigen ab. Im Sommer bin ich damit autark, etwa von Mitte Oktober bis Mitte Februar wird die Anlage aber weitgehend untätig sein, weil die PV-Anlage in der Zeit kaum Leistung abwirft.
Daher möchte ich demnächst zu einem Stromanbieter wie Tibber mit stündlich variablen Strompreisen wechseln und in den Wintermonaten den Akku täglich in den 3-4 günstigsten Stunden laden, um dann damit das Haus zu versorgen. Diese Steuerung möchte ich mit Modbus TCP realisieren und über den Loxone ansteuern. Mein Problem hängt dabei nicht mit Loxone zusammen, sondern mit Modbus TCP
Während des Optimierungsmodus mit Messung durch den EM-24 läuft die Anlage im ESS Mode 2, die mehrphasige Regulierung steht auf "Summe aller Phasen". Um nun den Akku gezielt laden zu können, schalte ich in den ESS Mode 3 um, um dann über den Befehl "ESS power setpoint phase 1" die Ladeleistung vorzugeben. Auch das klappt noch bestens. Beim Zurückschalten nach dem Laden in den ESS Mode 2 stellt sich die mehrphasige Regulierung jedoch auf "Einzelne Phase", so dass die Nulleinspeisung nicht mehr funktioniert. Ich habe nun keinen Modbus TCP Befehl gefunden, um wieder auf die mehrphasige Regulierung "Summe aller Phasen" umzustellen.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?