Sollwert Netz / Grid Setpoint sinnvolle Einstellung

Hallo zusammen,

nachdem ich gestern meinen Akku in Betrieb genommen ist mir heute morgen aufgefallen, dass ich trotz PV-Überschuss immer einen kleinen Netzbezug habe (ca. 50W).

Die dafür zuständige Einstellung (Sollwert Netz / Grid Setpoint) habe ich nach einiger Recherche gefunden.

Nun die Frage:
Welcher Wert macht an dieser Stelle Sinn?
Natürlich möchte ich so wenig wie irgendwie möglich aus dem Netz beziehen wenn eigentlich Überschuss vorhanden wäre.

Meine Konfi:
PV: 15,4kWp (AC-seitiger SMA Wechselrichter)
1x 5000er Multiplus 2 (netzparallel)
EM540 Grid Meter
Akku mit 14kWh

ESSEnergy Meter
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Wenn du eingespeisten Überschuss vergütet bekommst, setz das auf 0W.

8 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image ojack commented ·
Oder sogar ein wenig ins negative.

-50W z.B.

0 Likes 0 ·
mb4331 avatar image mb4331 ojack commented ·
Was passiert dann wenn kein PV-Überschuss da ist?

Versucht er dann ständig aus der Batterie die -50V zu halten?

0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack mb4331 commented ·

Ja, aber so schlimm ist das bei 14kWh ja nicht.

Alternativ müsstest du es mit einem nodeRed Script o.ä. machen. Sinngemäß: Wenn PV > 1000W dann gridsetpoint = -50

0 Likes 0 ·
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl ojack commented ·
Ich mache das per Hand ....;O)))

Im Sommer auf -50W und im Winter (wenig Sonne) auf +30 W

0 Likes 0 ·
mb4331 avatar image mb4331 holger Bleckwehl commented ·

Ich hab den Grid Setpoint nun auf -50W gestellt.

Im VRM wird mir nun fast immer ein negativer Wert zwischen 0 und -75W am Grid angezeigt.
Hab aber gerade mal am Zweirichtungszähler im Keller nachgeschaut.
Dort sprint der Bezugszähler immer noch zwischen 15 und +50W hin und her.
Und der Einspeisezähler ebenfalls in diesem Bereich.
In Summe könnte das in etwa 0 ergeben.
Aber bei der Abrechnung halt eben nicht.
Ist das der Reglergeschwindigkeit geschuldet?
Hab mir jetzt mal die Zählerstände notiert.
Bin gespannt ob sich das morgenn Abend mit den Werten im VRM deckt.

0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack mb4331 commented ·
Es sind W und nicht V ;-) Bin gespannt auf deinen Bericht morgen.

Hast du evtl. viele "zappelige" Lasten im Netz?

0 Likes 0 ·
mb4331 avatar image mb4331 ojack commented ·
Ist korriegiert ;-)

War grad nochmal unten.
Hab die Anzeigen falsch gelesen.
Wenn das Display von Bezug- auf Einspeisezählerstand umspringt bleibt der aktuelle Verbauch der selbe.
Die Richtung des Energieflusses ist durch einen winzigen Pfeil gekennzeichnet den ich schlichtweg nicht gesehen habe.
Somit sollte der Verbrauch von 0 bis -75W im VRM und am Zweirchtungszähler übereinstimmen.
Nichts desto trotz werd ich die Zählerstände morgen abgleichen.


1 Like 1 ·
mb4331 avatar image mb4331 mb4331 commented ·
Zähler abgegelich - passt einwandfrei zu den Werten im VRM.

Mit -50W Setpoint hab ich jetzt noch 0,3-0,5kWh Bezug am Tag.
Damit kann ich leben ;-)


1 Like 1 ·
jochen-steini avatar image
jochen-steini answered ·

Habe auch -50 Watt eingestellt. Dadurch dass der EM24 nicht so schnell nachregeln kann, - was aber völlig normal ist - habe ich am Tag ca. 0,3 - 0,5 KW Netzbezug.

Es laufen auch größere Stromfressee wie Waschmaschine, Trockner oder meine großen Holzbearbeitungsmaschinen an.


Für mich super.