question

ecki59 avatar image
ecki59 asked

Multiplus 2 RCD Schalter kommt nach dem Umschalten auf AC Out1

multiplus Problem A.pdfMultiplus Problem.pdfHallo die Konstellation funktioniert so im ESS Modus fehlerfrei. Nur wenn ich den Notstromschalter umschalte und die kritischen Verbrauch am AC out 1 liegen, kommt nach ca. 30 sec. der RCD in der AC in Zuleitung. PV WR speisen AC ein. Multiplus Problem.pdf

multiplus in parallel
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

5 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Zeichne doch mal bitte kurz deinen Anlagenaufbau

Ich verstehe es so, das du im Normalen Betriebszustand KEIN AC OUT1 belegt hast sondern erst im Notfall irgendwas auf diesen umschaltest ?

Vermute daher einen Fehler im "N" Leiter

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ecki59 avatar image ecki59 commented ·

Hallo siehe Zeichnung in der Frage

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange ecki59 commented ·

Der Verlauf des N Leiters wäre interessant.

Deswegen wäre eine, wie Matthias schön gesagt hat, Allpolige Darstellung super :)




0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Ein allpoliger Schaltplan wäre da ganz gut.

Am Eingang vom MultiPlus brauchst du normalerweise keinen Fi.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image
ojack answered ·

Wo sind L2 und L3? Wenn die am Netz bleiben, während du L1 und N auf ACout umschaltest hängen L2 und L3 ohne Bezug zu einem N in der Installation herum. Klar und sehr gut, dass dann ein Fi den Spuk beendet.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ecki59 avatar image ecki59 commented ·
L2 und L3 mit Nullleiter sind eigenständige Kreise mit entsprechendem FI
0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack ecki59 commented ·
So eigenständig sind die gar nicht falls es irgendwo 3phasig angeschlossene Verbraucher gibt. Wärmepumpe, Kochfeld etc.
0 Likes 0 ·
thomas-pv avatar image
thomas-pv answered ·

Das PDF sieht erstmal gut aus. Zumindest hätte ich es genauso gemach, aber mit ein paar weniger Sicherung im AC1, was hier aber exakt ist.

für mich lässt es dann nur den Schluss zu, dass entweder einer der Verbraucher im AC1 Kreis oder der Wechselrichter im AC1 nicht i.o. ist, oder der rcd im AC1 defekt ist.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image
dennibu answered ·

Hallo, könnte es nicht damit zusammenhängen dass der N am AC Out beim Netzausfall mit PE Gehäuse verbunden wird um aus dem IT Netz ein TN Netz zu bilden ? Ich denke eher das der differenzstrom von 0,03 zu klein vor dem WR ist. Den FI VOR dem WR würde ich nur einbauen wenn gefordert. Wenn gefordert dann geht 0,3A. Wäre mir neu daß Victron ein FI mit 0,03 „ vordert“ oder doch?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

thomas-pv avatar image thomas-pv commented ·
Von Netzausfall war doch nicht die Rede?
0 Likes 0 ·