question

tristan-klatt avatar image
tristan-klatt asked

ESS: Überschusseinspeisung startet nicht, obwohl am Vortag noch eingespeist wurde

Guten Tag zusammen,

ich habe gestern erstmals ein ESS mit einem Multiplus II, 48/5000/70 aufgebaut.

Weitere Komponenten: 4 Stück Pylontech US3000C, Venus GX, SmartSolar 150/45, 4 Stück 545W Solarmodule 5 Grad aufgeständert auf Flachdach in östlicher Ausrichtung.

Das System ist im VRM sichtbar und hat gestern auch ins Netz eingespeist (DC-gekoppelt).

Es ist einphasig am AC in angeschlossen, AC out 1 ist als reine Notstromversorgung ausgelegt und es sind dort zur Zeit keine Lasten angeschlossen. AC out 2 ist nicht angeschlossen.

Die Batterieladung wird von den Pylontechs gesteuert und diese sind bei 100%, also voll.

Heute morgen bezieht das System Strom aus dem Netz und speist, trotz fehlender Last nicht mehr ein.

Was kann ich da jetzt noch einstellen/überprüfen?

1659167311166.png

ESS
1659167311166.png (355.9 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

9 Answers
tristan-klatt avatar image
tristan-klatt answered ·

Nachtrag:

Interessanterweise funktioniert die Einspeisung wieder, wenn der Multiplus einmal aus- und anschließend wieder eingeschaltet wird, ohne Änderung irgendwelcher Parameter.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

tristan-klatt avatar image
tristan-klatt answered ·

Und so sieht es nach dem Wiedereinschalten aus:

1659168300996.png

Allerdings würde ich erwarten, dass die Einspeisung automatisch, also ohne Neustart des Multiplus wieder startet.


1659168300996.png (336.8 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image
netrange answered ·

... Was steht denn in der Konsole im ESS ... Mehrphasige Regulierung ? ... Summe aller Phasen ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

tristan-klatt avatar image
tristan-klatt answered ·

Einphasige Regelung:

1659176811378.pngDie Anlage läuft netzparallel ohne Lasten am AC 1 out. Es wird lediglich der Überschuss des Smart Solar MPPT über DC eingespeist.


1659176811378.png (124.9 KiB)
2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

teemischer avatar image teemischer commented ·
Deine Netz-messung muss auf das externe Meter (EM24?) eingestellt sein, nicht auf Wechselrichter/Ladegerät
0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange teemischer commented ·
!!! Korrekt !!! Wenn es überhaupt ein externen Stromsensor gibt ???

Aber am Vortag hat es ja wohl geklappt ???!!!


0 Likes 0 ·
tristan-klatt avatar image
tristan-klatt answered ·

Der Sollwert Netz ist auf 0 Watt eingestellt, wobei die Messung nur über den Multiplus erfolgt, es gibt (noch) kein externes Meßgerät.

1659177161174.png


1659177161174.png (101.4 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image
netrange answered ·

Nimm mal zum testen das Battery life auf "ohne". ...

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

tristan-klatt avatar image
tristan-klatt answered ·

Sowohl mit der Einstellung "ohne" Battery Life, als auch mit der Einstellung "Externe Steuerung" kommt der Fehler nach Löschen des Alarms innerhalb von ein paar Sekunden wieder...

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

... Es ging nicht um den Alarm sondern ums Einspeisen ...die

Schonmal in die VeConfig geschaut wie die Spannungen in der ESS Konfig sind ...


Hab ich was überlesen ??? Was für ein Alarm ???


0 Likes 0 ·
tristan-klatt avatar image tristan-klatt netrange commented ·
Sorry, aber das mit der automatisch startenden Einspeisung kann ich erst morgen kontrollieren, wenn die Sonne wieder aufgeht.

Was den Alarm angeht, habe ich Deine Antwort mit meiner 2. Frage hier im Forum verwechselt (ständiger Low Voltage Alarm auf VE-Configure).

LG


0 Likes 0 ·
Meno Himmelreich avatar image
Meno Himmelreich answered ·

Auf was hast Du denn "Settings -> ESS -> Grid feed-in -> DC-coupled PV" stehen?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

tristan-klatt avatar image
tristan-klatt answered ·

Hallo zusammen,

das Problem hat sich, nachdem ich die ganze Anlage nach 2 Tagen einmal komplett neu gestartet hatte, erledigt.

Alles läuft jetzt einwandfrei.

LG

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.