Buenos dias
Quiero cambiar mi generador trifásico por uno mas moderno, ¿que características debería tener para que funcione bien con este equipo?
Gracias
Es un generador trifásico que usará sólo una fase para el Multiplus? O es un sistema trifásico de tres Multiplus?
En cualquier caso, la potencia del generador debe ser de 8 kVA por cada uno de los inversores. La única característica especial es que el generador admita el on/off con una señal desde un contacto libre de potencial (el relè del Multiplus o del Cerbo GX).
Toda la información: https://www.victronenergy.com/live/multiplus_faq
Si tiene dudas, contacte con su distribuidor, que le ayudará en la configuración y selección de componentes.