question

liovano avatar image
liovano asked

Cerbo/ Touch 50 nicht definierbare Temperaturanzeige

Hallo!

Bin neu hier im Forum und habe eine Frage zur Sensorik.

Wie aus beigefügtem Screenshot zu ersehen ist, habe ich einen Battery (24) Sensor angeschlossen.

Unter Temperature (25) werden permanent und unverändert 116° angezeigt.

NUR - es ist ken weiterer Sensor am Cerbo angeschlossen.

Ich bin auch schon über die Einstellungen/ I/O auf die digitalen und analogen Eingänge gegangen

und hab allesdeaktiviert. Keine Veränderung die 116° werden weiterhin angezeigt.

Hat jemand hier im Forum eine Erklärung/ Lösung für dieses Phänomen?

Gruß

Roland

1636986951480.jpg


cerbo gx
1636986951480.jpg (295.7 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Stefanie (Victron Energy Staff) avatar image
Stefanie (Victron Energy Staff) answered ·

Hi @Liovano,

schonmal in die Geräteliste auf VRM geschaut?

Es könnte sein, dass 25 angeschlossen war und nun quasi als Überbleibsel dort noch virtuell vorhanden ist. Wenn das der Fall ist, einfach aus der Geräteliste entfernen.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

liovano avatar image liovano commented ·
DAS war es - DU bist meine Heldin des Tages.

Ganz herzlichen Dank!!!


0 Likes 0 ·