Bonsoir, Mon multiplus 2 gx 48/5000w fait disjoncter le différentiel de mon générateur (6000W diesel) quand il passe en AC-in. Quelqu'un peut m'aider?
Bonsoir,
Quel est le type de votre "différentiel" ? C'est un interrupteur différentiel ou une protection magnétothermique différentielle ? Quelle est l'intensité de déclenchement du différentiel ? Il est situé sur le groupe ?
Comment sont reliées les terres du groupe et du TGBT ? Quelle est la distance entre le groupe et le TGBT, le câble est de quel type, est il enterré ?
Additional resources still need to be added for this topic
GX - Generator auto start/stop
50 People are following this question.