question

N. avatar image
N. asked

Anschluss Argofet 100/2

Hallo miteinander, ich hoffe mir kann jemand meine Frage zum Argofet 100/2 beantworten. Ein- und Ausgänge sind natürlich klar. Masse natürlich auch. Allerdings gibt es einen weiteren Anschluß Energize. Auf dem Schaltplan betrifft dieser die Lima. Ich möchte allerdings nur mein Solarregler anschließen, der 2 voneinander getrennte und verschiedene Batterien laden soll (Starter- und Verbraucherbatterie). Brach ich denn diesen Anschluss überhaupt? Ich bedanke mich schon jetzt für eure Antworten.

charger
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Ein klares nein. Hier wird nur eine, wie du schon geschrieben hast, Erregerspannung abgegriffen. Diese ist intern wohl nochmals rückwärts durch eine Diode gesperrt.

Den kleinen Spannungsverlust von 0,3V musst du natürlich anpassen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

N. avatar image
N. answered ·

Vielen Dank für die schnelle Antwort und noch einen schönen Abend

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

Chargers.

Additional resources still need to be added for this topic