question

david-66 avatar image
david-66 asked

Calibre des fusibles pour lynx distributor

Bonjour à tous,

dans le cadre de ma future installation composée d'un Multiplus II 48V10000 et d'un RS450/200, je souhaite connaître le calibre des fusibles à employer pour respecter les normes de sécurité.

Je vais relier mon parc de 8 batteries Pylontech (US2000) au premier Lynx par un jeu de 4 paires de câbles Pylontech en 25 mm2. Quel devra être le calibre de ces 4 fusibles 125 ou 250 ?

Deuxième question ; est-il utile ou même recommandé de placer des fusibles sur le lynx qui reçoit les câbles en provenance du Multiplus et du RS450 ? Si oui, quel(s) calibre(s) également ?

Dernière question ; j'envisage de poser un sectionneur bipolaire 400 A 48V entre les deux lynx et raccorder l’ensemble par des câbles en 90 mm2. Est-ce cohérent et aux normes ?

Merci par avance pour vos réponses.

calibre-fusible.jpg

installation
calibre-fusible.jpg (440.9 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

6 Answers
akouaenergies avatar image
akouaenergies answered ·

Bonjour,

Pour les fusibles du M+, tu as le dimensionnement recommandé sur cette page ; https://www.victronenergy.com/media/pg/MultiPlus-II_230V/fr/installation.html.


Protéger chaque appareil connecté à l'installation par son propre fusible est très fortement recommandé. En plus avec la gamme lynx, c'est simple et "propre" au niveau du montage et du câblage.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

akouaenergies avatar image
akouaenergies answered ·
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

david-66 avatar image
david-66 answered ·

Merci pour vos retours.

Donc pour collationner les infos :

côté Multiplus deux fusibles de 400A et deux fois deux câbles de 50 mm2, j'ai bon ? (l'inverse de mon schéma)

côté RS250/200 un fusible de 250A et deux câbles de 70mm2, j'ai bon ?

Côté câbles Pylontech, 4 fusibles de 125 A, j'ai bon ?

section câble entre Lynx et sectionneurs bipolaire 400A 48V, 90 mm2, ok ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur avatar image
Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur answered ·

Côté Multiplus deux fusibles de 400A et deux fois deux câbles de 50 ²mm2, j'ai bon ?

Côté RS250/200 un fusible de 250A et deux câbles de 70mm2, j'ai bon ?

Si on reprend le tableau 52H de le NF C15-100, il serait plus cohérent d'installer 2x70mm² pour le M+48/10000 (fusible 400A) et 2x50mm² pour le RS450/200 (fusible 250A).

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur avatar image
Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur answered ·

Côté câbles Pylontech, 4 fusibles de 125 A, j'ai bon ?

Non, le kit de câble externe livré normalement avec les US2000 en 4AWG (21mm²) ne supporte que 120A max, il faut donc mettre des fusibles 100A. Ce qui correspond d'ailleurs au courant max (2x50A) de deux batteries raccordées au Linx.

Mais attention à l'utilisation des MEGAfuse, ils ont un pouvoir de coupure limité à 2,5kA

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

david-66 avatar image
david-66 answered ·

Merci Stéphane pour votre réponse, mais là vous m'avez perdu.
Sur la documentation relative au Multiplus II il est écrit ceci :

multiplu.jpg

Donc ok pour le calibre des deux fusibles en 400A 48V, mais deux fois deux câbles en 50 mm2

Idem pour le RS450/200

rs450.jpg

Donc ok pour le calibre du fusible en 250A 48V, mais deux câbles en 70 mm2.

Pourquoi proposez-vous une autre configuration que celle recommandée dans la documentation respective des appareils ?

Pouvez-vous me dire, concernant les fusibles raccordés aux câbles des batteries Pylontech, lesquels ils font donc prendre ?

Cordialement


multiplu.jpg (264.4 KiB)
rs450.jpg (297.2 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic