Guten Tag Zusammen, kleines Update:
Nachdem nun das GX im MP2 mehrere Male und nicht nachvollziehbar sowohl Laderegler als auch Wurzelzähler verloren hat, habe ich mich letzte Woche zum Einbau eines Cerbo GX in die Anlage entschlossen. Der ist nun in die Anlage integriert und sie läuft bis dato störungsfrei …
Hier mal der Ablauf, um aus einem MP2 GX einen ohne GX zu machen (Warnung: Ich bin vom Fach und weiß wie ich mit 230/400 V umzugehen habe. Bitte nur mit entsprechendem Fachwissen nachmachen!):
Hierfür habe ich die gesamte Anlage komplett abgeschaltet (Netz, AC-Out1, Batterien und PV. Anlage ist also komplett spannungslos). Dann habe ich MP2 GX geöffnet. Nur das Frontblech wurde abgeschraubt (seitliche Schrauben am Gehäusedeckel, aber Achtung, da sind noch zwei Schrauben von unten zu lösen), das Gerät selber blieb an der Wand. Beim Abheben des vorderen Gehäuses dann den Stecker am Display ziehen, so kann man den Deckel dann bei Seite legen und man hat beide Hände frei. Dann habe ich nur die blaue Steckverbindung mit RJ45 gezogen, sowohl an der GX-Platine, als auch das andere Ende. Somit kann man das kurze blaue Kabel aus dem Gerät entnehmen. Die Spannungsversorgung der GX-Platine habe ich angeschlossen gelassen. Dann den Steckverbinder des Displays wieder an das Display und Gerätedeckel wieder aufsetzen und alle Schrauben wieder eindrehen. Das wars.
Hiermit ist aus dem MP2 GX ein normaler MP2 geworden. Das Display ist zwar an, zeigt aber im Betrieb nur Status off an, sonst nix. Das durchtippen über den kleinen Taster hat keine Wirkung mehr. Wenn man diese Anzeige nicht möchte, muss man entweder das Kabel zum Display entfernen oder die Spannungsversorgung der GX-Platine abklemmen.
Dann den MP2 per UTP-Kabel mit dem VE-Bus des Cerbo verbinden und so weiter …
Ach ja, ich habe die GX-Platine bewußt im Gerät gelassen. Will man diese ausbauen, muss das Gerät von der Wand!
Hierzu eine Frage, ich habe in irgendeinem Beitrag gelesen, das jemand das Display des MP2 (GX), das ja in diesem Zustand nutzlos ist, für die Anzeige von Informationen aus der Anlage genutzt hat … ich finde aber den Artikel nicht mehr bzw. hat das hier schon jemand so umgesetzt?