Ja, Du kannst beide HM auf AC-out1 anschließen.

Wenn das Netz fehlt und die Batterie voll ist, wird der MP2 die Frequenz erhöhen.
Nach VDE AR-4205 (hoffe die Nummer ist richtig) müssen die Wechselrichter bei steigender Frequenz die Leistung linear auf 60% drosseln und dann abschalten.
Das wird im ESS oder im PV-Assistent per VeConfigure im MP2 eingestellt.
Die Frequenzveränderung nennt sich Frequency Shifting.

Den AC-out2 kann man mit dem Relay-Assistenten bei aktuellen MP2s konfigurieren.
Auf dem Schaltbild auf dem Gehäuse muss ein Relay for Out2 dargestellt sein.
Bei mir bleibt AC-out2 bei Netzausfall verbunden.
Bei 20% SOC wird geöffnet (1. Assistent) und bei 25% SOC wieder geschlossen 2. Assistent).

Die HM-Serie kann per Ahoy/OpenDTU direkt in Venus OS eingebunden werden. Man sieht dann auch die Konfiguration z.B. Grid-Code der HM und jedes einzelnen Panels.
Ferner kann man per MQTT die Daten z.B. nach Home Assistant senden und dort auswerten.

Anbei die Rampe meines HM-600