A la lecture des définitions dans XP C 15-712-3 et considérant l’explication de Thierry ci-dessus, le nombre de groupe serait bien 1 en considérant qu’il y a 2 générateurs PV.

Par contre, la tension maximale doit être corrigée par le coefficient k. Donc en supposant une température minimale -25°C, k = 1,20.

Uocmax = 6 x k x Uoc = 278,136

Il y a quelques jours, Thierry en avait parlé.

Donc, j’en arrive à la conclusion que tu dois remettre 2 dossiers techniques. Un par générateur, c’est-à-dire un par MPPT (Maximum Power Point Tracker)

J’en arrive à ça


3b) Interrupteur-Sectionneur sur le câble batterie :

  • Un = 48 Vdc
  • In = 400 A

Je te recommande vivement de refaire un schéma propre incluant les 2 trackers et leurs disjoncteurs comme il t’a été demandé.