question

lezard31820 avatar image
lezard31820 asked

3 multiplus II 48/3000 branchés en triphasé

Bonjour, faut-il 3 Cerbo-GX pour monitorer 3 multiplus cablés en triphasé. ou un seul suffit-il ? Merci.

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

un cerbo peut gérer un vebus de 18 unités donc il faut seulement un cerbo dans votre cas !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lezard31820 avatar image
lezard31820 answered ·

Merci pour la réponse rapide. Jean-Paul

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.