Bonjour Tout le monde,
Après lecture sur Forum je pose ma question car j'avoue être un peu perdue.
Pourquoi certains mettent en protection de l'AC-IN un différentiel 300mA et d'autres un 30mA?
Merci pour votre aide
Bien à vous
Bonjour Tout le monde,
Après lecture sur Forum je pose ma question car j'avoue être un peu perdue.
Pourquoi certains mettent en protection de l'AC-IN un différentiel 300mA et d'autres un 30mA?
Merci pour votre aide
Bien à vous
j'avoue ne pas comprendre !
un 30mA est une source de probleme car il risque de sauter facilement avec tout de brancher dessus, un 300mA n'assure pas vraiment de protection des personnes !
en plus la norme est clair, il n'y a pas besoin de différentiel, ni sur l'ac in, ni sur l'ac out !
c'est les bout de lignes qui doivent etre protegé par un 30mA
en entré et sortie il faut proteger les cables (disjoncteur) et le 500mA de l'agcp suffit !
généralement il y a toujours un peu de fuites sur le ac.
sur la tgbt ces fuites sont reparties sur les différents différentiels.
si on pose un 30mA sur la sortie du multiplus il prend les fuites de toutes l'installation et le cumule peut arriver a le faire sauter !
91 People are following this question.